afnara
Član
Član



Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:59
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.36

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 4:41 pm    Naslov sporočila:  Varovalke Odgovori s citatom

Doberdan
V delavnici nameravam zamenjati obstoječe elektro varovalke, katero so na podlagi talilnih vložkov,na novo bi rad namestil avtomatke varovalke,pa me zanima ker dosti varim z velikimi amperažami,sem prišel do zaključka da mi znalo avtomatke varovalke ven metat,prosil bi za mnenja kaj predlagate ali naj uorabim spet talilne vložke ali avtomatske varovalke.

Hvala Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Vajdo
Član
Član



Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Avtomatske razreda C
_________________
Lep pozdrav, Primož
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo MSN Messenger - naslov
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Lahko izbereš tudi razred z daljšo karakteristiko kot C, npr. H, ki je namenjen za težke motorske zagone.

Drugače pa C bi naj bila približek talilne, je malo hitrejša.

_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
protoncek
Član
Član



Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
Kraj: Mengeš

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ko smo že pri tem---kdaj naj bi se pa uporabljale tip B? Za luči? Večnamenske vtičnice?
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14673
Aktiv.: 61.88
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

protoncek je napisal/a:
Ko smo že pri tem---kdaj naj bi se pa uporabljale tip B? Za luči? Večnamenske vtičnice?


Svetilke oz kje so ohmski porabniki. Za vtičnice ne priporočam. Če sesalec nima mehkega zagona, bo varovalka skakala ven.

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
protoncek
Član
Član



Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
Kraj: Mengeš

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

aha, hvala. jaz sem jo v kleti dal (zaenkrat) samo za delovno mizo (za elektroniko), ostale sem dal C.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
mucek4
Član
Član



Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
Kraj: Tržič - Mesto med gorami

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Jaz imam v hiši vse B, razen za puhalnik 3x20C, pa pri preklopu med zvezdo in trikotom včasih odleti...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
LinuxFuter
Član
Član



Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pri nas mamo samo B varovalke (ok, nimamo tri faznih porabnikov) in nobene varovalke ni zaradi kakega sesalca vrglo ven, tudi 10A varovalk ne.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
BojanR
Član
Član



Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

B varovalke so namenjene za doma, celo neko priporočilo (če ne kar odredba) to predvideva za stanovanjska naselja. Sesalec naj ne bi metal ven takšne varovalke, kot tudi ne drugi gospodinjski aparati, pa vsi vemo, da je v bistvu zamrzovalna skrinja ali velik hladilnik najbolj kritičen kar se tiče zagonskega toka.
Drugače je z industrijskimi stroji, tudi večja fleksarica zna biti problem, ker je čas zagona daljši, zaradi njenega vztrajnika (plošča).
Seveda je govora o kvalitetnih in ne kakšnih China varovalkah, prav tako o kvalitetnih gospodinjskih aparatih, ne takšnih z napol zaribanimi ležaji...
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
int47
Član
Član



Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Imaš težave, oz. zakaj bi rad menjal ?

Verjetno ne bi škodilo, če bi napisal kaj o instalaciji, glavnih varovalkah in porabnikih (Inverterski "švasaparat" na elektrode do 2,5mm je zadovoljen z B10).
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
psevdonim
Član
Član



Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
Lahko izbereš tudi razred z daljšo karakteristiko kot C, npr. H, ki je namenjen za težke motorske zagone
- H-karakteristike še nisem srečal, v katerem katalogu je to ? Imam že velike probleme dobiti D50A. Imajo v kateri trgovini D-avtomatske varovalke na zalogi ?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Za varilni aparat in podobne bolj divje porabnike pusti talilne varovalke. Če te moti velikost D2 kap, montiraj VLC 10 varovalčne ločilnike s CH 10 talilnimi vložki. So ravno tako veliki kot instalacijski odklopniki (avtomatske varovalke).
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
kvizko
Član
Član



Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

"psevdonim"....težko boš koga našel, da ima na zalogi avtomatske varovalke razreda D...se bolj redko uporabljajo. Pri nas v podjetju smo čakali en mesec na D80
_________________
LED je prihodnost!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

psevdonim je napisal/a:
Citiram:
Lahko izbereš tudi razred z daljšo karakteristiko kot C, npr. H, ki je namenjen za težke motorske zagone
- H-karakteristike še nisem srečal, v katerem katalogu je to ? Imam že velike probleme dobiti D50A. Imajo v kateri trgovini D-avtomatske varovalke na zalogi ?


Ne bi vedel v katerem katalogu. Enkrat smo jih naročili pri veleprodaji Marchiol.

H60 za hidravlični agregat, ker C60 je občasno metalo ven.

_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
supernet
Član
Član



Pridružen-a: Čet 01 Okt 2009 22:20
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Neko splošno pravilo je, da se vse vtičnice, do katerih vodi kabel presek 2.5 mm2 ščiti z 16C varovalko. Za luči se ponavadi uporablja 1.5mm2 kabel zato se jih ščiti z 10B varovalko.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 500 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group