www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
BojanR Član

Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
|
Objavljeno: Pon Okt 08, 2012 5:59 pm Naslov sporočila: Hitroštevni vhod |
|
|
Na Danfossovem PLC-modulu je hitroštevni vhod. (AK-XM 107A)
Ta vhod dela, če ga simuliramo s kratkostičenjem. Ker pa imamo povezavo 20 m in dajalnik impulzov z dvema nasproti obrnjenima mosfet-oma (da lahko dela tudi z ac), je izgleda padec napetosti prevelik in ne zaznamo nič. Oz. včasih da, večkrat pa ne.
Ali ima kdo izkušnje s standardom DIN43864?
Ne zanima me rising/falling time in ne pulse/pause duration, niti napetostni/tokovni nivoji - vse to sem že naštudiral.
Ampak ali lahko zadevo rešujem s pull-up uporom?
Je imel kdo podobne probleme in ve za rešitev? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aly Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
|
Objavljeno: Pon Okt 08, 2012 11:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
Po mojem je predolga žica - prevelika kapacitivnost. Upor pa prevelik.
Ko računaš časovno konstanto R × C postane cifra prevelika. Poskusi z manjšimi upori, a pazi, da ne preobremeniš tranzistorja v dajalniku impulzov.
Osciloskop bi rešil vse dileme  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 493 dni