www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
poule Član

Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:11 pm Naslov sporočila: Priključitev za določen čas |
|
|
Elektrodistributerju sem poslal prošnjo za priklop za določen čas (Gradbiščna omarica). PRošnji moram poleg potrdila o plačani omrežnini in stroških priključitve priložiti še:
-zapisnik in merilno poročilo o pregledu in preizkusu el.inšt. gradbene omarice
-enopolno shemo
-izjavo za priklop
Zanima me predvsem prvo. Kakšne so cene teh storitev. (bom jutri zavrtel par številk, vendar mi firbec ne da miru).
Omarica je sestavljena v samogradnji.
(taka)
Noter FID+2x1F vtičnici (vsaka na svoji varovalki), 1x3F vtičnica na svoji varovalki.
Kakšne pa so cene za meritve v "končani" novogradnji. So cene po vtičnici, ali po tokokrogu (varovalki),... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
malci Član


Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
Kakšne pa so cene za meritve v "končani" novogradnji. So cene po vtičnici, ali po tokokrogu (varovalki),... |
Za navadno hišo te pridejo meritve že pod 100€ (običajno okrog 70€)
Citiram: |
-zapisnik in merilno poročilo o pregledu in preizkusu el.inšt. gradbene omarice |
Kaj je mišljeno za zapisnik ne vem natančno, vsekakor pa, če si jo naredil v samogradnji, boš moral dobiti mojstra z žigom da ti bo izoplni obrazec za priklop.
Po novih pravilih za gradbene omarice ni več potrebno poročilo merilnem protokolu, je pa ob samem priklopu sedaj potrebno cel kup soglasij in izjav... (pa naj še kdo reče prijazna javna uprava brez birokracije )
lp
uroš _________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ElGrigon Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:23 pm Naslov sporočila: |
|
|
Za gradbeni priključek je potrebno imeti meritev, brez tega ni začasnega priklopa s trani distributerja.
To s soglasji je verjetno mišljeno, da si el. energijo sposojaš od soseda ali podobno?
Cena je nižja, glede na kaj se gleda pa ne vem. Meni so znane cene za eno hišno inštalacijo npr. 150€. _________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Drago_G Član

Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
|
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 1:02 am Naslov sporočila: |
|
|
Kaj pa varianta začasnega "odjema" od sosedov? Res je, da je bolj "black edition", toda mislim, da bi precej privarčeval, ker ti ne bo treba delati neumnosti za čas gradnje z vsemi papirji in birokratskimi stroški.
Enostavno se s sosedom zmeniš, da mu na mesec kriješ določen znesek za elektriko ter mu daš še kakšno pivo. Boš verjetno prišel ceneje skozi, kar pa ni zanemarljivo v času gradnje, ko denarja vedno primanjkuje. Tako se v naših koncih gradi v praksi, marsikje pa se najde še kakšen človek, ki ima elektriko za svoj vikend (stalno) speljano kar od soseda, seveda z njegovo vednostjo in določeno odškodnino. Vse se da dogovoriti, če so le medsosedski odnosi kolikor normalni. Ter seveda če ne živiš na samem sredi kočevskega roga. _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
poule Član

Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 9:38 am Naslov sporočila: |
|
|
Začasen priklop od soseda je bil do sedaj oz. je še vedno. Je kar nekaj 1F podaljškov v serijo, sedaj so lepo pod snegom (niso IP vododiht ), Potem pa vžgeš 2 500W reflektorja in ti 1,2kW oblič, ročni cirkular ali štemarca tolče le še na pol, luči utripajo,..., potem se ravno vklopi še kompresor,... na 3F cirkular nimam kaj računat...
,...sedaj bi rad uredil samostojno. Omrežnino bom tako ali tako moral plačat,...lahko bi kupil teh 150m 2,5mm2 (ali 4mm2) kabel, vendar če je to cenovno v rangu "meritev" gradbiščne omarice. Elemente omarice bom tako ali tako lahko uporabil... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aljoš Član



Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
|
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 9:16 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pojdi raje na 4mm2 ali več.... 6mm2..
Da ti ne bo kasneje žal....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 497 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|