Pozdrav,
danes je kar naenkrat odklopil FID. Pa sem iskal vzrok. Odklopil varovalke, vklopil FID, potem pa lepo po vrsti varovalke nazaj. Nasel sem krivca-tv. No potem se je izkazalo, da je problem vecji. Na treh vticnicah vedno vrze ven, ce priklopim kaksen napajalnik od notebooka ali kaj podobnega. Ce priklopim navadno zarnico je ok. Zdaj se FID ne da vklopit kljub izklopljenim varovalkam, kjer je bil problem. Je mogoce crknil FID? Vticnice sem odprl, pa je vse videti ok.
Pisem s telefonom, zato ni sumnikov.
Hvala in lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
strobos Član

Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
|
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
FID je Iskrin 25A/0,5A star 20 let. Napeljava enofazna. Izgleda, da ko dobi večji porabnik, ga odklopi.
Lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
strobos Član

Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
|
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 3:28 pm Naslov sporočila: |
|
|
Odklopi tudi, če priklopim samo hladilnik ali pa samo skrinjo ali pa samo tv(poskusil z dvema na različnih lokacijah).
Lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bumbar Član


Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.33 Kraj: Cerkno
|
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 4:06 pm Naslov sporočila: |
|
|
Da bi crknil FID? Mogoče. Preveri, da nimaš slučajno kje stika med N in PE. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: |
|
|
bumbar je napisal/a: |
....Preveri, da nimaš slučajno kje stika med N in PE. |
Zelo velika verjetnost. Imaš kje kako trofazno ploščato vtičnico? Če potem preveri vtikač, da ni slušajno 0 ter ozemlitev zvezana skupaj ali pa zamenjana med sabo. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
maresen Član

Pridružen-a: Sob 13 Feb 2010 16:38 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Kamnik
|
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: |
|
|
Najverjetnejša razlaga stik med N in PE, preveri po dozah
lp _________________ Kar ne vem,vprašam |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 4:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
Še eno opozorilce (preden bi bilo prepozno) Da pri iskanju napake ne bi slučajno odklapljal glavnega 0 vodnika pri vključeni instalaciji! V trofoaznem sistemu ti lahko v tem primeru lahko pokuri manjše porabnike. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Primož Član

Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
|
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 4:25 pm Naslov sporočila: |
|
|
Silvo je napisal/a: |
Še eno opozorilce (preden bi bilo prepozno) Da pri iskanju napake ne bi slučajno odklapljal glavnega 0 vodnika pri vključeni instalaciji! V trofoaznem sistemu ti lahko v tem primeru lahko pokuri manjše porabnike. |
Sicer offtopic, ali lahko razložiš zakaj se to zgodi? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 4:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ker primeri niso ravno osamljeni sem zadevo omenil. Čisto preprosti primer; recimo bojler moči preko 2KW je na eni fazi. Na drugi fazi imaš TV moči manj kot 50W. Vsi ničeni vodniki so v razdelilcu na zbiralki zvezani skupaj. Če bi glavni ničeni vodnik odklopil bi se zgodilo, da bi Bojler ter TV vezana zaporedno in priključena na medfazno napetost. Glede na to, da je upornost bojlerja zelo mala bi večina napetosti "pokasiral" TV. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
strobos Član

Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
|
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 5:45 pm Naslov sporočila: |
|
|
Problem rešen . P in N veji sta bili v stiku. V vsakem nadstropju je ena omarica. Spodnja je glavna, do zgornje sem prekinil N in tako ugotovil, da je problem v zgornjem nadstropju. Potem pa še malo iskanja in našel krivca-pralni stroj. Izgleda, da sta se mu ob koncu pranja staknila P in N, ker je opral do konca, potem pa je vrglo FID ven. Napeljava je enofazna, kot sem napisal zgoraj.
Hvala in lp. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|