Elektroagregat za zagon 110kW elektromotor

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
king25
Član
Član



Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2012 12:03 pm    Naslov sporočila:  Elektroagregat za zagon 110kW elektromotor Odgovori s citatom

Pozdravljeni,

Zanima me, če lahko z 165kVA elektroagregatom zaženem elektromotor moči 110kW s pomočjo mehkega zagona ali frekvenčnika?

Če to ni mogoče me zanima kakšen elektroagregat bi potem rabil za zagon takšnega motorja in frekvenčnik oz. kakšno drugo elektroniko za mehki zagon ?

Problem je, ker je zagonski tok elektromotorja ca. 6-7x večji od nazivnega (199A pri 400V) Confused
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Nace
Član
Član



Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2012 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ta odgovor boš dobil od elektro agregata.

LP Nace
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
psevdonim
Član
Član



Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo

PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
zaženem elektromotor moči 110kW s pomočjo mehkega zagona ali frekvenčnika?
Ker piše 165kVA, je to verjetno računsko U x I x 1,73 in tok iz tega je 238A ?
Za mehki zagon ne vem, na frekvenčniku pa se da nastaviti max izhodni tok. Tega nastaviš na max izhodni tok agregata in bi (teoretično) moralo delati.
Odvisno tudi od bremena - če je ventilator ali črpalka, lahko gre do nazivnih obratov tudi z nazivnim tokom, ni treba s 3- ali 6-kratnikom nazivnega.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
igo
Član
Član



Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00

PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Iz besedila se ne da nedvoumno določiti sheme priklopa ...

Ali je omrežje prisotno in se potrebuje samo dodatna moč za zagon?

Če omrežje ni prisotno, bi bilo bolje predelati končno napravo na diesel motor, kakor izgubljati energijo pri pretvorbah diesel/el.generator/frekvenčnik/el.motor/neka-vrteča-se-zadeva .
Ali pa vsaj frekvenco spreminjati direktno že diesel motorju (odpade frekvenčnik).

Kakšna je karakteristika bremena (navora) glede na vrtljaje? Kakšen 110kW mlin z velikanskim vztrajnikom se da na delovne vrtljaje spraviti s 5,5kW motorjem in torno sklopko, nato se vklopi glavni motor in obremeni mlin. Pri ventilatorju pa kaj takega ni možno, saj je pri delovnih vrtljajih tudi skoraj nazivno obremenjen.

Pri predelavi naprave na diesel pogon se doda veliko torno sklopko z možnostjo direktnega spoja.
Pri predelavi na mali zagonski el.motor se doda malo torno sklopko z možnostjo odklopa.

_________________
Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
jerjur
Član
Član



Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri

PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Motor se vsekakor z mehkim zagonom da zagnati. Še lažje z frekvenčnikom. Težave boš imel edino če potrebuješ velik navor že ob zagonu.

Če imaš motor možnost zagnati kje na mreži se lahko naredijo meritve potrebne moči za zagon. Bistven podatek je tudi koliko časa se zadeva lahko zaganja.

Mogoče bomo lažje razumeli če napišeš kaj ta motor poganja.

L.P. Jure

_________________
Avtomatika je zakon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
gumby
Član
Član



Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41

PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

jerjur je napisal/a:
Motor se vsekakor z mehkim zagonom da zagnati.

Mehki zagon je "mehki" v smislu mehanskih obremenitev, ne pa glede obremenitve omrežja. Ravno pred dnevi sem imel primer, ko je 7,5kW motor vlekel pri zagonu krepko čez 100A, kljub mehkemu zagonu. Pri nazivnih vrtljajih in polni obremenitvi je bil tok samo še 6A...

_________________
Tule nisem več aktiven.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
king25
Član
Član



Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje

PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala vsem za odgovore.

V mislih sem imel elektroagregat z dizelskim motorjem, ki jih ponujajo različni dobavitelji.
Elektromotor, ki bi ga rad zaganjal bo max. 110kW in se uporablja na hidravličnih agregatih. Elektroagregat bi potreboval zato da lahko izdelan agregat samo stestiramo in nastavimo vse parametre...
Žal pa trenutni dovod zagotavlja zagon motorja do 5,5kW max Evil or Very Mad
Zato sem mislil iti v nabavo takšnega agregata, da se lahko naredi zagon pred dobavo hid. agregata stranki.
Zagon motorja je pa običajno brez bremena, ker je črpalka v obtoku in se jo potem ko je motor v delovanju počasi dviguje.
Elektromotorji, ki jih pa uporabljam pa večinoma 3x400V in ca. 1450obr/min.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
mobwap
Član
Član



Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma

PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ti delaš električni pogon, če ne rabiš diesel agregata redno se ti ga bolj splača najet za par dni. (Gradbena podjetja, organizatorji prireditev itd...)

Drugače pa je na strojih pogon hidro črpalk direktno iz gredi diesel motorja. Zadeve tudi po 800kW in več. Igo je že povedal opcijo s torno sklopko, v tvojem primeru je nebi potreboval. Ima pa recimo rezkar (freza) za asfalt tako rešen pogon bobna; diesel 730kW->sklopka->reduktor->jermenski prenos na boben.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 495 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group