www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
cornholio Član


Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Prlekija
|
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 10:16 pm Naslov sporočila: Naloga iz kabelskih sistemov |
|
|
Prosim če kdo zna rešit to nalogo!!!???
Predpostavi linijo 10 enakih jačevalnikov, ki imajo porabo 25W. Razpon napajalne napetosti vsakega je od 25-66VAC. Priključeni so na napetost z izhodom 65V. Zanima nas ali zadnji ojačevalnik še deluje, če so razdalje med ojačevalniki 100m, enosmerna upornost koaksialnega kabla pa je 5ohma/100m???
Hvala
Lp
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Highlag Član


Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
|
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 11:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
Takole na eno oko, je tole zelo enostavno. Namesto ojačevalnikov nariši upor (Ropo) , namesto napajalnih vodnikov pa tudi (Rz - 2x). Tako dobiš nekekšno lestev. Potem se moraš samo malo poigrati z formulami za upornost in tok...
Ojačevalniki so nanizani en za drugim. Vsak povzroča na vodnikih zaradi porabe padec napetosti na priključnih vodnikih. Prvi ojačevalnik ima najvišjo napetost, vsak nasledni pa zaradi padca napetosti na vodnikih malo manj. Ker predpostaviš, da se zaradi nižanja napajalne napetosti dviga tok vsakega naslednega ojačevalca (nič ne piše da se moč tudi manjša) Se povečuje tudi padec napetosti na vodnikih.
Pa ne pozabi upoštevati padec napetosti na obeh vodnikih. (+ in -)
Koda: |
-I\I\I\I----I\I\I\I----I\I\I\I--...
Rz I I
Z Z
Z Ropo Z
Z Z
Rz I I
-I\I\I\I----I\I\I\I----I\I\I\I--...
|
_________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
japek Član


Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
|
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 11:47 am Naslov sporočila: |
|
|
Glede uporonosti kabla, gre tako ali tako za idealizirano shemo, če piše da je upornost 5E, jo vzamem samo enkrat in ne tja in nazaj, se pravi 5E/100m. Vzel sem tudi, da je prvi ojačevalnik za 100m kabla in ne na napajalnem mestu. 25W sem vzel, da je skupna poraba vseh 10. ojačevalnikov, kajti če bi bilo po vsakem, bi bilo to 250W moči in čez 100m padec preko 35V, se pravi da tako sigurno nebi šlo.
Glede ojačevalnikov sem vzel torej, da eden troši 2,5W energije, tudi pri najnižji napajalni napetosti 25V, to pomeni da troši tok 0,1A. Se pravi prvi ojačevalnik in vsi ostali je čez 100m, skupaj trošijo 1A toka, to pomeni padec napetosti 5V. Na drugih 100m 4.5V, dalje 4V......, na zadnjem 0.5V.
Torej zadnjemu ojačevalniku ostane 37.5V, torej zadeva bo delovala!
Upam, da sem prav razumel nalogo.
LP, Janko
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
uporovna lestev.pdf |
Velikost datoteke: |
29.3 KB |
Downloadano: |
9 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
jur Član


Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.69 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
|
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 12:20 pm Naslov sporočila: |
|
|
Priznam, da nisem razumel naloge. Koaksialni kabel... Ali je namenjen za napajenje ali ima kaj zveze z signali, ki naj bi jih ojačal.
Jur
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
japek Član


Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
|
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 12:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Koaksialni kabel je v osnovi namenjen, v tej nalogi, za prenos TV signalov, vezani so pa kaskadno, eden za drugim. Običajno nimaš možnosti, da bi imel pri vsakem ojačevalniku zraven tudi 230V, za napajanje, zato ga izvedeš daljinsko. Da pa nebi vlekel poleg koaksialnega kabla še nekega napajalnega kabla, pač uporabiš obstoječi kabel tudi za napajanje.
Preračunal sem še enkrat, v drugi vrstici, tokrat sem vzel, da je poraba ojačevalnika vedno 2,5W in se tok spreminja glede na njegovo napajalno napetost. Mogoče je to prava rešitev??? Seveda je tu potrebno mnogo več telovadbe z Ohmovim zakonom,.... in ti vzame veliko časa za preračun.
LP, Janko
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
uporovna lestev1.pdf |
Velikost datoteke: |
70.06 KB |
Downloadano: |
8 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
jur Član


Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.69 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
|
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 12:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
10 krat 25 W je 250 W. To bo skoraj skurilo koaksialni kabel. BNC vtičnice pa zagotovo ne bodo vzdržale.
Po mojem je upornost potrebno množiti z dva. V eno smer je 5 ohmov, elektrika pa mora tudi nazaj. Dodatnih 5 ohmov (na 100 m, seveda)
Jur
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Highlag Član


Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
|
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 12:59 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tole je samo teoretična naloga, če mene vprašaš. Nihče nebi za takšne dolžine uporabil kabla s tako veliko upornostjo (upam)
_________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
satelitko Član


Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
|
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 1:40 pm Naslov sporočila: |
|
|
Za intermezzo: Enosmerna upornost kabla je 5-10 ohm/km. (zunanjega opleta in recimo da približno toliko še notranjega vodnika). Ojačevalnikov se pa ne postavlja na 100m, ampak na recimo 300m. Poraba enega distribucijskega ojačevalnika je min. 5VA, tipično okoli 8-10VA.
Veselo računanje!
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
cornholio Član


Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Prlekija
|
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 1:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zahvaljujem se vam vsem za odgovore!!
To rabim, ker pišem danes izpit na višji šoli velenje
Hvala
Lp
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 499 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|