APC UPS in menjava RBC7

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Napajalniki, polnilci in baterije
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
pajo
Član
Član



Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90

PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 10:48 am    Naslov sporočila:  APC UPS in menjava RBC7 Odgovori s citatom

Na APC UPS 1500, je crknil akumulatorski pak.
Zanima me ali bi šlo zamenjati ta akumulator z nekim cikličnim akumulatorjem reda 100Ah ali pa več? Seveda bi akumulator priključil preko kablov z večjim presekom in bi ga imel postavljenega nekje zraven. Ali bi lahko ta akumulator polnil tudi preko tega UPS-a?

To bi rabil za vikend, samo za priklop razsvetljave (2-3 varčne žarnice, radio, odganjalec komarjev).

_________________
Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
s57bat
Član
Član



Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste

PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hej hoj!

Problem APC UPSov je to, da ne štartajo brez priklopljene omrežne napetosti.

l.p. Tomaž
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
pajo
Član
Član



Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90

PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala za odgovor.
Če sem te prav razumel, mora biti UPS priključen na štrom, mora priti do izpada električne energije in šele potem preklopi na napajanje preko akumulatorja?
Predvidevam, da mora biti zadeva na izhodu še obremenjena. Sad

_________________
Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
SamoR
Član
Član



Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper

PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 1:07 am    Naslov sporočila:  Re: APC UPS in menjava RBC7 Odgovori s citatom

pajo je napisal/a:


To bi rabil za vikend, samo za priklop razsvetljave (2-3 varčne žarnice, radio, odganjalec komarjev).


Brez UPS. Najdi 2 - 3 svetilki na 12V (kamp svetilke), avtoradio je tako in tako na 12V, odganjalec komarjev pa tudi ne dela na 220V, pa si se rešil nepotrebne elektronike, ki ti ob prvi priliki zakomplicira življenje.

_________________
ISF

Boljše je sovražnik dobrega!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
bbs
Član
Član



Pridružen-a: Pon 09 Nov 2009 18:42
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Za cold start SUA1500 držiš On cca 10 sec in se bo normalno zagnal brez omrežne napetosti.
Sicer ne vem kako je glede akumulatorjev večjih kapacitet ampak RBC7 sta drugače samo 2x 12V 18Ah akumulatorja skupaj zlepljena... in če boš želel menjat se ti splača kupit neoriginalne. (170 EUR je RBC7, 80 EUR pa sta dva 18Ah aku.)
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
stane
Član
Član



Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače

PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Dva kosa takšnih akumulatorjev dobiš že za 60 €. Pred kakšnima dvema mesecema sem iskal po spletu pri naših trgovcih.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
pajo
Član
Član



Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90

PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

bbs in stane
Hvala za podatke o akumulatorjih!
Akumulatorja v mojem primeru sta že tako uničena, da se ju sploh ne da pomeriti. UPS je počival dve ali več let. Akumulatorja sta vezana v serijo, kar pomeni, da je na priključnih sponkah 24V in ne 12V. V datasheetu pa je zapisano, da gre za 12V pack. Sem pa tudi sam sumil, da gre za 12V akumulatorja, saj ima vsak po 6 celic.

_________________
Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
aly
Član
Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51
Prispevkov: 9407
Aktiv.: 39.70
Kraj: Kranj - struževo

PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Tale UPS (in vsi APCji, ki sem jih imel), štarta brez težav kot razsmernik brez prisotne mrežne napetosti. Le tipko je treba pritisnit Idea
Ne rabi obremenitve na izhodu.

Accu pack je zelo verjetno 24V.
Jaz sem imel dva zunanja ciklična akumulatorja (vsak po cca 100 Ah) vezana v serijo in je delovalo brez težav. Občasno pa je smiselno preveriti balansiranje obeh akumulatorjev in tistega, ki je malo preveč napolnjen, malo sprazniti s kakšno žarnico.

_________________
I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding Smile
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Napajalniki, polnilci in baterije Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 494 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group