www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
webmouse Član


Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.51 Kraj: Bloška planota
|
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 10:53 am Naslov sporočila: dopustna obrmenitev vodnika |
|
|
Nekaj sem že prelistal po forumu, vendar nisem našel kar me zanima.
Ali ima kdo tabelo dopuste obremenitve vodnikov (ponavadi je na 30 celzija delana) - se pravi koliko A prenese določen presek vodnika. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Highlag Član


Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.05 Kraj: Črnuče
|
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 11:08 am Naslov sporočila: |
|
|
Dobiš v elektrotehničnem pripomočku.
Odvisno je kar od nekaj parametrov tudi od načina polaganja ... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aljoš Član



Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.24 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
|
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 11:23 am Naslov sporočila: |
|
|
Poglej tukaj _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.26 Kraj: Gorje
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
piroman Član


Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.44 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 9:28 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zanimiv račun na: http://eoet1.tsckr.si/material/eOet1_02_07_05_03-2.html
P = U · I = 230 V ·19,5 A = 4830 W = 4,48 kW
Ravno danes sem računal koliko toka potegne sterilizator, ki ima 4,5 kW. Priključni kabel je 2.5 mm^2 in se v 10 minutah svinjsko segreje. Na srečo potrebuje kakih 15 min, da se segreje potem pa samo še vzdržuje temepraturo. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
zoran Član

Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
|
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
|
|
Fazni in nevtralni vodnik vtičnice za napetost 230 V imata prerez 2,5 mm2, sta enožilna vodnika in sta položena v instalacijsko cev v zidu. Kolikšen električni tok dovoljujeta in kolikšna je lahko največja električna moč porabnika, ki ga priključimo na vtičnico?
Način postavitve vodnikov instalacije določa v danem primeru skupino tokov B1, prerez 2,5 mm2 pa dopušča tok 19,5 A. Moč, ki jo brez škode za izolacijo (kljub določenemu segrevanju) omogoča dobljeni tok, je
P = U · I = 230 V ·19,5 A = 4830 W = 4,48 kW
To je kopija izračuna iz omemnjene strani. Je kar nekaj napak in sicer:
Po tabeli je vzeta vrednost toka iz skupine A in ne iz B1
Zmnožek pa je 4485 W in ne 4830W, kar ustreza toku 21A (B1;3)
verjetno pa ste ostali to že opazili |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 484 dni