Čudno obnašanje FID-a v hiši
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
bosko91
Član
Član



Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.55
Kraj: Brezovica pri Lj.

PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:12 pm    Naslov sporočila:  Čudno obnašanje FID-a v hiši Odgovori s citatom

Zdravo, že nekaj časa se nam v hiši FID zelo čudno obnaša, na trenutke ga meče ven, brez kakršnegakoli razloga in ne morem pogruntati katera naprava bi lahko prebijala na zemljski vodnik. Ne dogaja se ob istem času, včasih ko se samo kuha, vasih ko se samo televizijo gleda, včasih ko ni nobenega doma....
Nevem kako naj pogruntam v čem je težava, lotil sem se tega tako da priklapljam vse več naprav brez zemlje pa bom videl če bo nehalo FID odklapljati. Obstaja še kakšna druga možnost kako naj izvem katera naprava prebija na zemljo samo občasno?

Kot drugo pa sem danes nekaj delal okoli hiše pa mi je fid večkrat odklopilo ko sem hotel uporabiti ročno krožno žago, katera sploh nima mase? Sem probal na drugem vtikači pa nič drugače. Pa sem parkrat priklopil FID nazaj nato je delala, ko sem jo čez par minut spet rabil je spet odklapljalo in potem delalo.

Res mi ni jasno, iščem rešitev v obliki česa drugega kot da pokličem profesionalnega električarja, ki bi mi mastno zaračunal.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
carli
Član
Član



Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze

PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če prebija katera od naprav pomaga izklapljanje varovalk. Samo tako obnašanje FIDa pa bolj spominja na stik N in PE vodnika za FIDom.
Pa je v eni drugi temi opisano.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
stane
Član
Član



Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače

PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Bo profi še vedno cenejši kot pogreb. Speak to the hand Speak to the hand Speak to the hand
Ne delaj tega, boš res koga spravil na drugi svet. Brick wall Brick wall Brick wall
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14673
Aktiv.: 61.93
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Po opisanih simptomih bi rekel, da je nekje stik med ničenim ter ozemlitvenim vodnikom. Imaš kak trofazni porabnik priključen na ploščat vtikač? Tam se lahko zamenja 0 ter ozemlitev. Dostikat pa se oba kontakta kar povežeta (ničenje) če slučajno na stroju 0 ni v rabi. (4 žilni priklop) Tak vtikač je dovolj da je vklučen, pa bo delals*anje. (stroj ne rabi biti vključen.)
_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
igo
Član
Član



Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01

PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Odklopi bojler v kuhinji in kopalnici. S stikalom izklopiš samo fazo, ti pa odklopi vse 3 vodnike.
Seveda pazi na frizuro .

_________________
Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
karelkarci
Član
Član



Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci

PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

nisi navedel če je še gospodasko poslopje zraven .Lahko je nični vodnik vrazelilni omari speljan mimo fida se je uporabljalo za luči.Ta bi lahko povzročal te izklope pri močnejšem 1f porabniku brez ozemljitve
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
marsovcek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja

PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 8:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Čudno obnašanje FID-a v hiši Odgovori s citatom

bosko91 je napisal/a:
...lotil sem se tega tako da priklapljam vse več naprav brez zemlje pa bom videl če bo nehalo FID odklapljati...


Ne se hecat s tem, če imaš dovolj znanja se sistematično loti iskanja napake, v nasprotnem primeru pač pokliči električarja. Ne pa s svojim početjem ogrožati drugih Exclamation
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
s57rz
Član
Član



Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.55
Kraj: Dobrova

PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Nam je pred leti metalo FID ven pravtako "naključno", še najraje, ko je nekaj kilometrov stran treskalo ob nevihtah. Zamenjava FID-a s takim za malo večji tok je rešila problem -prejšnji je bil očitno preobčutljiv.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
siljo
Član
Član



Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca

PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

pri nas je imel sosed električnega pastirja priključenega in kabel je bil vržen preko telefonskih kablov! Je metalo ven FID, internet se je "zgubljal",..... Ko so štromarji preverjali so potegnili ta kabel cca 1m vstran od žice in zadeva se je umirila!

Hočem reči, lahko da je problem tudi v tvoji okolici in ni nujno, da je v hiši!

_________________
Lep pozdrav!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ule
Član
Član



Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje

PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Sem imel enkrat enak problem. Rešitev je bila takšna kot je @Silvo opisal. Mostiček v 3F vtikaču med N in PE.
Sam sem uspel dokaj hitro najti napako.
-izklopil sem FID
-v glavni omarici iz zbiralke odklopil vse N vodnike
-z inštrumentom ohmsko preveril vsak N vodnik proti PE
-našel N vodnik kateri je imel stik na PE
-potem nekaj časa ugotavljal kam je dejansko speljano
-odstranil mostiček med N in PE v 3F vtikaču
-še enkrat z inštrumentom ohmsko preveril povezavo med N in PE (katere ni bilo več)
-vse N vodnike priklopil nazaj na zbiralko
-vklopil FID
Problem rešen Cool

Če boš delal kaj po tem postopku, nikar ne vklapljaj FID stikala dokler ne bodo vsi N vodniki priklopljeni nazaj na zbiralko Exclamation
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Vajdo
Član
Član



Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica

PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2013 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Tudi sam sem imel problem pri kolegu, kjer je bil problem pri starih 3f vtičnicah, ker je bila luknja za n kontakte malo neobdelana. imela je ''iglo''. In tam se je lepo stikalo z pe(ohišje) in ob močnejšem enofaznem porabniku, je fid izklopilo.
_________________
Lep pozdrav, Primož
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo MSN Messenger - naslov
zamot1
Član
Član



Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66

PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2013 10:26 am    Naslov sporočila:  Ozemljitev? Odgovori s citatom

Predobra ozemljitev prav tako lahko povzroča težave (je predpisana), preveri povezavo ozemljilo FID, ali ti reagira če pritisneš testni gumb?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
gumby
Član
Član



Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41

PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2013 10:29 am    Naslov sporočila:  Re: Ozemljitev? Odgovori s citatom

zamot1 je napisal/a:
Predobra ozemljitev prav tako lahko povzroča težave

Od kod ti ta ideja? Težave povzroča kvečjemu napaka na inštalaciji ali napravi...

_________________
Tule nisem več aktiven.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14673
Aktiv.: 61.93
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2013 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

ule je napisal/a:
Sem imel enkrat enak problem. Rešitev je bila takšna kot je @Silvo opisal. Mostiček v 3F vtikaču med N in PE.
Sam sem uspel dokaj hitro najti napako.
-izklopil sem FID
-v glavni omarici iz zbiralke odklopil vse N vodnike
-z inštrumentom ohmsko preveril vsak N vodnik proti PE
-našel N vodnik kateri je imel stik na PE
-potem nekaj časa ugotavljal kam je dejansko speljano
-odstranil mostiček med N in PE v 3F vtikaču
-še enkrat z inštrumentom ohmsko preveril povezavo med N in PE (katere ni bilo več)
-vse N vodnike priklopil nazaj na zbiralko
-vklopil FID
Problem rešen Cool

Če boš delal kaj po tem postopku, nikar ne vklapljaj FID stikala dokler ne bodo vsi N vodniki priklopljeni nazaj na zbiralko :!:


Zelo važno, če gre za trofazni sistem in nočeš povzročit kake škode na priključenih napravah.
Nikoli ne odklapljaj glavnega ničenega vodnika, če je instalacija pod napetostjo!!!

zamot1 je napisal/a:
Predobra ozemljitev prav tako lahko povzroča težave (je predpisana), preveri povezavo ozemljilo FID, ali ti reagira če pritisneš testni gumb?


Kvaliteta ozemljila nima nič s to težavo. Težava z ozemljilom se je pojavljala pri ZNS (zaščitnim napetostnim stikalom), če je le to bilo v napetostnem lijaku drugega ozemljila.

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
darko32
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2013 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V konkretnem primeru so lahko samo dve napake.

1.) Prišlo je na eni izmed naprav do preboja med ničelnim vodnikom in zemljo. Ali pa do delnega kratkega stika ( izolacijska upornost je na meji in pri večji obremenitvi pride do odvoda tudi preko ozemljitve in zato ti vrže FIT stikalo.
2.) LAhko je prišlo do napake na ničelnem vodniku.

Rešitev je naslednja:

Izključiš vse porabnike tako, da odviješ vse žarnice, izključiš vse porabnike, kot so skrinja, hladilnik, razni mali aparati in pustiš vključene tudi podaljšek.

Potem izključiš FIT stikalo in z tem prekineš glavni dovod.

Ko si to naredil pa izmeriš izolacijsko upornost vseh linij med seboj.
PAZI tudi med ničlo in ozemljitvijo.

ČE ti je kje pokazala skabo ozemljitveno upornost se loti iskanja napake.

PRiporočam pa ti merjenje z posebnim inštrumentom, ki inducira pri meritvi 1000V. TAko boš zagotovo našel vzrok. NAvaden inštrument te lahko zavede.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
Stran 1 od 3

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 494 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group