Priklop kuhinjskih aparatov, FID stikalo
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
DaGajsek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
Kraj: Celje z okolico

PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 9:41 am    Naslov sporočila:  Priklop kuhinjskih aparatov, FID stikalo Odgovori s citatom

Pozdravljeni!

Pri kolegu je potrebno priklopiti kuhinjske aparate, hiša je iz leta 85 ali še kasneje, dovodi so izdelani z ozemljitvami.
Nisem ravno električar, imam pa pokrite osnove ter še nekaj pomembnih korakov preko teh sem šel. Bom pa raje vseeno vprašal.

Za priklop imam na voljo petžilni kabel, za katerega sem mislil, da bo imel tri faze, zemljo in ničlo. S "fazenpriferjem" je faza na treh, s tem da je na eni žici brlela opazno manj. Zato sem pomeril zadeve z multimetrom, dve žici od faz to tudi sta (medfazna napetost in napetost proti ničli ustreza), tretja, pri kateri se prižge lučka v "fazenpriferju" pa ni faza, tako da sem še malo vztrajal in glede na zvok, ki ga odda ko preberjam sklenjenost (piskajoča funkcija na multimetru), je to ozemljitev. Torej sta potrejeni ozemljitvi dve.

Ker je vse že pripravljeno do konca ne bom več šaril po dozah zato vas prosim da mi predlagate kako naj zvežem steklokeramično, pečico in pomivalec iz tega kar imam na voljo. Ali naj steklokeramično vežem na obe fazi, zraven pa priklopim na eno pečico in drugo pomivalca ali porabim eno fazo za steklokeramično (z mostičenjem, zapisano v navodilih) in drugo za pečico in pomivalca? Presek dovodnih kablov je 2,5 mm2.

In pa še, zakaj ima ta ozemljitev fazo ali karkoli to že je?

Hvala za odgovore,
LP
Damjan


Nazadnje urejal/a DaGajsek Pon Mar 04, 2013 5:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
s51zg
Član
Član



Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo

PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Torej ti manjka ena faza. Poglej v omarici, če imaš tam prisotne vse tri faze. Če je to delano po 85 letu, potem imaš v omarici tudi FID stikalo. Kontroliraj na vhodu FID-a če so prisotne vse tri faze. Če je tu vse OK, potem kontroliraj varovalke za FID-om, oz. spoje žic. Glede priklopa, si pa že sam pravilno ugotovil.

ps
Tisto o brlenju (fazenpriferja) je znak manjkajoče faze, tu se je inducirala mala napetost, ki jo je tvoj preizkuševalec zaznal. Ostali dve žici sta pa nula in pa ozemljitev. Nula je običajno modre barve, rumeno-zelena pa ozemljitev.

_________________
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
bojans
Član
Član



Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Z multimetrom in preizkuševalnikom faze "fazenbriferjem" si ne boš kaj dosti pomagal. Bolje bo 100 W žarnica.

Po opisu sodeč je nekaj narobe zvezano, ali pa sploh ni (vodnik na katerem tlivka samo brli). Varovalka je OK?

Jaz bi na začetku preveril delovanje zaščite. Med faznim in ozemljitveni vodnik bi priklopil žarnico. Če FID odklopi v redu, drugače pa! Mojster JAKA, ki je vezal inštalacijo!

Če zaščita deluje. Naprej. Preveri varovalko vodnika kjer samo brli. Za kuhališče, pečico in pomivalni stroj potrebuješ 3 faze.
Kuhališče 5 do 6 kW priključne moči + pečica 2 kW + pomivalni stroj 2 kW. Tako čez prst je to ~ 10 kW priključne moči, kar je lahko tudi več kot 45 A na eni fazi. Tudi za 2 fazi in vodnike kot jih imaš je 20 + A preveč.
Če sam ne boš ugotovil napake na vodniku kjer samo brli. Pokliči, najbolje tistega, ki je polagal inštalacijo. Da ne bo potem slabe volje zaradi pregorevanja varovalk, ali še kaj hujšega.

Da pa ištalaterji delajo "po domače" imam pa sam doma takšen primer. Po PPR kablu 3x2,5 mm2 je "po domače" peljal 3 faze. Torej v dobri veri, da je zelenorumena izolacija vodnika znak za zaščito sem to tako zvezal. Oprostite izrazu "zajebi!". Prav lepo živo fazo sem priklopil na ohišje. Še dobro, da sem takoj po priklopu ugotovil napako.

