Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:15 am Naslov sporočila: Kako preveriti ozemljitev |
|
|
Pozdravljeni zanima me kako se kahko prepričam ali je ozemljitev dobra, drugo vprašanje pa je, kakšen presek vodnika uporabiti če je dolžina tega 150 metrov, porabik pa ima moč 3,5 kw pri napetosti 220V. Hvala.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 18.02 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:20 am Naslov sporočila: |
|
|
za ozemljitev daš izmeriti ponikalno upornost ozemljila specificiranem obrtniku.
Kabel pa 2.5mm*2
Edit: Vidim, da sem bil brezobziren na vrsto porabnika (enofazni).
Popravljam; 4mm*2 je dovolj za tvoj primer. Se opravičujem.
_________________ lp, ElGrigon
Nazadnje urejal/a ElGrigon Pon Mar 28, 2011 11:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.40 Kraj: Mala Pristava
|
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:53 am Naslov sporočila: |
|
|
Se pravi ozemljitve sam ne morem preveriti.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3352 Aktiv.: 17.02
|
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:14 am Naslov sporočila: |
|
|
Zakaj pa nebi smel sam? Če rezultat potrebuješ zase (ne uradno, v tem primeru ti to pomeri pooblaščeni merilec in ti za meritev tudi poda uradno poročilo), lahko povsem enostavno to narediš tudi sam.
V prilogi imaš osnovna principa merjenja upornosti ozemljila in merjenja impedance okvarne zanke. Ta dva principa sta pravzaprav uporabljena v inštrumentih. Z morebitnimi manjšimi dodatki.
Zase pa lahko povsem mirno to izmeriš tudi sam. Če veš, kaj bi rad izmeril.
EDIT: šele sedaj zasledil tudi drugi del vprašanja. Kabel take dolžine in za tako breme bi moral biti preseka VSAJ 10mm2. Tako boš imel blizu 4% padca napetosti.
Npr. pri kablu 2,5mm2 (kot je bil prvi predlog) bi ga imel skoraj 15%
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
415.32 KB |
Pogledana: |
202 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.23 Kraj: Lovrenc na P.
|
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:25 am Naslov sporočila: |
|
|
@lojzek
Bi lahko skeniral to gradivo in ga pripel sem?
Verjetno je marsikaj uporabnega noter.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 6.00 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:58 pm Naslov sporočila: Re: Kako preveriti ozemljitev |
|
|
Citiram: |
....kakšen presek vodnika uporabiti če je dolžina tega 150 metrov, porabik pa ima moč 3,5 kw pri napetosti 220V. Hvala. |
.
Jaz bi uporabil 10 mm2 vodnik. Zaradi manjšega padca napetosti. Pri takšni razdalji je padec napetosti na omenjenem vodniku in priključeni moči ~ 8V.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3352 Aktiv.: 17.02
|
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 8:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
MarkoM to sicer ni neko "gradivo". To je čisto klasični JUS (najverjetneje prevzet po mednarodnem IEC), ki se ga sedaj zaradi imena JUS bolj kot ne izogibamo. In raje uporabljamo skoraj enake standarde (Koliko so se osnove elektroenergetike spremenile v teh 20 letih?), ki so v nemščini/angleščini, samo prvo stran imajo slovensko
Nato pa se zgovarjamo, kako je kdo interpretiral nek strokovni nemški/angleški/francoski stavek
Aja. tista slikica je pravzaprav že skoraj cel dotični standard....
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tudi s 6mm2 bo delalo. Takrat imaš padec 6%, kar je sicer malo čez dovoljeno mejo, a bo kabel cenejši. Pa pazi da ga ščitiš z največ z odklopnikom C20A ali talilno varovalko 25A
_________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.40 Kraj: Mala Pristava
|
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 8:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala za odgovore.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.62
|
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 7:31 am Naslov sporočila: |
|
|
Lahko to narediš tudi s tem .
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
panja003 Član
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.29 Kraj: Žalec
|
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 8:06 am Naslov sporočila: |
|
|
Naredi test z žarnico med fazo in zemljo in bi moralo ven metat.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
pikoceja Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2011 8:39 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.16 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 11:55 am Naslov sporočila: |
|
|
lojzek je napisal/a: |
Zakaj pa nebi smel sam? Če rezultat potrebuješ zase (ne uradno, v tem primeru ti to pomeri pooblaščeni merilec in ti za meritev tudi poda uradno poročilo), lahko povsem enostavno to narediš tudi sam.
V prilogi imaš osnovna principa merjenja upornosti ozemljila in merjenja impedance okvarne zanke. Ta dva principa sta pravzaprav uporabljena v inštrumentih. Z morebitnimi manjšimi dodatki.
Zase pa lahko povsem mirno to izmeriš tudi sam. Če veš, kaj bi rad izmeril.
|
Ali nebi za oceno ozemljitvene upornosti po tvoji skici veljala lahko naslednja formula???
Opis: |
|
Download |
Ime datoteke: |
ozemljitev.pdf |
Velikost datoteke: |
7.67 KB |
Downloadano: |
108 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3352 Aktiv.: 17.02
|
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 1:00 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pikoceja, to kar si ti narisal, je merjenje impedance okvarne zanke, ne merjenje upornosti ozemljila (ozemljitvena upornost).
To sta dva povsem različna pojma.
Ja, formule pa sedaj nisem študiral. Saj je zapisana v tistem, kar sem prilepil.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
pikoceja Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2011 8:39 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.16 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 1:40 pm Naslov sporočila: |
|
|
lojzek je napisal/a: |
Pikoceja, to kar si ti narisal, je merjenje impedance okvarne zanke, ne merjenje upornosti ozemljila (ozemljitvena upornost).
|
Sem se tega zavedal, čeprav nisem dovolj praktika v energetiki (sem pa elektro foha).
Cela zanka ima impendanco kot vsoto (povzemam iz formule iz tvoje slike) upornosti merjenega ozemljila, upornosti ozemljitve vozlišča in impendance navitij trafoja + faznega vodnika do hiše.
Žal je zadnji dve stvari težko izmeriti, lahko jih le oceniš, kot je omenjeno tudi v skici. Računam (poudarjam da nisem praktik in je možno da kaj mimo vsekam) da je upornost faznega vodnika majhna, ker imam trafo postajo le cca 100 metrov oddaljeno in da je upornost ozemljitve vozlišča majhna, ker je verjetno narejena bolj profi kot so hišne ozemljitve s sondami ali valjancem.
Po tem razmišljanju pride, da je večina impendance okvarne zanke vsebovana v upornosti hišnega ozemljila; in to naj bi za oceno (ne za meritev) mogoče zadoščalo.
Prosim da zapisano komentirate; predvsem tisti, ki imate praktične izkušnje in ki veste kakšen del upornosti zanke prinese posamičen segment iz slike ki jo je poslal lojzek.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 18.02 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 6:41 pm Naslov sporočila: |
|
|
Drugo vprašanje je s čim boš to meritev izvedel?