ADC več meritev hkrati

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> ARM arhitektura
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
SimonS
Član
Član



Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid

PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 12:27 pm    Naslov sporočila:  ADC več meritev hkrati Odgovori s citatom

Na LPC21xx ni rabil 3. hkratne meritve AD. Koliko sem prebiral PDF se da aktivirati več ADjev. Zanima me, kako se bere iz posameznega registra. Tega nisem zasledil
_________________
Lep dan
Simon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
commander29
Član
Član



Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21

PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zdej kaj je zate hkratne meritve. Menda ne pričakuješ da bo imel procesor 3 A/D HW module. Navadno ima enega ali dva in nato multipleksirano na pine (posplošeno).

Tako da hkratne meritve (v smislu dt med njimi = 0) niso mogoče.

Kako brati iz registrov, pa je lepo pokazano v Keilovem primeru za ta procesor (Blinky).

Koda:
  AD0CR |= 0x01200000;                      /* Start A/D Conversion */
  do {
    val = AD0DR;                            /* Read A/D Data Register */
  } while ((val & 0x80000000) == 0);        /* Wait for end of A/D Conversion */
  AD0CR &= ~0x01000000;                     /* Stop A/D Conversion */
  val = (val >> 6) & 0x03FF;                /* Extract AIN0 Value */
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ciko
Član
Član



Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Oj!

Jaz sem preštudiral lpc2378 in ima možnost, da se za vsak AD pin shrani v register AD vrednost, ti pa enostavno bereš, tako da imaš vedno informacijo o AD stanju. Praktično, kot da bi imel vsak pin svoj AD konverter, v resnici pa ciklično bere ad verdnost in shranjuje v register, ki pripada temu pinu.

Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> ARM arhitektura Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 7 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group