PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:50 pm    Naslov sporočila:  3f motor na 1f Odgovori s citatom

Kolega bi rad priklopil 3-fazni vrtalni stroj na 1 fazo. Vrtalni stroj je samostoječi, na podstavku, moč 300W. V priročniku je našel vezalno shemo in podatke, da bi rabil kondenzatorje 15uF.

Nazivna napetost kondenzatorjev naj bi bila verjetno 400V?
Kje kupiti take kondenzatorje - Lj?

Hvala!

_________________
I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding Smile
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
micabauc
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje

PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pralni stroj (tisti s 500 obrati) imajo podobne kondenzatorje vgrajene.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
andrejj
Član
Član



Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 18.00
Kraj: 8232 Šentrupert

PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Elektronabava Črnuče,Elektrovod Stegne in mogoče trgovina-servis Dekleva Vič cesta v Gorice.Poskusi kondenzator 16uF od pralnega stroja.Nazivna napetost 400v v redu.
Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Iztok
Član
Član



Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.05
Kraj: LJ

PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Za boljši izkoristek in možnost regulacije predlagaj kolegu uporabo frekvenčnega pretvornika IN 1ph/50Hz / OUT 3ph/0-200Hz.

Dokaj dobri moči 0.37 kW se dobijo že od 150€ naprej ... Wink


Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
nakamichi
Član
Član



Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.70
Kraj: Nova Gorica

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pozdravljeni,

jaz iščem ta kondenzator. Hvala aly-ju za hiter post. Dobil sem ponudbo tudi za delovni kondenzator, ne samo zagonski. Sedaj me zanima kakšna je prednost delovnega pred zagonskim, saj je dimenzijsko veliko večji od zagonskega.

Glede frekvenčnika, pa načeloma ne pride v poštev saj je stroj starejši in bi fekvenčnik precej prekoračil sedanjo vrednost vrtalnika.

Hvala za odgovorje.

L.P.
Miha
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
tibi
Član
Član



Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Koliko pa bi stal frekvenčni pretvornik za motor 5KW. Rabil bi v vinogradu za stiskalnico grozdja. priklop pa je enofazni. Kakšna bi bila še druga rešitev?

l.p.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Iztok
Član
Član



Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.05
Kraj: LJ

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Obesit 5kW na eno fazo je preveč. Uporabi raje vezavo s kondenzatorjem na eno fazo, kar je bilo opisano v eni od tem v zadnjih dneh. Zraven boš rabil še trajni kondenzator kapacitete vsaj 330uF/250VAC.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
milan62
Član
Član



Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19
Prispevkov: 2390
Aktiv.: 10.12
Kraj: Kranj

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Mislim, da izdelujejo frekvenčnike z enofaznim vhodom največ do moči 2,2 kW.
Močnejših zaenkrat še nisem videl.


LP
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
jur
Član
Član



Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.76
Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

nakamichi je napisal/a:
... Sedaj me zanima kakšna je prednost delovnega pred zagonskim, saj je dimenzijsko veliko večji od zagonskega...

Delovni kondenzator je na elektriko priključen ves čas. Zaradi tega se tudi greje. Zagonski kondenzator se odklopi takoj, ko se motor dovolj zavrti, potem se izključi. Skoraj ni gretja.

Jur
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
nakamichi
Član
Član



Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.70
Kraj: Nova Gorica

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

In pri opciji z delovnim se poveča navor, moč?

L.P.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
gumby
Član
Član



Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.47

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

tibi je napisal/a:
Koliko pa bi stal frekvenčni pretvornik za motor 5KW. Rabil bi v vinogradu za stiskalnico grozdja. priklop pa je enofazni. Kakšna bi bila še druga rešitev?

l.p.


Kot so že omenili, je največja moč enofaznih frekvenčnikov 2,2kW.
Vezava s kondenzatorji je sicer mogoča, vendar imej v mislih da bo precej padla moč motorja na ta način... če stiskalnica potrebuje 5kW za delovanje, potem je edina pametna rešitev trofazni agregat (razen "normalne" trofazne elektrike, seveda).

_________________
Tule nisem več aktiven.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
panasonic
Član
Član



Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.67
Kraj: med Notranjsko in Primorsko

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če koga zanima, imam viška en pretvornik 2,2kW
-LENZE tip: EVF8204-E
-input: 1/N/PE AC 230V 17A
-output: 3/AC 0-230V 9,5A 2,2kW 0-480Hz

_________________
LP Panasonic
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
tibi
Član
Član



Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

gumby je napisal/a:


Kot so že omenili, je največja moč enofaznih frekvenčnikov 2,2kW.
Vezava s kondenzatorji je sicer mogoča, vendar imej v mislih da bo precej padla moč motorja na ta način... če stiskalnica potrebuje 5kW za delovanje, potem je edina pametna rešitev trofazni agregat (razen "normalne" trofazne elektrike, seveda).


Saj razmišljal sem o nakupu agragata. Ker se stiskalnica v vinogradu rabi samo dva dni v letu, se mi ne splača plačevat trifazni priklop.

Sticskalnice imajo precej močne motroje, koliko moči v resnici porabi pa nevem, ker stiskalnico komaj kupujem. Slišal sem da jih nekateri ženejo tudi z 2kW agragati.

Tako je tudi problem da npr. vezave z kondenzatorji ne morem niti preizkusiti, saj mora biti stiskalnica obremenjena torej mora biti noter grozdje. Kadar je trgatev pa časa za preizkušanje ni.

L.P.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
nakamichi
Član
Član



Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.70
Kraj: Nova Gorica

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Torej, a mi kdo lahko pomaga, kako in kaj je z močjo in navorom motorja pri uporabi delovnega in v primeru neuporabe le tega?

L.P.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Iztok
Član
Član



Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.05
Kraj: LJ

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

@nakamichi, tukaj ti na žalost ne more nihče pomagat. 5kW je za na eno fazo enostavno preveč in zato tudi takšni frekvenčni pretvorniki ne obstajajo. Pri vezavi s kondenzatorji pa moč drastično pade in ti bremena motor ne bo niti zavrtel. Še posebej zato, ker gre verjetno za hidravlično črpalko, ki je pri zagonu še posebej "težka".

Zato raje kupi 7,5kW agregat in ne Brick wall
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
Stran 1 od 3

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 474 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group