Pozdravljeni,
Doma bomo premaknili notranjo elektro omaro na zunanji del hiše. Ker je vse več izpadov električne energije smo se odločili, da to notranjo omarico preuredimo za priklop sekundarnega napajanja.
Iz zunanje omare bi šel dovod skozi notranjo omaro naprej do razdelilnih omar z varovalkami ter fid stikali. Zanima me, kaj točno bi potrebovali, da bi lahko preklopili med glavnim napajanjem ter sekundarnim, ter kako izvesti priklop agregata? Z elektro podjetjem smo dogovorjeni da nam oni potem stvar priklopijo, mi moramo samo kupiti ves potreben material.
Za vse ideje se zahvaljujem.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bobek220 Član

Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 7:38 am Naslov sporočila: |
|
|
Potrebuješ eno preklopno stikalo 1-0-2, ki naj bo vsaj 2 ali 4 polno (odvisno ali imaš enofazni ali trifazni dovod) in nekje 40A (odvisno kakšne imaš glavne varovalke).
_________________ Kak je lepo ko je fajn |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
stane Član

Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 1:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tukaj ne vidim nobene težave. Pomembno je, da se vgradi kvalitetno in pravilno dimenzionirano stikalo. Siguren moraš bit, da si instalacijo hiše odklopil od omrežja. Šele nato se preklopi na agregat. Tako kot je napisal bobek220, stikalo 1-0-2.
Sam bi vezal tako, da je na omrežje priklop na 3 faze. Takrat, ko je na agregat faze povežeš skupaj in uporabiš enofazni agregat. Razlog je enostaven, ker 3 fazni agregat ni najboljša izbira in ga je težko enakomerno obremenit. Če imaš kakšen trifazni motor ga v napajanju na agregat ne uporabljaš. Tako ali drugače se v primeru izpada omrežja uporabljajo samo nujni porabniki. To pa so luči in hladilnik ter zamrzovalnik. Ti boš lahko uporabljal luči in manjše porabnike kjerkoli po hiši.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Nace Član

Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.50 Kraj: Zagorje ob Savi
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 4:10 pm Naslov sporočila: |
|
|
Trifazni motor na eno fazo še zabrenčal ne bi..
_________________ LP Nace |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
jozede Član

Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 5:11 pm Naslov sporočila: |
|
|
Smo pri enem prijatlu naredili, tako kot je že opisano stikalo 1-0-2. Najprej je bilo v igri za preklop običajeno grebenastio stikalo. Po premisleku, kako ga ugraditi v omarico smo našli 40 A namensko stikalo , ki paše v razdelilno elektro omarico. Kljub nekaj višji ceni stikala, je potem bilo uporabljeno namensko stikalo za preklop. V položaju generator smo povezali vse tri faze skupaj, da je cela hiša pod napetostjo.Trenutno je v pripravljenosti enofazni generator moči 2000W. Ko smo naredili prvi test je generator kar lepo delal seveda z upoštevanjem omejitve max moči! Potrebno je pogledat tudi kje se bo potegnil kabel do omarice kjer bo preklopno stikalo, dolžina in primeren presek.
Postavitev generatorja! Upam da ni potrebe po opozorilu, da je potrebno poskrbeti za primerno postavitev generatorja tudi zaradi izpušnih plinov, ne samo zaradi hrupa! Nevarnost za zastrupitev z izpušnimi plini ni zanemarljiva!
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
204.04 KB |
Pogledana: |
57 krat |

|
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
s59ma Član

Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 5:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
stane je napisal/a: |
Sam bi vezal tako, da je na omrežje priklop na 3 faze. Takrat, ko je na agregat faze povežeš skupaj in uporabiš enofazni agregat. |
Z ustreznima (kajpada različnima) kabloma lahko priključiš 1f in 3f agregat
Priklop enofaznega generatorja: 3f priklop na omarici, nato pa v samem priključnem kablu povežeš vse tri faze skupaj. Takšen kabel je potrebno jasno in nedvoumno označiti in je namenjen izključno samo za priklop 1f agregata na objekt!!!
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bobek220 Član

Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 6:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
V osnovi pa še zdaj ne vemo ali ima trifazni ali enofazni dovod na hišo in kak agregat bi rad uporabil.
Najprej te podatke, pol pa konkreten odgovor.
_________________ Kak je lepo ko je fajn |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
qwertz Član


Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 6:41 pm Naslov sporočila: |
|
|
Agregat naj kupi enofazni, ne glede na tip priklopa v hiši.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
kobranka Član

Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 8:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
Postavitev generatorja! Upam da ni potrebe po opozorilu, da je potrebno poskrbeti za primerno postavitev generatorja tudi zaradi izpušnih plinov, ne samo zaradi hrupa!
Nevarnost za zastrupitev z izpušnimi plini ni zanemarljiva! |
V tem primeru je potem najbolje zvarit cevi za njegov „dimnik”, vsaj tam kjer so aktualni pobiralci bakra. Tudi ti so bili menda aktualni ob zadnjem žledolomu.
Mislim, da je to pri vsaki hiši precej težko izvedljivo, ker res ne veš kam bi ga postavil, da bi zadostil vsem ukrepom.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PZUFIC Vseved


Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
40 A stikalo za 2 kW generator je za moje pojme metanje denarja skozi okno. Pa tako namensko stikalo verjetno stane polovico kitajskega generatorja. Govorim o prej omenjenem stikalu za letev in ne grebenasti sklopki. Sploh pa kdo rabi 40 A če ni elektrike iz omrežja, navadne hiše sigurno ne.
_________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
matejcek81 Član

Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
@PZUFIC = Vseved - Obrnite se na njega.
Se umikam iz teme!
LP
_________________ Če ne gre - ne obstaja!
Nazadnje urejal/a matejcek81 Pet Avg 22, 2014 11:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
matejcek81 Član

Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 9:44 pm Naslov sporočila: |
|
|
@PZUFIC = Vseved - Obrnite se na njega.
Se umikam iz teme!
LP
_________________ Če ne gre - ne obstaja!
Nazadnje urejal/a matejcek81 Pet Avg 22, 2014 11:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PZUFIC Vseved


Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 9:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če so 40A varovalke potem že. Sicer sem pa na polno zasral, ker sem imel v mislih otočni sistem, kot smo doma naredil in ker imamo le del inštalacije tako priključen nikoli ne tečejo tako veliki tokovi.
_________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
matejcek81 Član

Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
|
|
@PZUFIC = Vseved - Obrnite se na njega.
Se umikam iz teme!
LP
_________________ Če ne gre - ne obstaja!
Nazadnje urejal/a matejcek81 Pet Avg 22, 2014 11:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PZUFIC Vseved


Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
|
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 10:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
matejcek81 je napisal/a: |
Kar nekaj agregatov sem priklopil na navadno vtičnico (žled). |
Upam, da ne z vtikačem, ker v tem primeru si ga za moje pojme tudi ti "usral".
Ja, ja so imeli tudi pri naših sosedih tako priključeno, pa je generator po tem, ko je prišlo do vklopa omrežja deloval še vsaj pol ure. Pri sosedih je namreč gorela luč na akumulator in inverter.
_________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|