Prosim za razlago, kaj pomeni napis na tablici na 20 kV daljnovodu. Nekako po spominu v tem stilu:
Pozor, napetost iz dveh strani. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ElGrigon Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 12:12 am Naslov sporočila: |
|
|
Napajanje iz dveh strani. Ali-ali. _________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lipa Član

Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.84 Kraj: Lipa Beltinci
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:30 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ali nobeden noče ali ne ve kaj več o tem? Na najdisi in gogle ni nič o tem. Ali pa mogoče to sploh ne obstaja ali je pomota. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
S53DZ Član



Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.53 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:34 pm Naslov sporočila: |
|
|
Po moje ni pomota. Daljnovod se pač lahko napaja z dveh strani!
Kako bi sicer točili energijo v eno ali drugo stran?
Torej, napis pomeni, monterji pozor, ni dovolj odklopiti samo eno stran.
Nazadnje urejal/a S53DZ Pon Mar 04, 2013 10:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
stbe Član

Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:40 pm Naslov sporočila: |
|
|
Dalnovodi so vedno v zanki, da v primeru okvare izločijo samo del zanke, ostali pa se še vedno napajajo. Zaradi tega pa so v transformatorjih stikala, ki vklopijo napetost z ene in druge strani zanke.
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aly Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.75 Kraj: Kranj - struževo
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Jaz tudi mislim da je tako, da lahko serviser "faše" kontra napetost. Iz strani odjemalca.
Za primer daljnovod od male hidroelektrarne do bližnje trafo postaje.
Če odklopiš trafo postajo, elektrarna proizvaja elektriko in je daljnovod še vedno pod napetostjo.
Če odklopiš elektrarno, pa pride napetost iz trafo postaje.
Torej za varen servis da je potrebno odklopit obe strani daljnovoda. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PZUFIC Vseved


Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.68 Kraj: Rakek
|
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:24 pm Naslov sporočila: |
|
|
Najprej sem hotel napisati, da mogoče zaradi večsistemskega daljnovoda, ampak verjetno bodo vaše razlage bolj pravilne. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
6dan8 Član

Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.01 Kraj: Goriška
|
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 11:21 am Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
Daljnovod se pač lahko napaja z dveh strani! |
Citiram: |
Dalnovodi so vedno v zanki, da v primeru okvare izločijo samo del zanke, ostali pa se še vedno napajajo. |
Drži. Popolnoma. Za prenosna omrežja. Tudi distribucijsko omrežje je (načeloma) grajeno zazankano, a (načeloma) obratuje radialno (enostransko napajanje). Po domače: zanka ni sklenjena. Glede okvar pa velja enako kot za prenosno omrežje.
Za izraz "progovni ločilnik" si morda že slišal. Zdaj si pa predstavljaj: imaš daljnovod, ki vodi iz točke A do točke B. Napajan je iz točke A. Nekje na trasi pride do defekta. Rajonci izklopijo progovna ločilnika najbližja napaki. Dispečer vklopi napajanje daljnovoda v točki A in B. Tako so brez elektrike le tisti porabniki, ki so priključeni med izklopljena progovna ločilnika. Ampak, porabniki, ki so med mestom defekta in točko B, dobijo zdaj elektriko z druge strani.... No, tako stanje ponavadi traja do odprave defekta.
Lahko pa, da je ta daljnovod res zazankan (tj. dvostransko napajan) - v tem primeru je tablica z opozorilom več kot smiselna. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|