Pozdravljeni,
imam eno vprasanje. Po vsem prebranim, se vedno nisem 100% preprican, kaj imam. Predvsem zato, ker si prebrano nasprotuje, etc.
V hiso imam napeljane 4 vodnike: faze (rjava, crna sive) in ??? (zeleno-rumena).
Vse priklopljeno na 300mA FID in na izhodu iz fida zeleno-rumena "rata" N (modra).
Za tem, sta N in PE vedno locena.
Loceno v omarico pride se ozemljitev (debelejsa zeleno-rumena). Sklepan, da je to lokalna ozemljitev.
Rekel bi na imam TT (le barva vhodne zice je zelno-rumena namesto modra).
Na omarici pise TN-S. Samo to ni, ce je so na dovodu 4 zice (in ne 5).
Hmmm....
Hvala,
LPm
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lipa Član

Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Slowfly Član


Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 10:16 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ti imaš najbrž sistem TNC-S (če je seveda prav narejeno). Torej ničla in ozemljitev pred FID stikalom zvezani skupaj (C - combined), za FID stikalom pa ločeni (S- separated). Kako oziroma kam pa so vezani zašćitni vodniki v objektu?
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
typSieti.gif |
Velikost datoteke: |
4.26 KB |
Downloadano: |
37 krat |
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
matts1 Neznanec

Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 3:44 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Vsi zascitni vodniki so vezani na lokalno ozemljitev.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
|
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 6:56 am Naslov sporočila: |
|
|
mislim, da so v eni od revij ti sistemi podrobno opisani.
Pogosto se omenja "obratovalna ozemljitev" in "zaščitna ozemljitev". Če si prav razlagam, je "obratovalna ozemljitev" nula, ki izhaja iz ozemljenega zvezdišča distribucijskega transformatorja. "Zaščitna ozemljitev" pa je valjanec v hiši.
_________________ ___ |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
matts1 Neznanec

Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 3:44 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 8:30 am Naslov sporočila: |
|
|
Aha, st. 19 verjetno. Vendar ocitno nisem dovolj aktiven in ravije ne morem downloadati
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
S52U Član

Pridružen-a: Sre 22 Jan 2014 21:18 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.26 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 5:46 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ti imaš do omare (PMO) narejen TN-C sistem potem pa v svojem razdelilco na TN-S. Takemu sistemu se reče TN-C-S. Tista dodatna ozemlitev naj te ne bega ker je samo za zaščito tebe saj če na transformatorjo zmanka ozemlitve (prekine odvod) ali pa se kako drugače prekine, imaš še vedno 400V med fazami.
Kar se pa ozemlitev tiče je pa ločena obratovalna ozemlitev od strelovodne. Ločuje se zaradi tega če pride do vgora strele, da nebi slučajno potovala čez tvoj el. sistem.
lp Urban
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
T0RN4D0 Član

Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
|
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:02 am Naslov sporočila: |
|
|
Ste prepričani da je zadevaj dejansko TN-C-S? Kolikor vem, druga črka označuje kaj je z izpostavljenimi deli v električnem omrežju, in če se tista dodatna ozemljitev pred fidom ne združi z PEN, (torej se za ozemljitev uporablja tisti dodaten kabel, za N pa tisti ki pride od elektra) potem je sistem dejansko TT?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
webmouse Član


Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
|
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 11:47 am Naslov sporočila: |
|
|
T0RN4D0 je napisal/a: |
Ste prepričani da je zadevaj dejansko TN-C-S? Kolikor vem, druga črka označuje kaj je z izpostavljenimi deli v električnem omrežju, in če se tista dodatna ozemljitev pred fidom ne združi z PEN, (torej se za ozemljitev uporablja tisti dodaten kabel, za N pa tisti ki pride od elektra) potem je sistem dejansko TT? |
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
Instalacije_ozemljitev.pdf |
Velikost datoteke: |
432.06 KB |
Downloadano: |
32 krat |
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
T0RN4D0 Član

Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
|
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 12:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne morem odpret ker nisem aktiven član. Kao.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
T0RN4D0 Član

Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
|
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 12:29 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kakor sem razumel avtorja je sicer takole, in sam tu ne vidim drugega kot tt...
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ugorazd Član


Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.44 Kraj: Goriška
|
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:13 pm Naslov sporočila: |
|
|
_________________ VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|