www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

Alarmna kartica

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtomatizacija v industriji
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
marko-x
Član
Član



Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 8:56 am    Naslov sporočila:  Alarmna kartica Odgovori s citatom

Pozdravljeni,


Iščem alamno kartico, katera bi se dalo vezati 1 senor ON/OFF signal in bi imela opcijo za zvočni signal.

Zvočni signal bi se na reset zvočnega signala moral izklopit.
Pri ponovnem signalu iz senzorja pa bi se ponovno vklopil.

Problem je da bi rabil za 1 signal pa se zaradi tega ne splača PLC vgradit.

Naprava mora imeti atest (vgradnja v industriji).


L.p.

Marjan
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
BojanR
Član
Član



Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kar ti rabiš, je samo en DPDT rele, in NC tipko za kvitiranje alarma
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
marko-x
Član
Član



Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

o tem sem premišljeval, samo signal za alarm je lahko prisoten tedne, ker gre visoki nivo v posodi.
Hupo pa se pač kvitira da se ne dere.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
BojanR
Član
Član



Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Boš pa dodal še en rele, tako da bo tudi ta samodržen, vklopil ga boš s tipko za kvitiranje, držal pa bo, dokler bo prisoten alarmni signal. In ko bo ta rele aktiven, čez kontakt ne bo spustil signala za drugi rele. Tako bo ta drugi mirno kvitiran.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtomatizacija v industriji Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu