 |
www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 10:55 am Naslov sporočila: Prava izbira transformatorja |
|
|
Pozdravljeni,
Zanima me ali je možno kakorkoli ugotoviti izhodno napetost (sekundar) transformatorja, ki je zanič?
Imam samo podatek za primarni del 220V; 50Hz; 22W in dimenzije 60x30x50
mm (vxdxš).
Trafo se nahaja v kazalniku pozicij, ki se uporablja na obdelovalnih strojih MIKRON 31 z izhodnimi napetostmi za dajalnike 5V.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Peter123 Član


Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
|
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 11:19 am Naslov sporočila: |
|
|
Načeloma moraš potem ugotoviti kakšno napetost tvorijo regulatorji na elektroniki in iz tega sklepaš kakšna naj bi bila izhodna napetost.
Iz dimenzije lahko sklepaš o moči transformatorja.
Iz podane strani so tele podatki uporabni:
MIKRON 21 - 15 W, MIKRON 31 - 20W - kar bi lahko pomenilo da imaš cca 20W transformator.
Izhodna napetost za dajalnike: 5V,+-5% - verjetno imaš linearni usmernik (za preverit) kar pomeni da mora biti izhodna napetost transformatorja cca 9Vac.
Max. dovoljena obremenitev : 500 mA vsi merilni dajalniki skupaj - tole je pa izhodni tok sekundarja.
Verjetno, da bi ti dal točne podatke bi bilo treba pogledat elektroniko.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
osmica Član


Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
|
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 11:27 am Naslov sporočila: |
|
|
Transformator je najbrš v stikalnem napajalniku. Poglej če je v primarnem delu kakšen čip in poskusi ugotovit po datasheetu kakšen transformator je.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
6dan8 Član

Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
|
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 11:44 am Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
...kakorkoli ugotoviti izhodno napetost (sekundar) transformatorja... |
Na izbiro imaš več poti.
1.) Najdeš nekoga, ki ima enak trafo (delujoč), pa on pomeri napetost na sekundarju.
2.)Nedelujoči trafo razstaviš, odviješ navitji in šteješ ovoje. Vse ostalo je matematika.
3.) Če ima trafo samo en sekundar in se ta uporablja le kot napajanje za vir napetosti +5V, pa je že Peter123 napisal odgovor.
Čeprav mi pri zadnjem ne gre ravno skupaj: trafo 22W kot vir samo za +5V, 500mA. Nič ne "šparajo"?
EDIT: Si poskusil kontaktirati proizvajalca?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
|
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 12:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
preko ampermetra in voltmetra ga priključiš ga na variak in počasi zvišuješ napetost. Na neki točki začne tok strmo naraščati. Nazivna napetost je pod to točko.
_________________ ___ |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ravno sem razdrl komplet zadevo in pod trafotom našel podatke
Tako da je moja napaka ker sem prehitro odprl temo.
Mogoče bodo pa komu prav prišli podatki za trafo:
PRI: 220V
EI-Z/18.0 ta 40/E
18VA 50/60 Hz
SEC: 10.5V
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PZUFIC Vseved


Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
|
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
|
|
Z variakom si nebi nič pomagal, če si vhodno napetost tako ali tako domnevam vedel, če zadeva deluje na omrežju.
_________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
laura Član

Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
|
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 3:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
psevdonim je napisal/a: |
preko ampermetra in voltmetra ga priključiš ga na variak in počasi zvišuješ napetost. Na neki točki začne tok strmo naraščati. Nazivna napetost je pod to točko. |
Da nisi ti ta test zamenjal za test polprevodnikov?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 494 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|