Želim povedati samo to. Če nisi 100% v svoje delo raje to prepusti drugemu. Za nekaj 10 € se ne bo nikomur svet podrl. Če pa zagori ali pa koga Pray elektrika resno..... Kdo si bo očital? Kdo bo na koncu kriv?

Vse skupaj je bilo napisano dobronamerno. Izvajalec pa odgovarja za morebitne neljube posledice.

PS. Zakaj vas večina ne razume, da na vodniku ki ni priključen nikamor (inštalacija) multimeter pokaže neko "trapasto" napetost, tudi preizkuševalnik napetosti sveti. Še niste "jemali" kapacitivnosti?
Preden se vsuje toča kritik. Vzemite nekaj pF kondenzator in poizkusite. DMM bo pokazal neko napetost, preizkuševalnik bo zasvetil. 100 W žarnica pa nič.

_________________
Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
DaGajsek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
Kraj: Celje z okolico

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Najprej hvala za pomoč!

Np, eni fazi je res manjkala najbolj očitna stvar, varovalka. Nisem niti približno pomislil nanjo, pa bi moral najprej.

Je pa zanimiva zgodba z zemljo, te najprej seveda nisem preveril, vezal vse v omrežje, zaprl, zaključil zadeve in potem čisto po naključju, v končni fazi sestavljanja kuhinje enega strese, ko se je dotaknil ohišja pomivalca in korita.

Iščem, gledam kot butelj, preverim kabel za vtičnico ki sem jo peljal do pomivalnega, ugotovim, da je nekaj narobe s kablom (res je prebijal), ga menjam z novim, priklopim pomivalca in spet, faza v vseh "ozemljenih" kovinskih ohišjih.
Potem še kako uro razmišljanja in naposled ugotovim, da tista zemlja to ni, ampak je to faza, vezana na svojo varovalko v omarici.
Preizkuševalec napetosti je zaznal šibko fazo, ki pa je brlela tako malo, da sem to gladko spregledal. Ko sem priklopil pomivalca pa je faza začela opazneje brlet.

Merjenje z multimetrom ni pokazalo nič, ker tok ni tekel proti ničli? Zakaj to?

V končni fazi sem zdaj tisto "ozemljitev" odklopil in pustil kjer je, naj počiva v miru. Ozemljitev sem naredil na ničlo.
Mojster JAKA pa je verjetno že na drugem svetu, ker je hiša v resnici 75 letnik, samo vseljena je bila prvič deset let kasneje, tako da so po celi hiši speljani trožilni kabli, pri omarici pa sam bog ve kaj je za vidnim (talilni vložki).
Konec dober, vse dobro.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
PZUFIC
Vseved



Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06
Prispevkov: 6987
Aktiv.: 32.64
Kraj: Rakek

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ne konec ni dober. Ničenje ni rešitev.
_________________
Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
DaGajsek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
Kraj: Celje z okolico

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kaj pa bi bil? Menjava omarice, položitev ozemljitve in nova prevezava?
Koliko bi to približno stalo?

Vem da se v tem primeru ne da ugotoviti, kateri aparat "prebija". V danih razmerah pa je to najbolje kar se da, a ne? Vsaj dokler se ne osveži napeljave.


Nazadnje urejal/a DaGajsek Pon Mar 04, 2013 11:52 am; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
PZUFIC
Vseved



Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06
Prispevkov: 6987
Aktiv.: 32.64
Kraj: Rakek

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Najboljša bi bila analizacija ternutnega stanja in popravilo. Verjetno bi šlo brez kakega razbijanja.

Ne spoznam se točno na FID-e, ampak mislim, da si s to povezavo onemogočil pravilno delovanje FID-a in je tako nevarnost na vseh drugih napravah v primeru preboja. Naj pa kdo, ki se na zadeve bolje spozna tole za 100% potrdi ali ovrže.

_________________
Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
zok
Član
Član



Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

FID naj bi enako deloval naprej, le da ga defekt na pecici, steklokeramicni in pomivalnem stroju ne bi izklopil.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
DaGajsek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
Kraj: Celje z okolico

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Po kakem principu pa so delovali FIDi v omrežjih z dvema vodnikoma (mostičenje zemlje na nulo)? Kako je potem to bilo vezano in kdaj je fid vedel, da je nekaj narobe, če je vse teklo po istem vodniku (faza in ničla)?

Ali bi faza ob preboju prešla preko človeka v tla ali preko te ničle, ki so jo včasih na veliko uporabljali?

Tako je očitno zvezano že odkar hiša stoji oz. je naseljena. Z žarnico sem povezal fazo iz vtičnice in "ozemljeno" kuhinjsko korito, stvar je svetila, ni se zgodilo nič, tako da resno dvomim, da FID sploh obstaja ali pa deluje. Nisem pa preveril kaj bi se zgodilo, če isto naredim z vtičnico, torej sklenem fazo vtičnice in zemlje.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
zok
Član
Član



Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

FID bi moral odklopiti. Ocitno je pokvarjen, ali pa narobe zvezan.

V primeru da gre za FID Id = 300 mA, mora biti zarnica minimalno 75 W, da odklopi (v primeru, da kompletna instalacija "stima").

Pri 100 mA FID-u zadostuje 25 W zarnica.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
japek
Član
Član



Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ničenje je vsekakor boljša rešitev, kot nič. V industriji nimamo montiranih FID stikal, pa je varovanje vseeno ustrezno. Mora biti ozemljitev ohišij in povezava zemlje z nulo tako dobra, da v primeru preboja pregori varovalka in da sta v tem primeru izklopni čas in napetost dotika v ustreznih mejah. V privat hišah se to zaradi lažjega doseganja želenih parametrov ne uporablja. Pa tudi instalacije se doma ne kontrolirajo, če sploh, tako pogosto kot v industriji.

Pa ne pišem zaradi tega, nekaj mi ne gre skupaj. Na začetku si napisal, da imaš na voljo pet žilni kabel. Kam se ti je izgubila ena žica. Če je vse OK, bi se to moralo dati povezati, tako kot je treba, preko FID stikala. Če pa je katera žica v zraku, pa tega tudi ni problem pravilno povezati v razdelilni omari.

_________________
73 de S55WT, Janko
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
DaGajsek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
Kraj: Celje z okolico

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

peta žica je ozemljitev s fazo, o kateri sem pisal v drugi temi. Tri faze, ena ničla in pa ta zadnja, ki je zdaj nisem več uporabil, vsaj dokler se stanje ne sanira.

Hvala za vse odgovore in pomoč!!!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
gumby
Član
Član



Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

zok je napisal/a:
FID bi moral odklopiti. Ocitno je pokvarjen, ali pa narobe zvezan.

V primeru da gre za FID Id = 300 mA, mora biti zarnica minimalno 75 W, da odklopi (v primeru, da kompletna instalacija "stima").

Pri 100 mA FID-u zadostuje 25 W zarnica.

Izmeri upornost hladne žarnice, izračunaj tok, ki bo tekel in rezulate objavi tule. Boš presenečen...

_________________
Tule nisem več aktiven.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
laura
Član
Član



Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

DaGajsek je napisal/a:
Po kakem principu pa so delovali FIDi v omrežjih z dvema vodnikoma (mostičenje zemlje na nulo)? Kako je potem to bilo vezano in kdaj je fid vedel, da je nekaj narobe, če je vse teklo po istem vodniku (faza in ničla)?

Ali bi faza ob preboju prešla preko človeka v tla ali preko te ničle, ki so jo včasih na veliko uporabljali?

Tako je očitno zvezano že odkar hiša stoji oz. je naseljena. Z žarnico sem povezal fazo iz vtičnice in "ozemljeno" kuhinjsko korito, stvar je svetila, ni se zgodilo nič, tako da resno dvomim, da FID sploh obstaja ali pa deluje. Nisem pa preveril kaj bi se zgodilo, če isto naredim z vtičnico, torej sklenem fazo vtičnice in zemlje.

A se ti zaj....aš ali pa nimaš p od pojma???
Bi priporočal da se več ne igraš s tem da ne boš še koga ubil!

_________________
Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
DaGajsek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
Kraj: Celje z okolico

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Seveda nimam p od pojma, če nisem električar. Vprašam, da vsaj teorijo poznam, prakse pa izven tega za kar se čutim kompetenten, ne izvajam. Res ne.
Pa res mi ni jasno kako bi deloval fid v sistemu ničenja, če gre faza po ozemljitvi naprej, sem pa porabil še nekaj časa za branje in sedaj vem tudi to.

Samo razjasnit sem si moral par zadev, zdaj vem kje je problem, vem kako ga bo nekdo usposobljen za te stvari rešil in sem s tem zaključil. Vesel pa sem, da mi je forum pomagal problem diagnosticirat in ga bomo sedaj rešili takoj, brez trupel.
Res, res, res hvala!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 494 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group