Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 3:38 pm Naslov sporočila: Regulacija ogrevanja centralne napeljave |
|
|
Zanima me kaj bi bilo lahko narobe pri regulaciji obtocne crpalke grundfus 25 60 s Honeywell CM707 regulatorjem. Ce je vseskozi na manual modu potem dela regulacija temperaure v redu, s crpalko pri vklopu in izklopu ni nic narobe, ko pa pritisnem tipko avtomatik pa regulator crpalke ne vklopi niti ne izklopi?
Obtocna regulacija crpalke se torej na program avtomaticno ne odziva v rocnem pa deluje BP.
Ali mislite da je "crknil" Honeywell regulator? Star je ca 4 leta.
Za vsak ogovo se vam zahvaljujem.
Lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Igor01 Član

Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
|
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 3:52 pm Naslov sporočila: |
|
|
Delovanje avtomatike je običajno pogojeno z nastavitvijo časovnega oz. temperaturnega režima delovanja. Kako je pri tebi ?
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
janez76 Neznanec

Pridružen-a: Pon 07 Maj 2012 6:35 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Lj
|
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 4:06 pm Naslov sporočila: |
|
|
Obtočna črpalka se regulra ločeno od cetralne napeljave. se pravi peč ogreva vodo na določeno temperaturo, obtočna črpalka pa se vklaplja izklaplja glede na določeno temperaturo. časovna omejitev pa samo določa da je ponoči hladneje dopoldan malo topleje popoldan bolj toplo. In ravno to ne deljue regulator ne vklopi/izklopi črpalke glede na čas. Popoldan bi morala črpalka delati dalj časa ponoči pa manj časa.
Črpalka je OK ker sem jo menjal s popolnom anovo in deluje tako stara kot nova enaka. Ne bi rad kupil novega regulatoeja po nepotrebnem.
Hvala za odgovor |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Igor01 Član

Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
|
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 4:48 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pogoja sta torej čas in temperatura.
Preveri nastavitve časa in temperature - premeri tipala (senzorje).
Očitno eden od pogojev ni dosežen.
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
psevdonim Član


Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
|
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 4:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
priložena slika sploh ne bi škodila.
Iskalnik kaže, da je Honeywell CM707 sobni termostat s stikalno uro.
Torej, morata biti za avtomatski vklop črpalke izpolnjena dva pogoja:
- dovolj nizka temperatura;
- zahteva po vklopu po urniku.
Zaenkrat kaže tako, da imaš ali urnik narobe nastavljen, ali zahtevano temperaturo narobe (prenizko) nastavljeno, ali pa CM707 v okvari.
Dvigni zahtevano temperaturo na +30°C, urnik naj bo na vklop od ponedeljka do nedelje od 00:01 do 23:59 ure, in mora delat. _________________ ___ |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
eldi2011 Član

Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
|
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 5:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ali si preveril baterije ? V navodilih piše , da jih je potrebno zamenjati na dve leti.
Večkrat sem že imel primer, ko je prikazovalnik termostata še deloval, a so bile baterije preslabotne, da bi preklopile rele. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|