Pozdravljeni!
Izposodil bi si dizel agregat 110 kVA 3f, ki bi napajal žago.
Kako je z ozemljitvijo agregata? Je potrebna ali ne?
Lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aly Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
|
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 3:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ozemljitev je OBVEZNA.
Železni kol, ki ga zabiješ vsaj pol metra v zemljo in dober električni kontakt na predvideno sponko za ozemljitev in še ohišje generatorja, če je to predvideno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
milko Član

Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
|
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 9:28 pm Naslov sporočila: |
|
|
To je že resen agregat. Potrebno ga je dobro ozemljiti. Če je agregat v kontejnerju, upam da ima pripravljene izhodne industrijske vtičnice 5p 32A, 63A preko RCD (FID) zaščitnih stikal. Na agregatu združiti zvezdišče N, kovinsko ohišje in ozemljilo, za TN pogoje obratovanja. Če agregat RCD nima, potrebno je zraven postaviti elektro omaro z zaščitnimi stikali, streho nad omaro.....streho nad agregatom....izpuh...odklopiti obstoječe mrežno napajanje (vse 4 pole)...zadostno odmakniti od lesa zaradi požara...
Več na Google.si
gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Sever/PT605.htm
lp  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PrimozL Član


Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
|
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 10:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Živijo,
Nedolgo nazaj nam je varnostni inženir razlagal, da je vedno bolj praksa, da se tako fazni kot nevtralni vodnik pušča nepovezana z ozemljitvijo ("v zraku"), če je agregat namenjen za mobilno delo zunaj, na terenu. Tako ne rabiš ločilnega transformatorja. Agregati, namenjeni taki rabi pa imajo vgrajeno preverjanje, da ni prišlo do preboja enega od vodnikov na ohišje.
Samo kovinsko ohišje agregata pa mora biti seveda ozemljeno.
LP Primož. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
milko Član

Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
|
Objavljeno: Pon Feb 09, 2015 12:42 am Naslov sporočila: |
|
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|