sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.30 Kraj: Medvode
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1046 Aktiv.: 6.48 Kraj: Goriška
|
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 11:28 am Naslov sporočila: |
|
|
Kakšne moči pa je ta ventilator? Par kilovatov? (Šalim se. Saj na linku piše: "Napetost: 220-240V (0.125/0.11 A)"
Če gre za par deset vatov, bi z navadnim zatemnilnikom morda lahko celo kaj reguliral. Verjetno bi bil boljši zatemnilnik, namenjen induktivnim bremenom. Ali pa kupiš namensko napravo, "regulator hitrosti ventilatorja". |
|
Nazaj na vrh |
|
|
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
|
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 11:36 am Naslov sporočila: |
|
|
Regulator |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.95 Kraj: Bela krajina
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 137 Aktiv.: 1.38
|
Objavljeno: Pon Jan 24, 2022 6:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
Drva in napa pazi, da ti ne bo vleklo iz peči v prostor. Jaz ,ko zakurim krušno peč nikoli ne prižgem nape niti ventilatorja v kopalnici, ter odprem okno na V.
Malo off ampak v razmislek. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.95 Kraj: Bela krajina
|
Objavljeno: Pon Jan 24, 2022 6:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
V kuhinji nad štedilnikom na drva in nad indukcijsko ploščo bo obtočna napa. Štedilnik na drva bo imel zunanji dovod zraka. Tako, da problemov ne pričakujem. Bo pa tudi ventilator nape imel nastavljive obrate in ravno to me zanima, če lahko uporabim omenjeni zatemnilnik, ki se ga enostavno vgradi zraven ostalih stikal. _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4590 Aktiv.: 20.60 Kraj: Kobarid
|
Objavljeno: Pon Jan 24, 2022 6:58 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ja delalo bo. Imam sicer home-made izvedbo ampak princip je isti. _________________ Lep dan
Simon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Tor Jan 25, 2022 9:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
Enkrat sem ventilator kaloriferja priključil na zatemnilnik, pa ni dobro delovalo. Asinhronski motor se namreč vrti glede na frekvenco (za razliko od univerzalnega). |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
|
Objavljeno: Tor Jan 25, 2022 10:16 pm Naslov sporočila: |
|
|
Veliko enofaznih asinhronskih ventilatorjev se regulira z avtotransformatorjem (stopenjsko) - oziroma lahko tudi z variakom (brezstopenjsko). |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.95 Kraj: Bela krajina
|
Objavljeno: Tor Jan 25, 2022 10:38 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sem neuk v teh zadevah...
Če se ne motim se z zatemnilnikom in variakom regulira napetost.
Kakšna je razlika med njima? _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
|
Objavljeno: Tor Jan 25, 2022 10:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
Variak zvezno lahko reguliraš napetost, recimo od 0 - 230V. Sinusoida napetosti je lepa.
Zatemnilnik pa odreže delčke polne napetosti sinusoide (približno tako) in s tem zmanjšuje moč v breme. To ohmska bremena ne moti, moti pa "normalna" induktivna bremena. Takšnile mali ventilatorčki iz vprašanja znajo to nekako prebavit, večji (induktivni) porabniki ne.
Obe taki varianti regulacije pa nista 100% tudi za te male stvari. Lahko se obnese lahko pa tudi ne. S poskusom ugotoviš. Pa še to, variak je xx krat dražji in večji....
EDIT: geslo: dimmer sinus (images) na google.. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
|
Objavljeno: Tor Jan 25, 2022 11:13 pm Naslov sporočila: |
|
|
bostjang je napisal/a: |
Enkrat sem ventilator kaloriferja priključil na zatemnilnik, pa ni dobro delovalo. Asinhronski motor se namreč vrti glede na frekvenco (za razliko od univerzalnega). |
To je tisto, kar govorim....
Univerzalni motor je bolj kot ne ohmsko breme, zato nanj oba načina regulacije odlično delujeta. Variak ali zatemnilnik.
(A)sihronec pa...
Če nekako "ujameš"dovod energije v motor s porabljeno energijo za pihanje ventilatorja, zatemnilnik (ali variak) celo lahko zadovoljivo deluje.
Seveda pa je temeljna resnica, da se (a)sinhronski motorji vrtijo glede na frekvenco na njih priključene napetosti.
