Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:33 pm Naslov sporočila: Tlačni senzor z izhodon 4-20mA |
|
|
Imam za narediti sistem z dvemi črpalkami, v kateri je vključen tlačni senzor tipa A10 materm .
Zanima me, ali lahko na njega priklopim več uporabnikov nap. Siemens Logo,frekvenčni pretvornik in digitalni prikazovalnik?
Če lahko priklopim,kako?
L.P. Pegla _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
damo Član


Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
|
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:43 pm Naslov sporočila: |
|
|
v serijo s senzorjem daš nek točen upor (ponavadi se uporablja 250.00 ohm) in dobil boš napetost 1-5V oz. drugo pri drugačnem uporu. To napetost nato pelješ na analogni vhod logo-ja, frekvencerja ali indikatorja. Pazi na mase in pazi na to, da imaš pri 0% tlaka napetost 1V in ne 0V! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
poule Član

Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tip A10 ima kot opcijo tudi napetostni analogni izhod, 0-10V, katerega lahko vzporedno bereš na več analognih vhodih. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
milan62 Član

Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
|
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 1:24 pm Naslov sporočila: |
|
|
V tokovni izhod 4-20mA lahko vežeš več porabnikov (merilnikov) samo če so med sabo galvansko ločeni.
Seveda potem, ko jih povežeš s tem signalom, ponavadi niso več galvansko ločeni
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
pegla Član


Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
|
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 9:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
poule je napisal/a: |
Tip A10 ima kot opcijo tudi napetostni analogni izhod, 0-10V, katerega lahko vzporedno bereš na več analognih vhodih. |
A je možo definirat na samem senzorju?
l.p. PEGLA _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sebaveh Član


Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
|
Objavljeno: Čet Jan 07, 2010 6:52 pm Naslov sporočila: |
|
|
Mogoče zaupaš kakšne so cene teh senzorjev, tvoj model in mogoče še ostalih na tisti strani, če slučajno veš? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
poule Član

Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Jan 07, 2010 8:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
Analogni izhod definiraš pri naročilu.... (0-20ma, 4-20mA, 0-10V, 0-5V,...)
Če merilnik že imaš lahko uporabiš pretvornik , kar pa zna podražit stvar.... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Vajdo Član


Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
|
Objavljeno: Čet Jan 07, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tako je. Tokovni ali pa napetostni izhod določiš pri naročilu. Zame osebno je tokovna zadeva 4-20mA boljša od napetostne, vsaj kar se tiče motenj. Še posebej če bo frekvenčnik oz. kabli iz frekvenčnika blizu.
Cene nekje nad 150€ se vrtijo. Je pa vse odvisno za kolikšne tlake se gre. _________________ Lep pozdrav, Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ElGrigon Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Čet Jan 07, 2010 10:40 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če imaš na vseh uporabnikih analogne vhode/izhode 4-20mA, veži vse v seriji s senzorjem in na vseh boš imel enak tokovni odčitek. _________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
soprgrca Član

Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 9:29 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.16 Kraj: MS
|
Objavljeno: Pet Jan 08, 2010 12:22 am Naslov sporočila: |
|
|
Vezava zanke 4-20mA v serijo je možna, če uporabniki nimajo skupne mase oz. so vhodi galvansko ločeni.
Jaz običajno izberem upor s katerim pokrijem čim večje merilno območje uporabnikov in peljem to napetost na vhode vseh uporabnikov vzporedno. Seveda morajo imeti skupno maso.
Nekateri frekvenčniki imajo analogne vhode, katerim se programsko izbere ali je vhod napetostni 0...10V ali tokovni 0...20mA. Če se izbere tokovni potem niti ni treba zunanjega upora, ker se lahko uporabi kar njegov notranji.
Upoštevati je treba tudi notranjo upornost AD vhodov uporabnikov. Pri PLC-jih je ta običajno 10-20k. Priklop ali odklop katerega od uporabnikov vpliva na izmerjeno vrednost na ostalih.
Ne vem za cene teh konkretnih pretvornikov, vem pa da so tisti, ki jih nabavljamo cenejši od 100eur tudi pri manjših količinah. Cena pa je enaka pri različnih tlačnih območjih na primer 0....10bar ali 0...250bar.
lp
Rajko |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|