Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
bosko91 Član


Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.55 Kraj: Brezovica pri Lj.
|
Objavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:12 pm Naslov sporočila: Čudno obnašanje FID-a v hiši |
|
|
Zdravo, že nekaj časa se nam v hiši FID zelo čudno obnaša, na trenutke ga meče ven, brez kakršnegakoli razloga in ne morem pogruntati katera naprava bi lahko prebijala na zemljski vodnik. Ne dogaja se ob istem času, včasih ko se samo kuha, vasih ko se samo televizijo gleda, včasih ko ni nobenega doma....
Nevem kako naj pogruntam v čem je težava, lotil sem se tega tako da priklapljam vse več naprav brez zemlje pa bom videl če bo nehalo FID odklapljati. Obstaja še kakšna druga možnost kako naj izvem katera naprava prebija na zemljo samo občasno?
Kot drugo pa sem danes nekaj delal okoli hiše pa mi je fid večkrat odklopilo ko sem hotel uporabiti ročno krožno žago, katera sploh nima mase? Sem probal na drugem vtikači pa nič drugače. Pa sem parkrat priklopil FID nazaj nato je delala, ko sem jo čez par minut spet rabil je spet odklapljalo in potem delalo.
Res mi ni jasno, iščem rešitev v obliki česa drugega kot da pokličem profesionalnega električarja, ki bi mi mastno zaračunal. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
carli Član

Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
|
Objavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če prebija katera od naprav pomaga izklapljanje varovalk. Samo tako obnašanje FIDa pa bolj spominja na stik N in PE vodnika za FIDom.
Pa je v eni drugi temi opisano. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
stane Član

Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
|
Objavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
Bo profi še vedno cenejši kot pogreb.
Ne delaj tega, boš res koga spravil na drugi svet.  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Po opisanih simptomih bi rekel, da je nekje stik med ničenim ter ozemlitvenim vodnikom. Imaš kak trofazni porabnik priključen na ploščat vtikač? Tam se lahko zamenja 0 ter ozemlitev. Dostikat pa se oba kontakta kar povežeta (ničenje) če slučajno na stroju 0 ni v rabi. (4 žilni priklop) Tak vtikač je dovolj da je vklučen, pa bo delals*anje. (stroj ne rabi biti vključen.) _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
igo Član

Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
|
Objavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:55 pm Naslov sporočila: |
|
|
Odklopi bojler v kuhinji in kopalnici. S stikalom izklopiš samo fazo, ti pa odklopi vse 3 vodnike.
Seveda pazi na frizuro . _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
karelkarci Član

Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Martjanci
|
Objavljeno: Sob Jul 13, 2013 10:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
nisi navedel če je še gospodasko poslopje zraven .Lahko je nični vodnik vrazelilni omari speljan mimo fida se je uporabljalo za luči.Ta bi lahko povzročal te izklope pri močnejšem 1f porabniku brez ozemljitve |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
marsovcek Član

Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
|
Objavljeno: Ned Jul 14, 2013 8:56 pm Naslov sporočila: Re: Čudno obnašanje FID-a v hiši |
|
|
bosko91 je napisal/a: |
...lotil sem se tega tako da priklapljam vse več naprav brez zemlje pa bom videl če bo nehalo FID odklapljati... |
Ne se hecat s tem, če imaš dovolj znanja se sistematično loti iskanja napake, v nasprotnem primeru pač pokliči električarja. Ne pa s svojim početjem ogrožati drugih  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
s57rz Član


Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.55 Kraj: Dobrova
|
Objavljeno: Ned Jul 14, 2013 9:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nam je pred leti metalo FID ven pravtako "naključno", še najraje, ko je nekaj kilometrov stran treskalo ob nevihtah. Zamenjava FID-a s takim za malo večji tok je rešila problem -prejšnji je bil očitno preobčutljiv. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
siljo Član



Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
|
Objavljeno: Ned Jul 14, 2013 9:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
pri nas je imel sosed električnega pastirja priključenega in kabel je bil vržen preko telefonskih kablov! Je metalo ven FID, internet se je "zgubljal",..... Ko so štromarji preverjali so potegnili ta kabel cca 1m vstran od žice in zadeva se je umirila!
Hočem reči, lahko da je problem tudi v tvoji okolici in ni nujno, da je v hiši! _________________ Lep pozdrav! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ule Član


Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
|
Objavljeno: Ned Jul 14, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sem imel enkrat enak problem. Rešitev je bila takšna kot je @Silvo opisal. Mostiček v 3F vtikaču med N in PE.
Sam sem uspel dokaj hitro najti napako.
-izklopil sem FID
-v glavni omarici iz zbiralke odklopil vse N vodnike
-z inštrumentom ohmsko preveril vsak N vodnik proti PE
-našel N vodnik kateri je imel stik na PE
-potem nekaj časa ugotavljal kam je dejansko speljano
-odstranil mostiček med N in PE v 3F vtikaču
-še enkrat z inštrumentom ohmsko preveril povezavo med N in PE (katere ni bilo več)
-vse N vodnike priklopil nazaj na zbiralko
-vklopil FID
Problem rešen
Če boš delal kaj po tem postopku, nikar ne vklapljaj FID stikala dokler ne bodo vsi N vodniki priklopljeni nazaj na zbiralko  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Vajdo Član


Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
|
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 7:11 am Naslov sporočila: |
|
|
Tudi sam sem imel problem pri kolegu, kjer je bil problem pri starih 3f vtičnicah, ker je bila luknja za n kontakte malo neobdelana. imela je ''iglo''. In tam se je lepo stikalo z pe(ohišje) in ob močnejšem enofaznem porabniku, je fid izklopilo. _________________ Lep pozdrav, Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
zamot1 Član

Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
|
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 10:26 am Naslov sporočila: Ozemljitev? |
|
|
Predobra ozemljitev prav tako lahko povzroča težave (je predpisana), preveri povezavo ozemljilo FID, ali ti reagira če pritisneš testni gumb? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
gumby Član


Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
|
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 10:29 am Naslov sporočila: Re: Ozemljitev? |
|
|
zamot1 je napisal/a: |
Predobra ozemljitev prav tako lahko povzroča težave |
Od kod ti ta ideja? Težave povzroča kvečjemu napaka na inštalaciji ali napravi... _________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 11:23 am Naslov sporočila: |
|
|
ule je napisal/a: |
Sem imel enkrat enak problem. Rešitev je bila takšna kot je @Silvo opisal. Mostiček v 3F vtikaču med N in PE.
Sam sem uspel dokaj hitro najti napako.
-izklopil sem FID
-v glavni omarici iz zbiralke odklopil vse N vodnike
-z inštrumentom ohmsko preveril vsak N vodnik proti PE
-našel N vodnik kateri je imel stik na PE
-potem nekaj časa ugotavljal kam je dejansko speljano
-odstranil mostiček med N in PE v 3F vtikaču
-še enkrat z inštrumentom ohmsko preveril povezavo med N in PE (katere ni bilo več)
-vse N vodnike priklopil nazaj na zbiralko
-vklopil FID
Problem rešen
Če boš delal kaj po tem postopku, nikar ne vklapljaj FID stikala dokler ne bodo vsi N vodniki priklopljeni nazaj na zbiralko :!: |
Zelo važno, če gre za trofazni sistem in nočeš povzročit kake škode na priključenih napravah.
Nikoli ne odklapljaj glavnega ničenega vodnika, če je instalacija pod napetostjo!!!
zamot1 je napisal/a: |
Predobra ozemljitev prav tako lahko povzroča težave (je predpisana), preveri povezavo ozemljilo FID, ali ti reagira če pritisneš testni gumb? |
Kvaliteta ozemljila nima nič s to težavo. Težava z ozemljilom se je pojavljala pri ZNS (zaščitnim napetostnim stikalom), če je le to bilo v napetostnem lijaku drugega ozemljila. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
darko32 Član

Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 1:13 pm Naslov sporočila: |
|
|
V konkretnem primeru so lahko samo dve napake.
1.) Prišlo je na eni izmed naprav do preboja med ničelnim vodnikom in zemljo. Ali pa do delnega kratkega stika ( izolacijska upornost je na meji in pri večji obremenitvi pride do odvoda tudi preko ozemljitve in zato ti vrže FIT stikalo.
2.) LAhko je prišlo do napake na ničelnem vodniku.
Rešitev je naslednja:
Izključiš vse porabnike tako, da odviješ vse žarnice, izključiš vse porabnike, kot so skrinja, hladilnik, razni mali aparati in pustiš vključene tudi podaljšek.
Potem izključiš FIT stikalo in z tem prekineš glavni dovod.
Ko si to naredil pa izmeriš izolacijsko upornost vseh linij med seboj.
PAZI tudi med ničlo in ozemljitvijo.
ČE ti je kje pokazala skabo ozemljitveno upornost se loti iskanja napake.
PRiporočam pa ti merjenje z posebnim inštrumentom, ki inducira pri meritvi 1000V. TAko boš zagotovo našel vzrok. NAvaden inštrument te lahko zavede. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|