Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.84 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
|
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 7:58 am Naslov sporočila: Ob močnem neurju s treskanjem FID izklopi elektriko |
|
|
V vasi imamo zračno razpeljane kable od hiše do hiše. Opazil sem, da mi ob močnem terskanju FID izklopi. Ali je to normalno in pravilno?
Nerodno bi znalo biti v času dopusta.
lp Edi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.75 Kraj: Šentvid pri Stični
|
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 8:36 am Naslov sporočila: |
|
|
Ni preveč v redu tole.
Namreč pomeni, da ti gre prenapetost v zemljo na nekem aparatu.
Zdaj ali je to zaradi zaščite na aparatu ali zaradi napake pa je drugo vprašanje.
Prenapetostna zaščita je pametno, da je pred FID stikalom, pa na dobro zemljo, pa bo v glavnem mir. _________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.84 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
|
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:00 am Naslov sporočila: |
|
|
Torej je možno, da mi podaljšek z prenapetostno zaščito na katerega je priklopljen TV vrže fid ven? Bom podaljšek odstranil oziroma izklopil enkrat ob nevihti, seveda TV takrat ne bo nikamor vklopljen, je bil predrag.
lp Edi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.75 Kraj: Šentvid pri Stični
|
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:36 am Naslov sporočila: |
|
|
Hm, ja, je možno, ampak to z umikanjem ni ravno rešitev.
Če že ne želiš/nočeš instalirati prenapetostne zaščite pred FID stikalo, pač daj za poletne dni pred FID stikalo posebno varovalko in poseben kabel do recimo hladilne skrinje ali podobne naprave, ki te skrbi med dopustom.
Ker resnici na ljubo ima tudi precej naprav že integrirano prenapetostno zaščito in če imajo te naprave tudi ozemljitveni priključek (šuko ali podobno), je pravzaprav efekt isti kot če imaš zunanjo prenapetostno zaščito za FID stikalom. _________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
|
Nazaj na vrh |
|
|
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.70 Kraj: Žiri
|
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 10:03 am Naslov sporočila: |
|
|
To da ti fid ven vrže je sicer nerodno vendar bolje kot da ti nese štedilnik na sredo kuhinje. Zato le montiraj katodne odvodnike na vhodu omrežja to naj bo prvi "firewall" prenapetostne zaščite pa le obdrži. takrat predno vrže fid ven imaš že najman 0,5A toka v zemeljski vodnik. Če ta tok, ki je že v instalaciji stavbe, ne bo stekel tam. Kje bo potem? _________________ Avtomatika je zakon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.70 Kraj: Obala
|
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 8:25 pm Naslov sporočila: |
|
|
Verjetno je preboj iz faze ali pa tudi nule na ozemljitev ali tudi vlažen zid zaradi prenapetosti. Verjetno bi pomagala prenapetostna zaščita pred fid stikalom, ki bi pobrala špico in ne bi preakakovala po inštalaciji za fid-om.
lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
|
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:06 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tudi razni RF filtri po pralnih strojih ne pripomorejo k ne-odklapljanju FIDa pri nevihtah...
Za skrinjo pa se lahko vtičnico veže pred FID, da ni kakih presenečenj po vrnitvi iz dopusta... Seveda pa morajo za tako vezavo biti izpolnjeni nekateri pogoji. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1030 Aktiv.: 4.67
|
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pri nas so na dovodu montirani odvodniki, pa se vseeno pogosto pojavi tak problem. Verjetno je problem v fid stikalu ki to ni (ZNS stikalo), in pa nepravilno izvedena ozemljitev. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.59 Kraj: blade
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.67
|
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 12:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kaj točno boš rešil s tem?
Citiram: |
Izvedba S: stikalo z zakasnjenim izklopom, tako da je mogoča selektivnost glede na splošno izvedbo in kratkotrajno časovno zakasnjeno izvedbo (izvedba G), ki sta priključeni za njim. |
_________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
|
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 3:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Obstajajo tudi "auto restart" FIDi, ampak cena ni ravno žepu prijazna. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.22 Kraj: Kranj - struževo
|
Objavljeno: Tor Okt 21, 2014 5:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
Jaz imam auto-restart FID, ampak se nekaj čudno obnaša.. hočem povedati da preveri, če je ustrezen za tvoj primer. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|