kramko 69 Član

Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.08 Kraj: Laško
|
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 11:51 pm Naslov sporočila: Vtikač od pralnega stroja se segreva |
|
|
Kot sem že v naslovu omenil se vtikač od pralnega stroja zelo greje.Ko ga primeš v roke je skoraj vroč.Zakaj je to?Ali je kaj narobe z pralnim strojem ali z vtičnico?Ko primeš za vtičnico pa ni opaziti,da bi bila vroča.Ali je kaj nevarno? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 12:03 am Naslov sporočila: |
|
|
NEVARNO. Lahko pride do požara! Nekje je slab stik. Njaprej je treba ugotovit kje se segreva. Snami pokrov vtičnice ter preveri v kakem stanju so sami kontakti. Če nisi elektro stroke, pred posegom IZKLJUČI električno napetost za tisto vtičnico. Če je slab stik v vtičnici, bodo sledobi pregrevanja opazni. Poskusi tudi priviti priključne sponke v vtičnici. Morda narediš kako fotografijo, ter jo pripneš na forum - ti bomo lažje svetovali.
Slab stik je lahko tudi v samem vtikaču. Če je zalit, potem tam ni kaj popravljat. Najbolje ga je odščipniti ter zamenjati. Še pred posegom pa poskusi priključiti stroj na podaljšek ter drugo vtičnico. Če se vtikač da razstavit, potem poglej v notranjost ter preveri, če so žice dobro privite. _________________ lp
Silvo
Nazadnje urejal/a Silvo Ned Dec 12, 2010 12:04 am; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Vajdo Član


Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
|
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 12:03 am Naslov sporočila: |
|
|
Preglej vtičnico. Možno je da so kontakti obrabljeni, in vtikač nima dobrega stika. _________________ Lep pozdrav, Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PZUFIC Vseved


Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
|
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 12:40 am Naslov sporočila: |
|
|
Pri nas so se je začela že izolacija žic v požirkah topit. Po zamenjavi kablov in vtikača stvar deluje enako dobro kot pred težavami. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
kramko 69 Član

Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.08 Kraj: Laško
|
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 12:24 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sedaj sem dal na podaljšek in na drugi vtičnico.Vtikač je segret vendar ne toliko kot prej.Opazil pa sem da se vtikač najbolj greje ko parlnistroj kuha.Vtikač pa je zalit.Zamenjal bom nov vtikač in vtičnico pa bomo videli kaj bo potem. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
RGorazd Član


Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
|
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 1:11 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ko kuha je tudi največja poraba, s tem pa teče bistveno večji tok in so potem izgube na slabem spoju posledično večje, zato se vtikač tudi bolj segreva. Tako kot si napisal bo najbolj, da zamenjaš oboje.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber Član


Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.62 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 2:04 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pri pregrevanju vtikača gre običajno za pregrevanje kontaktov, krivci pa so seveda sami kontakti, ki niso dobri. Če so kontakti slabi, je lahko krivec sama vtičnica.
Obstaja tudi možnost, da se vtikač pregreva zaradi slabega preseka ali spoja v samem vtikaču, to je prehod iz vtičnih kontaktov na žico, lahko stisnjeno ali spajkano in potem zalito v plastiko.
Če ugotovimo, da je prišlo do pregrevanja, je menjava nujna, še posebej pri močnih porabnikih.
Predlagam:
- menjavo kabla na pralnem stroju, dobiš narejenega z zalitim vtikačem in pazi na presek kabla, naj bo vsaj 1,5mm2, vtični kontakti na vtikaču morajo biti iz polnega materiala.
- menjavo vtičnice, naj ima dovolj trdne vzmeti na kontaktih, ne kupuj cenenih vtičnic, pri katerih je material kontaktov vprašljiv
- pregled inštalacije v zidu, predvsem zadnjih nekaj centimetrov do vtičnice, lahko so na koncu pregrete tudi te žice.
Zakaj menjavo vtičnice IN vtikača, oziroma kar celega kabla? ko je enkrat pregreto, je škoda storjena, material nikoli več ne bo tak kot je treba in bo v prihodnje samo še slabše, zato je v takih primerih zelo priporočljivo ali pa kar obvezno, te elemente zamenjati z novimi ustrezne kvalitete.
Raznorazni podaljški imajo velikokrat vtičnice, s kontakti vprašljive kvalitete, zato odsvetujem uporabo podaljškov, razen, če ne gre drugače, podaljški naj bodo preverjene kvalitete ali pa jih je potrebno pri največji obremenitvi kontrolirati, če se kaj grejejo.
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
|
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 2:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ko boš kupoval vtičnico, se na daleč izogni vtičnicam, pri katerih so kontakti dovodnih žic, samo vtaknjeni vanjo in ne privijačeni. Taka vtičnica ni dobra niti za 100W, kaj šele za pralni stroj.
Bodi pozoren in se prepričaj kaj kupuješ, saj imajo v velikih centrih lahko vse pomešane med seboj in je treba pogledati vse, ki jih kupiš in ne samo, da je prva ustrezna.
Ko boš sestavil vtikač in vtičnico, čez dan, dva še enkrat zategni kontakte, saj je baker mehak in samo enkrat zategnjeni kontakti v nekaj dnevih rahlo popustijo.
In še to: Ob današnjem šparanju, bi tudi odsvetoval nakup kabla 3 x 1.5mm2, naj bo raje 3 x 2.5mm2, saj so 1.5mm2 vodniki danes običajno le okoli 1.2mm2 (več), kar je za 2kW premalo (že 1.5mm2 je čisto na meji). Saj nekako gre tudi s takim podhranjenim kablom, ampak se bo 100% grel, kar 200% nočeš. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
LinuxFuter Član

Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
|
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kaj pa če zamenja vtičnico+vtikač z dozo za stalni priklop? Res je da je v prodaji vse večji klump, ampak še vedno ga menjaš na 5+ let  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
|
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 11:36 am Naslov sporočila: |
|
|
Ideja, da se stroj priklopi fiksno je sicer povsem na mestu, vendar pri današnjem klumpu to lahko pomeni, da gre garancija pa-pa. Klik! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber Član


Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.62 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 4:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
Azrael je napisal/a: |
Ko boš kupoval vtičnico, se na daleč izogni vtičnicam, pri katerih so kontakti dovodnih žic, samo vtaknjeni vanjo in ne privijačeni. Taka vtičnica ni dobra niti za 100W, kaj šele za pralni stroj. |
Tukaj se načeloma strinjam, vendar me bega dejstvo, da imam po hiši več kot 90% vtičnic točno takih, pri katerih je žica le vtaknjena in ni privijačena, tudi tista za pralni stroj je taka, že več kot 10 let, pralni stroj pa je bil na začetku z grelcem 2400W , sedaj pa 2000W
Zakaj žice še vedno niso pregrete in spoji posmojeni, ne bi vedel, stroj deluje nekajkrat na teden, kadar pa perila ni mogoče sušiti zunaj, na isto vtičnico deluje tudi sušilni stroj, seveda pazimo, da oba hkrati nista vklopljena, sicer bi bilo preveč in bi avtomatska varovalka izklopila, seveda pa je ta vtičnica sama za dotični 16A avtomat. Dovod je preseka 2,5mm2
Azrael je napisal/a: |
Bodi pozoren in se prepričaj kaj kupuješ, saj imajo v velikih centrih lahko vse pomešane med seboj in je treba pogledati vse, ki jih kupiš in ne samo, da je prva ustrezna. |
Vsekakor je potrebno izbrati bolj kvalitetne, problem pa je brez izkušenj vedeti, katera znamka in model vtičnice, je kvalitetna. Pri natančnem pregledu že po sami izdelavi, kvaliteti plastike in masivnosti kontaktov, lahko oceniš izdelek.
Azrael je napisal/a: |
Ko boš sestavil vtikač in vtičnico, čez dan, dva še enkrat zategni kontakte, saj je baker mehak in samo enkrat zategnjeni kontakti v nekaj dnevih rahlo popustijo. |
No, tega še nikoli nisem storil, imam pa navado, da v razvodnih dozah uporabljam večje sponke in žice spojim tako, da vsak spoj držita oba vijaka, torej so žice olupljene na nekoliko večji dolžini, da primeta oba vijaka.
Vtičnice priklapljam tako kot so to delali nekoč, s koničastimi kleščami naredim ušesce, vijak odvijem, ga vtaknem skozi ušesce in privijem na vtičnico. Da naslednji dan ali po nekaj dnevih ne zategujem, raje to naredim takoj, zategnem, rahlo odvijem in ponovno zategnem, če sem pretiraval, sem uničil vijak. Mislim, da je bolj pomembna sama izvedba montaže, narediti ušesce, če je le mogoče, na ta način bo površina stika precej večja, kot če je ravna žica vtaknjena pod vijak in nekoliko zategnjeno, na ta način še vijak vleče postrani, žico pa izriva izpod vijaka... ušesce seveda to prepreči.
Kaj pa vtičnice, pri katerih ni vijakov? kvalitetne imajo dovolj masiven in kvaliteten kontakt, vzmet pa dovolj trdo, da se žica sproti sama zateguje, kontakt se delno zažre v žico, kar pa povzroči kar v redu stično površino, sicer si tega ne bi upal trditi, če tega ne bi potrjevalo dejstvo, da to resnično deluje, sem pa že videl, da pri manj kvalitetnih elementih pa to nikakor ne gre za moči, ki so občutno preko 1000W
Azrael je napisal/a: |
In še to: Ob današnjem šparanju, bi tudi odsvetoval nakup kabla 3 x 1.5mm2, naj bo raje 3 x 2.5mm2, saj so 1.5mm2 vodniki danes običajno le okoli 1.2mm2 (več), kar je za 2kW premalo (že 1.5mm2 je čisto na meji). Saj nekako gre tudi s takim podhranjenim kablom, ampak se bo 100% grel, kar 200% nočeš. |
Meni se zdi, da so pralni stroji nekdaj imeli že original 3x2,5mm2, nisem pa siguren. Če je priključna moč pralnega stroja Pmax 2200W, je to slabih 10A toka, tako da ne vidim težave za 3x1,5mm2, tudi če je v resnici 3x1,2mm2, res lahko kabel postane nekoliko mlačen, kar pa ni problem, če se vtikač ne greje.
Sušilni stroj ima Pmax tudi 2500W. En zelo star pralni stroj je imel Pmax celo 2600W ali še nekaj več, grelec je bil 2400W.
Vtičnica, za katero pravim, da že več kot 10 let drži pralni stroj, je seveda stara vsaj toliko in še več, kar bi lahko pomenilo, da včasih pri kvaliteti niso tako šparali kot danes, zato je danes pametno te stvari predimenzionirati, predvsem pa paziti na kvaliteto (izvedbo) narejenih kontaktov.
Fiksni priklop je bil nekoč, ali pa je še vedno, na nek način obvezen po pravilih.
Fiksni priklop na priključnico ima sicer nekaj prednosti, ampak tudi slabosti. Ščipanje vtikača in direkten priklop lahko povzroči neveljavno garancijo, ampak če bi to naredil pooblaščeni monter, verjetno ne bi smelo biti problema.
Zanimivo je dejstvo, da vsi pralni stroji imajo kabel z vtikačem, po drugi strani pa so obstajala pravila, da mora biti pralni stroj priključen preko priključnice
Nekoliko paradoksna situacija
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
|
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
|
|
reber je napisal/a: |
Tukaj se načeloma strinjam, vendar me bega dejstvo, da imam po hiši več kot 90% vtičnic točno takih, pri katerih je žica le vtaknjena in ni privijačena, tudi tista za pralni stroj je taka, že več kot 10 let, pralni stroj pa je bil na začetku z grelcem 2400W , sedaj pa 2000W  |
Si povedal sam:
Citiram: |
že več kot 10 let |
Sedaj je kvaliteta, recimo temu nekoliko drugačna, enako pa velja tudi za ostali inštalacijski material. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bojans Član

Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 7:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
Murphy pravi, da gredo stvari s slabega na slabše. Po 10. letih delovanja , grelo in pregrevalo se je vsaj 5 let. kemija + toplota? Zamenjaj vtičnico in vtikač! Pa oba na vijake in obvezno naredi zanke za vijačni spoj. Če "licno" pospajkaš ne škoduje. (jakotokaši pa v luft) zakaj ne? Prosim pojasnilo. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
igo Član

Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
|
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 7:58 pm Naslov sporočila: |
|
|
bojans je napisal/a: |
Če "licno" pospajkaš ne škoduje. (jakotokaši pa v luft) zakaj ne? Prosim pojasnilo. |
Povdarek je na jakotokaši.
Praktično vsi kabli od senzorjev imajo pospajkano pletenico, saj so tokovi majhni.
Pri večjih tokovih pa sta dva problema.
Prvi je ta, da se trda (pospajkana) pletenica slabše prileže kontaktom kot dobro posvaljkana pletenica (odstraniš izolacijo za par mm, nato svaljkaš v smeri navoja pletenice in hkrati zvlečeš izolacijo do konca dol - nastane res na gosto posvaljkana pletenica). Če dodaš še votlico, je stik še boljši.
Drugi pa je ta, da se slabši stik pri obremenitvi bolj greje. Če se spajka pri tem stali, je konec "igre". Tudi če se ne stali, s časom oksidira in je spet konec "igre" - izgubi sijaj in postane podobna parkrat pregreti spajki s temu primernimi prevodnostnimi lastnostmi.
Jaki tok pač pomeni, da tok ni ravno reda miliamperov.
LP,
Igor _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sebaveh Član


Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
|
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 8:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
Po novem imajo celo elektroomarice za varovalke takšne nulte in ozemljitvene zbiralke z vzmetnimi kontakti. Šest vijačnih kontaktov za 6+ mm^2 vodnike in večje, ter vrsto vzmetnih za 1,5 in 2,5mm^2. In to Hager omarica. Videno pri sosedu ki si ravnokar gradi stanovanje - prizidek k stari hiši. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|