Zatemnilniki in variaki izkoriščajo kolena momenta bremena in motorja in delajo v nenormalnih pogojih teh krivulj. Če lahko to presečišče krivulj najdeš in ujameš, deluje - drugače pa ne. Še enkrat, pri malih bremenih nekako to gre, pri večjih ne. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Sre Jan 26, 2022 8:17 am Naslov sporočila: |
|
|
Strojnik23 je napisal/a: |
V domači kuhinji nad štedilnikom na drva bom izdelal napo.
Namen imam uporabiti ventilator MTG fi 250 mm 230 V, 60 W. |
Za napo je boljši radialni ventilator.
Regulacija malih, do nekaj 10W, asinhronskih elektromotorjev, se lahko izvede tudi s preduporom. Res je, na preduporu se bo trošilo več W moči, tako da je potrebno izbrati dovolj močan upor ali več uporov, za hlajenje se lahko izkoristi možnost montaže v zračni kanal.
Razni "triak regulatorji" sicer lahko delujejo, žal pa povzročajo napetostne konice in neugodne tokove v navitju, kar lahko povzroča pregrevanje, preboj, čudne zvoke, ...
Za 60W ventilator bodo predupori že nekoliko večji zalogaj, zato priporočam avtotransformator, za to moč je dokaj majhen, nekje v velikosti 30-40W normalnega omrežnega transformatorja z ločenim primarjem in sekundarjem. Ja, treba ga bo nekje naročiti, izvedbo po naročilu.
Če boš napo izdelal sam z dokaj velikim ventilatorjem, bo notri zagotovo dovolj prostora še za transformator. Lahko transformator naviješ sam, vzameš večje jedro, da imaš ogromno rezerve, hkrati ša z večjim jedrom pride manjše število ovojev, kar bo olajšalo amatersko navijanje brez primerne opreme. Navitje bi bilo le eno z odcepi, ker bi naredil avtotransformator. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore' |
|
Nazaj na vrh |
|
|
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.68 Kraj: Kranj
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Sre Jan 26, 2022 11:39 am Naslov sporočila: |
|
|
Imaš prav, srečamo se s terminom krmiljenje in/ali regulacija.
Regulacija ima običajno (ali raje kar vedno) povratno zanko oziroma vezavo, v primeru regulacije vrtljajev, morajo biti vrtljaji merjeni, rezultat posredovan regulatorju.
Vse ostalo, kar nima povratne zanke, oziroma povratne vezave, je zgolj krmiljenje.
Spreminjanje vrtljajev elektromotorju s spreminjanjem frekvence napajanja, se izvede s frekvenčnim regulatorjem... spet "regulator", ki v bistvu to ni, pa vseeno v primeru 3-faznega asinhronskega elektromotorja precej dobro in stabilno deluje tudi brez povratne vezave.
V primeru te teme, dejansko ne gre za regulacijo, ampak za krmiljenje. Pogosto zmotno uporabljamo napačen izraz "regulacija", ker je tako pogovorno bolj pogosto in ljudem bolj razumljivo in domače... pa pustimo to.
Mali asinhronski elektromotorji so lahko 3-fazni, večinoma pa so 1-fazni.
Pri 1-faznem asinhronskem elektromotorju imamo večinoma glavno navitje in pomožno navitje, ki je priključeno preko kondenzatorja, ki poskrbi za zamik faze, da se motor sploh zavrti. Namesto pomožne faze s kondenzatorjem imamo lahko tudi elektromotor z zasenčenim polom, ki je pri malih motorčkih kar pogost, delovanje je v bistvu zelo podobno.
Spreminjanje vrtljajev se izvede tako, da se zmanjša dovedena moč elektromotorju, zaostajanje oziroma "slip" motorja se tako poveča, vrtljaji se znižajo. Tak način krmiljenja se pogosto uporablja v prezračevalnih sistemih, ventilator je namreč stalno breme, motor je precej enakomerno obremenjen, zato so vrtljaji večinoma kar stabilni, velika stabilnost v bistvu niti ni zahtevana, če pa že, bo treba merit vrtljaje.
Regulacija z merjenjem vrtljajev zahteva drugačen regulator, v bistvu zahteva točno to, regulator in ne zgolj krmilnik. Meritev vrtljajev ni nujno da je izvedena s taho generatorjem, lahko se uporabi tudi drugačen senzor. Zelo pogosto se senzor pojavlja v obliki magnetka na gredi motorja in dušilke (lahko tudi hall senzor) postavljene v bližini. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore' |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|