www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

Senzor (4-20 mA) merjenje napetosti

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
elektronik1982
Član
Član



Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 6:10 am    Naslov sporočila:  Senzor (4-20 mA) merjenje napetosti Odgovori s citatom

Pozdravljeni,

imam senzor, ki deluje po principu tokovne zanke (4-20 mA). Napajalna napetost senzorja je 9.6 V do 36 V. Za merjenje napetosti bi rad uporabil upor, na katerem bi meril padec napetosti. Problem naprave je, da lahko meri napetosti le do 6 V, zato je potrebno napetost na uporu ustrezno zmanjšati. Napajalna napetost senzorja preko te naprave je 12 V.
Da si boste lažje predstavljali kako izgleda priklop prilagam sliko.

Iščem način kako najenostavneje izmeriti padec napetosti.

Hvala za pomoč.



senzor_tokovna_zanka.png
 Opis:
Senzor in tokovna zanka
 Velikost datoteke:  5.4 KB
 Pogledana:  4565 krat

senzor_tokovna_zanka.png


Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lojzek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 6:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ta senzor je pretvornik nečesa (tok, napetost, tlak temperatura,....) v tok vrednosti 4-20mA.
Napajalna vrednost senzorja mogoče nima nobenega velikega pomena.
Najprej povej, KAKŠEN je ta pretvornik, kaj pretvarja. Npr. "pretvornik temperature od 0- 100°C". Potem boš mogoče dobil uporabnejši odgovor.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
elektronik1982
Član
Član



Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zdravo lojzek,

hvala za odgovor. Mislim, da veličina, ki jo pretvarja senzor ni tako pomembna, kot je pomembno dejstvo, da deluje kot breme, ki da na izhodu signal 4 - 20 mA. Drugače pa senzor meri nivo vode ...

Pozdrav.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
plesec
Član
Član



Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

6V obseg merilnika je dovolj. 100 Ohmov * 20 mA = 2V.

lp primož
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
elektronik1982
Član
Član



Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Primož,

hvala za odgovor. 2V je dovolj, ampak kako to povezati na merilno napravo? Z multimetrom, ki ima zunanje napajanje, lahko to enostavno preverim in deluje, ampak naprave pa ne morem direktno priklopiti. Morda ideja kako bi se to dalo izvesti?

Pozdrav.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
s56al
Član
Član



Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

elektronik1982 je napisal/a:

2V je dovolj, ampak kako to povezati na merilno napravo? Z multimetrom, ki ima zunanje napajanje, lahko to enostavno preverim in deluje, ampak naprave pa ne morem direktno priklopiti. Morda ideja kako bi se to dalo izvesti?


Če prav razumem, te sedaj muči napajanje tokovne zanke? V zanki boš torej imel:

1. Senzor
2. Merilni upor (npr. 100Ohm, ki je vhod v tvojo merilno napravo

3. Rabiš še napajalnik tokovne zanke, npr. nekaj takega:

http://www.cpa.si/nmz-13a.pdf
http://www.cpa.si/nmz-14a.pdf

Če boš napajal z izvorom toka, ki je uporabljen tudi za druge naprave, pazi na potenciale mase oz. po potrebi galvansko ločitev...

Pri daljših zankah ali nevarnosti potencialnih razlik ob udarih strele uporabi tudi prenapetostno zaščito, npr.:

http://www.cpa.si/pnz-15a.pdf
http://www.cpa.si/pnz-22a.pdf
.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
elektronik1982
Član
Član



Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

s56al,

tako je, napajanje senzorja je z izvorom toka, ki je hkrati uporabljen tudi za merilno napravo, se pravi napravi imata isto napajanje in isto maso. Želel sem meriti napetost na eni strani upora in nato na drugi strani upora, potem pa izračunati razliko, da dobim padec napetosti. Ampak vedno bolj se mi dozdeva, da je to napačna rešitev.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
s56al
Član
Član



Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Napetostni merilni vhod tvoje naprave mora imeti dva pola. Če lahko zagotoviš pravilno delovanje merilne naprave s tem, da je - pol merilnega vhoda povezan s skupno maso, veži senzor med izvor napajanja in + pol merilnega vhoda, med + pol in - pol merilnega vhoda pa merilni upor 100 Ohm. Napetost napajalnega vira mora biti najmanj min. napetost senzorja + max. padec na merilnem uporu.

Pod predpostavko, da je vir napajanja s pozitivno napetostjo proti masi, kar največkrat je. Sicer velja vse napisano, le polaritete se obrnejo.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
elektronik1982
Član
Član



Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

s56al,

se pravi, če sem pravilno razumel, je to nekako takole, kot sem narisal na tej sliki? Ampak mislim, da bom tukaj meril potem direktno samo VCC?



senzor_4-20.png
 Opis:
 Velikost datoteke:  3.55 KB
 Pogledana:  4467 krat

senzor_4-20.png


Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
damo
Član
Član



Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Klasika v industriji je 250 ohm, kar ti da 1-5V.

Vežeš pa takole:

plus sponko od merilnika na + napajanja (15V)
minus sponko merilnika na 250 ohm upor in +vhod voltmetra*
drugi konec upora in -vhod voltmetra* vežeš na - napajanje oz. GND če je to isto.


* voltmeter je lahko multimeter, A/D pretvornik.....


P.S. Šele zdaj sem videl, da je napajanje 12V. Boš res moral uporabiti 100 ohm upor, ki ti bo dajal napetosti 0.4 - 2 V.

_________________
Dobrga štromarja samo slab šnops strese!
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
eddie
Član
Član



Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Upor prestavi na drugo vejo - tisto ki gre proti GND - tok je tako ali tako isti.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
elektronik1982
Član
Član



Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

damo,

tako je, klasika je 250 ohmov, ampak ce uporabim taksen upor je potem padec napetosti prevelik in senzor preneha delovati.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
elektronik1982
Član
Član



Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Takole, sedaj sem priklopil, kot je prikazano na sliki in zadeva magično deluje Smile
s56al, damo in eddie najlepša hvala za pomoč. S tem problemom sem se ukvarjal že kar nekaj časa in sedaj končno deluje.

Hvala še enkrat.



senzor_loop_work.png
 Opis:
 Velikost datoteke:  3.49 KB
 Pogledana:  4404 krat

senzor_loop_work.png


Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 501 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group