Pozdravljeni,
pišem, ker imam en velik problem z elektriko in se bojim, da ne bi kaj slučajno celo zagorelo.
Danes se mi je zgodilo (pa ni bilo prvič), da je začelo na veliko hreščati v računalniških zvočnikih, žarnice v lustru so začele močno utripati, na koncu so celo popolnoma prenehale goreti (pa niso crknile), enako pa se je zgodilo tudi z lustrom v hodniku. Računalnik sem takoj ugasnil in izklopil vse iz vtičnic, luči pa še vedno niso začele normalno svetit.
Naj bolje razložim kako je vezana elektrika. Imamo avtomatske varovalke, računalnik je vezan na eno varovalko (16A), luči v hodniku in v moji sobi pa so vezane na drugo varovalko. Zanimivo je to, da je oboje hkrati začelo crkovati, čeprav je vse na ločenih varovalkah. Ko spustim na FIDu da stestira napeljavo, je napaka oz. problem na varovalki, na katero je povezan računalnik, vse ostale delujejo normalno. Ko sem izklopil varovalko na kateri naj bi bile težave, sta luči v hodniku in sobi čez čas začeli nemoteno svetit dalje (nisem pa prepričan da zaradi tega, ker sem vmes parkrat ugasnil varovalko in je blo isto - ugasnjene luči).
Skratka, zanima me, kaj točno bi bilo lahko narobe (poznam osnove elektrike in znam povezat doze, vtičnice in podobno, nisem pa nek mojster). Pri sestri se je pred časom zgodilo v sobi, da je bil problem z lučjo (ki je vezana na isto varovalko kot moj računalnik), ki pa je čudežno izginil. Stvar je očitno kr komplicirana in nevem kje bi naj bil problem. Tud računalnik in vse kar je na tisti varovalki deluje normalno, razn takih občasnih izpadov.
Je mogoče, da je varovalka prešibka? (računalnik ima 650W napajalnik in ga kr močno "teram", gor so priklopljeni še stolp, 5.1 zvočniki, 23 in 19 colska monitorja, printer in par ostalih drobnarij), in še luč v sestrini sobi.
KAKRŠEN KOLI NASVET JE TOPLO ZAŽELEN!
Hvala že vnaprej, Danijel
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sebaseba Član

Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.38 Kraj: Piran
|
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 1:09 am Naslov sporočila: |
|
|
P = I * U = 16 A * 230 V = 3680 W
Verjetno je kje slab stik v kaki dozi.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
|
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 6:36 am Naslov sporočila: |
|
|
verjetno gre takole: glavne varovalke -> števec -> fid -> varovalke -> porabniki. Glede na to, da opisu ni priložene sheme, bi, na splošno, naredil takole: najprej bi zategnil vse spoje in preveril (s potegom), da so res zategnjeni. Za naprej pa bi verjetno rabil dva voltmetra s spominom; za začetek bi enega bi priklopil na mestu med števec in fid, torej čim bližje varovalkam elektro distribucije, drugega pa k problematičnim porabnikom, da v grobem lociraš problem - ali pride s strani dobavitelja, ali je v hiši.
Mogoče bi namesto dveh spominskih voltmetrov lahko uporabil kar "samodržno" vezavo releja za 230VAC - vklopiš ga s tipko in če toka zmanjka, izklopi.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
844.49 KB |
Pogledana: |
45 krat |

|
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14670 Aktiv.: 61.99 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 12:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zelo velika verjetnost slab stik na glavnih varovalkah. V koliko so v rabi še klasični talilni vložki, ki se privijačijo je precej velika verjetnost, da je bila varovalka slabo privijačena. Posledično je uničilo vpasni vijak ter spodnji del varovalke. Vzami nek prenosni porabnik večje moči (kalorifer, sesalec ... ali kaj podobnega) Vključi ga v sporno vtičnico. Nekdo pa naj posluša pri zunanjem ter notranjem razdelilcu. Če gre za slab stik se bo lepo slišalo prasketanje.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
karkoli Član

Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.52 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 1:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Izmeri napetost ob različnem času. Če niha je verjetnio kaj v zvezi z distribucijo elektrike.
Sam sem imel podobne težave sem zamenjal talilne vložke z avtomatskimi, pregledal inštalacijo in ni bilo nič boljše.
Ker sem imel stalne težave z računalnikom , sem na servisu dobil nasvet naj kupim UPS. UPS mi je po dobrem mesecu skurilo.
Z merjenjem napetosti ob različnem času se je potem ugotovilo, da gre za izredno velika nihanja napetosti v omrežju. Nihanja so bila od 180 do 305 V.
Vzrok, bližina transformatorja in tovarne z veliko električnimi motorji. So se menda kondenzatorji praznili preko omrežja. Tako so rekli strokovnjaki.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
141.36 KB |
Pogledana: |
1 krat |

|
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
hudamravljica Član


Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.93 Kraj: LUCIJA
|
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 2:57 pm Naslov sporočila: |
|
|
Podobno se je dogajalo tudi meni. Najbolj opazno nihanje je bilo na navadnih žarnicah. Dogajalo pa se večkrat na večer po minuto-dve, tri dni zaporedoma. Potem je crknila glavna varovalka. Po menjavi ni bilo več problema.
L.p.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bojans Član

Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 4:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
Najprej preveri napetost čim bljiže viru, če se ti to pogosto dogaja. Drugače pa moraš bit hiter. Vsekakor bi moral imeti instrument priključen in ko se žmiganje začne hitro izmeriti napetost. Najbolje na glavni varovalki. Če ti tam napetost niha potem je to stvar elektra. Če ti pa ne niha pa po hitrem postopku išči slab spoj v tvoji inštalaciji, da ne boš dobil na obisk rdečega petelina! .
Moj primer, ko so žarnice takole žmrkale. Komentar vd. tasta, ki je vedno "prijavil", da sosed spet švajsa. Se mi je enkrat čudno zazdelo, da bi nekdo ob 10h zvečer v nedeljo varil. Pa sem malo pogledal. Našel sem "zelo strokovno" narejen spoj v eni izmed doz. Ker sem firbčen me je zanimalo kaj je skrito pod izolirnim trakom. Sem se kar dobro opekel, ko sem se dotaknil izolacije. Ko se je vse skupaj shladilo sem odvil izolirni trak in našel z roko zvite žice , dodobra ožgane, pa tudi izolacija je na ~ 10 cm daleč odpadla. Rad bi videl tega "genija", ki je tako podstavil tempiran vžigalnik.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
|
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 6:11 pm Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
našel z roko zvite žice |
- a ni to običajna praksa pri vseh starih napeljavah ?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
int47 Član


Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.89 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 8:11 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če ne delujejo porabniki na dveh ločenih varovalkah, potem je prekinitev / slab stik pred varovalkami, ali nekje na ničelnem vodniku, če je za ta del instalacije skupen.
Napaka je verjetno v omarici z varovalkami, ni pa nujno.
Če je instalacija trofazna, je lahko vzrok tudi pregoreta ena od treh glavnih varovalk.
Pri trofazni instalaciji je zelo verjetno slab stik v ničelnem vodniku če so porabniki na različnih fazah in:
-Je več porabnikov skurilo.
-Imaš v kateri od vtičnic višjo napetost, kot na dovodu (ista faza).
-Ti pri vsaj enem vključenem porabniku na isti veji preizkuševalec faze v vtičnici gori na L in N .
-Imaš dva porabnika, ki delujeta (ali se kadi iz njiju) le, če sta vklopljena oba hkrati, vsak posamezen pa ne.
Okvara bo verjetno vidna. Zamenjaj, kar je poškodovano oz. pregreto. Pregret bakren vodnik in izolacija postaneta krhka.
Popravilo obvezno izvajaj v breznapetostnem stanju. Če ne moreš vzpostaviti breznapetostnega stanja, raje pokliči električarja.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14670 Aktiv.: 61.99 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 11:11 pm Naslov sporočila: |
|
|
psevdonim je napisal/a: |
Citiram: |
našel z roko zvite žice |
- a ni to običajna praksa pri vseh starih napeljavah ? |
To je bila praksa pred 30 + leti. Spoj je sigurno zanesljivejši kot spoj s kakršnokoli vijačno sponko, v koliko je dobro izveden. Posnetega mora biti najmanj 25mm vodnika, ter zviti skupaj vsi vodniki istočasno. Do napake opisane zgoraj pride pred vsem zato, ker je nekdo navil naknadno en vodnik čez. Tako spajanje je zamudnejše, problem nastane tudi, če je treba slučajno kaj prevezati. Osebno sem naletel na precej več defektov na instalaciji, ki je bila spojena z vijačnimi sponkami. (od slabo do preveč privite sponke, pa vodnik za sponko, pa predaleč v sponko...) Osebno ne maram enostransko zaprtih sponk. Tam ne vidiš, če so vsi vodniki dovolj v sponki.
int47 je napisal/a: |
...
Pri trofazni instalaciji je zelo verjetno slab stik v ničelnem vodniku če so porabniki na različnih fazah in:
-Je več porabnikov skurilo.
-Imaš v kateri od vtičnic višjo napetost, kot na dovodu (ista faza).
-Ti pri vsaj enem vključenem porabniku na isti veji preizkuševalec faze v vtičnici gori na L in N .
-Imaš dva porabnika, ki delujeta (ali se kadi iz njiju) le, če sta vklopljena oba hkrati, vsak posamezen pa ne.
Okvara bo verjetno vidna. Zamenjaj, kar je poškodovano oz. pregreto. Pregret bakren vodnik in izolacija postaneta krhka.
Popravilo obvezno izvajaj v breznapetostnem stanju. Če ne moreš vzpostaviti breznapetostnega stanja, raje pokliči električarja. |
Če je napetost previsoka, je zelo verjetna napaka, ki jo je opisal int47. Napaka je zelo nevarna za porabnike majhnih moči.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sniper007 Član


Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.44 Kraj: w8, what?
|
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 12:28 am Naslov sporočila: |
|
|
Upam, da tisti ko je odprl temo ne zamiri, če še jest nekaj vprašam.
Doma se nam je zgodilo pred parimi dnevi, da je izklopil glavni avtomat v enem nadstropju. Z odklaplanjen fid stikal sem ugotovil, da je krivec zunanja vrtna luč. Na ta fid stikalo, kateri vn meče glavni avtomat so zvezane 3 vrtne luči, samo najbolj sumim eno ko smo jo letos poleti morali prestavit na drug konec dvorišča in smo štukali kable in potem čez asfalt.
Kolikor vem je bilo ok narejeno tam ko so štukali kable vsi spojo so bili zasilikonani in potem še v folijo zaviti.
Pa me zanima ali je možno če je tam prišla vmes voda/vlaka, da nam zato glavni avtomat izklaplja ?
Naj še omenim, da izklopi samo glavni avtomat, tisto fid stikalo, na keterega so zvezane te luči pa ostane vklopljeno ..
_________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Highlag Član


Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.05 Kraj: Črnuče
|
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 8:24 am Naslov sporočila: |
|
|
Kakšno občutljivost pa imajo posamezni fidi? Mogoče je glavni bolj občutljiv od tistih za luči, pa izklopi. Voda je problematična, daljšanje kablov, če so pod zemljo pa še toliko bolj.
_________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
gumby Član


Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.43
|
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 10:07 am Naslov sporočila: |
|
|
Uporabit silikonski kit za izolacijo na kablih je ena večjih neumnosti, ki jih je možno naredit...
_________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Highlag Član


Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.05 Kraj: Črnuče
|
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 10:28 am Naslov sporočila: |
|
|
Če je nevtralen bi moral biti ok. Saj se ga uporablja za zaščito vezij in podobno?
_________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
GregaG Član

Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.41 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 10:49 am Naslov sporočila: |
|
|
Ne, saj nevtralen vodnik ob stiku z zemljo prav tako zabriše ven fid.
Zakaj nisi uporabil termoskrške z smolo ?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|