Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 12:42 pm Naslov sporočila: strelovod na stari hiši z jekleno kritino |
|
|
Pozdravljeni,
na stari hiši smo menjali strešno kritino (trimo) in so nam menjali tudi strelovode (Alu fi8 žica). Potem so opravili meritve in ugotovili, da od 6 navpičnih vodov, ki na vogalih tečejo v zemljo deluje samo 1 (0,33 Ohm). Torej je stvar zrela za zamenjavo.....ampak ker bi morali razrezat celo asfaltirano zemljišče pod katerim je cel kup instalacij, kanalizacija, toplovod in bogve kaj še vse je izkop za valanc in sondo izredno draga postavka.
Sedaj vas pa sprašujem ali je vkop 5 metrov stran od objekta (pol metra pod zemljo) valanc in sonda preveč ??
Videl sem namreč, da so pri lokalni šoli zabili sonde samo 1m stran od objekta....
Sicer mi je jasno, da je odvisno od terena, sestave zemlje-kako odvaja potencialno strelo.......ampak zagotovo ima kdo med vami več izkušenj......ali pa lahko priporoči kako firmo za izdelavo strelovodnih inštalacij (lahko na ZS)
Hvala za odgovor, LP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.91 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Dobrodošel bi bil kraj v tvojem profilu. Poznam ljudi, ki izvajajo strelovodne instalacije a dvomim, da bo recimo s koroškega šel na primorsko... _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
nostromo Član

Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 7:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sem upošteval navodilo....Ljubljana
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
rkulcar2 Član

Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Lendava
|
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 9:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sondiraš meter stran od objekta vse odvode,ki niso pravilni in jih povežeš s obstoječo strelovodno ozemljitvijo.Opraviš nove meritve le te ti bodo pokazale,če je bila sanacija uspešna,sicer meritve so strošek a drugače ne gre.
LP. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sixkiller Član


Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
|
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 9:45 am Naslov sporočila: |
|
|
Koliko so pa ostale upornosti? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Direktx Član

Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 12:02 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.10 Kraj: Dekani
|
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 10:35 am Naslov sporočila: |
|
|
V osnovi, če to ni objekt, ki nujno potrebuje stelovod po zakonu obstaja alternativa.
Mislim da jo pri nas prodaja Rauter ali nekaj podobnega. To je škatla, ki jo daš na vrh objekta in je potem objekt zaščiten. Ni potrebno narediti kletke za strelovod. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
nostromo Član

Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
DirektX: Strelovod na strehi je nov (ob renovaciji smo še to dodali). Zamenjava po fasadi dol tudi ni problem. Problem je ozemljeni del: pri nas je polno proda (praktično ni zemlje) in tastari pravijo da je proda nekaj metrov globoko. Poleg tega je na eni strani polno elektrike, toplovoda, kabelska, kanalizacija in vsi "monterji" zahtevajo, da jim točno povem, kje lahko vrtajo....!?!?!
Poleg tega ne garantirajo, da bo vkop 6 sond rešil problem neodvoda strele v prod. Nekako se ogrevajo za valanc okoli cele bajte (1m stran, 1m globoko, pa pravo zemljo gor-a je to OK?)
Kaj je ostalo od 60 let starega valanca v tleh, kjer so že x-krat kopali ???? Meritve obsoječe inštalacije so še 30, 37, 38, 40 in 40 Ohm ??
Rauterjev prevectron tudi potrebuje odvod v zemljo.....nič ne reši...
hvala za odgovore, LP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Direktx Član

Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 12:02 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.10 Kraj: Dekani
|
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 7:02 am Naslov sporočila: |
|
|
Mislim da ti deluje en odvod!
S strelovodom en meter od temelja ne boš rešil odvoda(če je res samo prod). S tem narediš samo zanko okoli hiše potem moraš pa še na vogalih narediti sonde ali pa odvode.
Poleg tega moraš srtelovod povezati tudi s strelovodi sosednjih objektov. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|