Oljni ogrevalnik zraka

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
zack69
Član
Član



Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 12:13 am    Naslov sporočila:  Oljni ogrevalnik zraka Odgovori s citatom

Pozdrav
Zanima me nekaj: a je kdo že popravljal oz. šraufal kak oljni ogrevalnik zraka kot je na posnetku http://www.youtube.com/watch?v=QZ1swD9LfGs ...

Namreč zanima me kako ima izvedeno izgorevanje vseh delcev kurilnega olja... ker namreč imam doma en oljni gorilec viška, pa bi ga probal predelati na podoben sistem za ogrevanje ene garaže za šraufanje starodobnika .......

lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
stane
Član
Član



Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ta na linku, ki si ga pripel ni za tvoj namen. Pri tem sta izpuh in topli zrak speljana skupaj. Rabiš drugačen model, tak, ki ima dimnik. V prodaji so takšni z dimnikom in se nanj montira standardni gorilec. Ta na linku je takšen. Upam, da ti tole kaj koristi.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
zack69
Član
Član



Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

stane je napisal/a:
Ta na linku, ki si ga pripel ni za tvoj namen. Pri tem sta izpuh in topli zrak speljana skupaj. Rabiš drugačen model, tak, ki ima dimnik. V prodaji so takšni z dimnikom in se nanj montira standardni gorilec. Ta na linku je takšen. Upam, da ti tole kaj koristi.


aha, saj vem.. zato pa me zanima, kako ima ta z mojega linka izvedeno zadevo z izpuhom .... ker bi probal izvesti tak tip, ....

ker v nasprotnem primeru še dam noter eno majhno peč, pa dva radiatorja, pa je to to..samo potem že več zadeva ni mobilna ....

lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Bizgec65
Član
Član



Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Jaz jih "šraufam", vendar trenutno nimam nobenega v obdelavi, lahko ti pa zrihtam kak načrt kako je montirano, vsekakor je notranja komora prirejena tako, da ima že v osnovi izpeljan izpuh.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
zack69
Član
Član



Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

aha saj ravno to, kako je izpušna komora izpeljana skupaj z izgorevalnim delom, to me zanima.... ker sem videl tiste z izpuhom, ( Webasto in podobne zadeve ), vendar ti današnji pa nimajo izpuha in sta izpušna in grelna komora povezani... in to me zanima kako je izvedeno ... tak da če imaš kak načrt, sliko ali karkolibi se priporočal ... Dancing Dancing
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Bizgec65
Član
Član



Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Tule je če ti kaj pomaga:


GenTZ.PNG
 Opis:
 Velikost datoteke:  148.89 KB
 Pogledana:  25 krat

GenTZ.PNG


Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
igo
Član
Član



Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Mi imamo takega z ločenim izpuhom.
Ventilator piha in majhen delež zraka vstopi skozi luknje v 10cm dolgo cev iz nerjaveče pločevine. Cev gre v valjasto posodo iz 2mm debele nerjaveče pločevine, veliko kot 5l konzerva. Na koncu cevi so brizgalna šoba, mrežasta zaslonka za enakomerno razporeditev zračnik tokov, senzor plamena (fotoupor) in dve vžigalni elektrodi.

Elektronika v zaporedju vklopi ventilator, vžig, sklopko črpalke goriva (poganja jo druga stran motorja od ventilatorja) preveri osvetljenost in po nekaj sekundah izklopi vžig. Če plamena ni, za nekaj sekund izklopi črpalko, da se izgorevalni prostor prezrači, nato spet vklopi vžig in črpalko ter preveri osvetljenost. Če po 3 poskusih ni stabilnega plamena, se zadeva izklopi in je potreben ročni reset.

Plamen torej gori v tisti posodi, okrog nje piha zrak iz ventilatorja. Spodaj gre iz posode izpuh, ki gre v drugo posodo, ki je na prvo nataknjena kot nekakšna debela votla objemka. Med posodama je 3cm prostora za pihanje zraka. Druga posoda ima izpuh na vrhu, okrog nje pa je do zunanjega ohišja še 2cm prostora za pihanje zraka.
Izpuh je še vedno zelo vroč, tako da bi se dalo z velikostjo in številom posod malce pretiravati, da nastane čim večji toplotni odvzem.

Jaz bi v primeru samogradnje usmeril gorilec navzgor in naredil 2m visok zelo rebrast večplastno votel stolp z izpuhom nekje na polovici višine in z več manjšimi ventilatorji za odvzem toplote. Seveda mora biti poskrbljeno za varnost, preprečeno prevračanje, dotikanje vročih delov, ... poskrbljeno za cel kup predpisov v zvezi s skladiščenjem goriva izven prostora s pečjo, lovilno posodo pod rezervoarjem, ... upoštevati pa je treba tudi vse predpise v zvezi z lastnostmi dimnika (višinska razlika, premer, ...), ki ga pri ogrevanju z grelnim topom sploh ni, saj zakon ne predvideva tovrstnega ogrevanja v trajni obliki, oziroma top enači z ostalimi vrstami peči. Najbolje, da vprašaš kakega požarnega inšpektorja, kako je s tem, da ne boš imel pravnih težav ali se celo znašel v črni kroniki. Original top z ločenim izpuhom nima predvidenega par m dolgega in visokega dimnika, po predpisih pa mora biti, zato udarja plamen nazaj v smer manjšega upora do vzpostavitve stabilnega vzgonskega vleka, zraven pa v prostor nosi še vse produkte slabega zgorevanja.

Ah, ja, naš gorilec ima 3,67gal/h porabe in 25kW grelne moči za 280m2 in 8m visokega prostora. Pri takih zverinicah za ogrevanje ene sobe ali garaže samogradnja hitro postane pretiravanje z močjo, zato vzemi šobo z manjšim pretokom in manjšemu pretoku prilagojeno črpalko.

_________________
Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
zack69
Član
Član



Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Igo: hvala za pojasnitev in predvsem predstavitev v tistem delu, da vidim kaj je lahko sporno v zvezi z predpisi ....


Bizgec65: hvala za shemo .... bom preštudiral ...

lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
protoncek
Član
Član



Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
Kraj: Mengeš

PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V roke sem dobil manjši oljni gorilnik (Herkules) te sorte s skurjeno elektroniko, pa me zanima če ima kdo kaj od načrta te zadeve... kot se vidi je že bila popravljana, kdaj ne vem, ampak trenutno ne deluje. Kot sem na hitro gledal je varianta da je skrujen opto MOC, desni triac je že bil menjan...pa gotovo je še kaj... zato bi bilo dobro videti načrt...
Hvala!



IMG_0276.JPG
 Opis:
 Velikost datoteke:  498.34 KB
 Pogledana:  9 krat

IMG_0276.JPG



IMG_0277.JPG
 Opis:
 Velikost datoteke:  381.05 KB
 Pogledana:  5 krat

IMG_0277.JPG


Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 11 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group