 |
www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
matej Član


Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Peter123 Član


Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
|
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 12:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
Predlog:
Vsak trofazni grelec varuj posebaj s 3 fazno 16C ali 20C varovalko.
Od omar do grelcev bi porabil kabel 4mm2 (v primeru 20C varovalke).
Vse skupaj (pred omaro) bi pa varoval s kakimi 50A ali 63A pancerkami.
Mogoče še prižiganje z zakasnitvijo in ne vsi 3je grelci naenkrat. Zakasnitev cca 1-3s.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
MadMax Član


Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
|
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 12:43 pm Naslov sporočila: |
|
|
Torej imaš v bistvu 12 ločeno krmiljenih 230V/2kW grelcev?
Kot je napisal predhodnik, za vsak grelec daj tudi avtomatsko varovalko. 20A je overkill, že B10A je zadosti, sam bi dal B16A. Temu primerno 1.5 oziroma 2.5mm2 kabel. Če je potrebno, naj bo gumijast oziroma silikonski (temperatura?).
Take moči se načeloma priključujejo fiksno, če torej zadeva ne bo premična se tega drži.
Ne pozabi na glavne varovalke in glavno stikalo.
Za N se ne boj, najbolj je obremenjena v primeru, ko so vklopljeni grelci samo ene faze. Ko so enakomerno porazdeljeni na vse tri, nule skorajda ne rabiš.
Programsko poskušaj čimbolj enakomerno obremenjevati posamezne faze.
Pa ne pozabi na dvojno varovanje, v kolikor lahko nekontrolirano pregretje povzroči kakršnokoli večjo nevšečnost, da ne rečem požar... SSR se namreč lahko spremeni v kos žice....
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
|
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 12:46 pm Naslov sporočila: |
|
|
če prav vidim, je na sliki 12 grelcev po 2kW, to je 24kW.
Na eno fazo so priklopljeni samo štirje grelci, kar bi naj pomenilo, da bo v nulo šlo v najslabšem primeru 34A
(4 * 2000W = 8000W)
(I = P / U; I = 8000/230 = 34A)
Zakaj se pri trofaznih porabnikih tokovi v nulo ne seštevajo, pa je stvar matematike, ki je nikoli nisem razumel. Na pamet rečeno - ob vseh vklopljenih grelcih na vseh treh fazah naenkrat bo tok v nulo - nula. Ali pa tudi ne. Naj napiše nekdo, ki ve, za kaj se tukaj gre.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lojzek Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
|
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 1:13 pm Naslov sporočila: |
|
|
Še moj piskerček:
- Priklop trajno ali preko 63A vtičnice. V tem primeru poskrbi, da ne moreš vklopiti v vtičnico naprave s prižganimi grelci (stikalo na vtičnici in ustrezno rešeno krmilje grelcev).
- če imaš priklop preko 63A vtičnice uporabi ustrezen kabel (vsaj 16mm2), bodo kot glavne varovalke ustrezale varovalke od vtičnice.
_če bo priklop trajen, uporabi 50A varovalke ali B50 avtomat. In isto 16mm2 kabel. Če naprava ni prenosna, je to bolj primerna rešitev.
- vsak grelec B10 avtomat - povsem ustreza
- krmilje svoj avtomat, npr B6
- pri vklapljanju grelcev poskrbi za ustrezne sekvence vklopov. po tvoji sliki npr. en grelec iz 1. skupine, nato en grelec iz 2. skupine, napo en grelec iz 3. skupine. Potem pa zopet od 1. S tem razbremeniš N vodnik in poskrbiš za ustrezno enakomerno obremenitev faz.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lojzek Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
|
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
psevdonim je napisal/a: |
Zakaj se pri trofaznih porabnikih tokovi v nulo ne seštevajo, pa je stvar matematike, ki je nikoli nisem razumel. Na pamet rečeno - ob vseh vklopljenih grelcih na vseh treh fazah naenkrat bo tok v nulo - nula. Ali pa tudi ne. Naj napiše nekdo, ki ve, za kaj se tukaj gre. |
Tukaj bom podal eno tako bolj grobo in malce napačno razlago zakaj je to tako. Tisti, ki to zastopi, naj tega raje ne prebere!
V trifaznem sistemu je GEOMETRIJSKA vsota enakih vrednosti tokov (pa tudi napetosti) vedno enaka 0. Tokovi so med seboj tako kot napetosti zamaknjeni za 120 stopinj. Če tokovi niso povsem enaki, se pojavi razlika in ta GEOMETRIJSKA razlika tokov se pretaka po nevtralnem vodniku.
še malce računskih primerov:
1. vsi trije fazni tokovi so enaki. npr 10A. Seveda so vsi med seboj zamaknjeni 120°.
In = Ir × cos (0)+ Is(120) + It × cos (240) (nekako tako zgleda računanje s skalarji)
In = 10×cos(0) + 10×cos(120) + 10×cos(240)
In = 0A (če ne verjameš, vzemi kalkulator)
2. imamo samo dva toka, npr 10A. Med sabo so zamaknjeni po 120°
In = Ir × cos (0)+ Is(120) + It × cos (240)
In = 10×cos(0) + 10×cos(120) + 0 (tretjega toka ni)
In = 5A
Seveda obstojijo še primeri, ko imamo različne cos fi po posameznih fazah in je to še malce drugačno. Ni tako enostavno, kot v primeru grelcev, ki imajo cos fi=1.
Še enkrat naj prosim, tisti ki ve zakaj je vsota tokov v nuli lahko enaka 0, naj sporočilo ignorira in ne skače v zrak zaradi zelo poenostavljene razlage
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
matej Član


Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: |
|
|
Prilagam vam malo bolj natančno skico, ki sem jo sedaj narisal.
Glavni dovod je varovan z 3x32A varovalko ki je enakočasno vklopno stikalo.
Regulacija potrebuje 3s preden vklopi izhode tako da na noben način ni možen priklop el. omarice z vključenimi bremeni.
Zadeva mi ni bila jasna ker pri vseh rešenih el omarcah kot npr. ta: http://www.snakemould.com/product_e.asp?pro_type=36#
imajo ven iz takšne omarice kabel 5x4mm gumi oplet.
Torej a lahko takšno vezavo dam na 5x4mm gumi kabel in kakšen tok točno bo tekel skozi nulo???
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
elektroomara2.pdf |
Velikost datoteke: |
28.99 KB |
Downloadano: |
31 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
MadMax Član


Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
|
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 2:30 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pa je tale naprava takšna, da se po paragrafih ne zahteva ustrezno glavno stikalo, oziroma bo priklopljena na nekaj že obstoječega, ki to stikalo že ima? Rumeno-rdeče grebenasto, katerega je možno zakleniti?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
matej Član


Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 2:34 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zanimivo vprašanje. Vse podobne zadeve, ki sem jih uspel videt so imele vklop napetosti na omaro kar preko glavnih varovalk. Kot zgleda ni potrebno.
Bom se pa probal pozanimat.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
zlabo Član

Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
|
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 3:03 pm Naslov sporočila: |
|
|
matej je napisal/a: |
Prilagam vam malo bolj natančno skico, ki sem jo sedaj narisal.
Glavni dovod je varovan z 3x32A varovalko ki je enakočasno vklopno stikalo.
Regulacija potrebuje 3s preden vklopi izhode tako da na noben način ni možen priklop el. omarice z vključenimi bremeni.
Zadeva mi ni bila jasna ker pri vseh rešenih el omarcah kot npr. ta: http://www.snakemould.com/product_e.asp?pro_type=36#
imajo ven iz takšne omarice kabel 5x4mm gumi oplet.
Torej a lahko takšno vezavo dam na 5x4mm gumi kabel in kakšen tok točno bo tekel skozi nulo??? |
Zakaj te skrbi za nulo? Imaš zgoraj lepo napisano. Skozi N bo v najslabšem primeru teklo 35A, če boš vklopil samo grelce na L1. Čim boš vklopil grelce na L2 in L3 se bo tok skozi N zmanjšal.
Drugače pa 32A varovalke bodo za tole premalo
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
|
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
pač daj debelejši kabel in žice, da boš mirno spal.
Glavno stikalo: ko začne koga tresti ali kaj goreti ali ko je treba nekaj na hitro izklopiti, mora biti pri roki glavno stikalo, opazno, zato se (verjetno ?) sedaj dela v tej rumeno/rdeči kombinaciji.
Najbolj važno je, da prav narediš ozemljitev.
Torej, za mirni spanec: debele žice, glavno stikalo, ozemljitev; predvsem fušarija pri drugi in tretji stvari te lahko spravita ob desettisoče evrov in/ali zagotovita nekajletno bivanje v prostorih z zagotovljeno hrano in streho nad glavo.
tabela_1
tabela_2
splošno
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 499 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|