blisk Član

Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
|
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 9:12 pm Naslov sporočila: dimenzioniranje vodnikov |
|
|
Ima kdo mogoče kdo kake tabele za dimenzioniranje el. instalacij.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
japek Član


Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
|
Objavljeno: Čet Maj 18, 2006 6:55 am Naslov sporočila: |
|
|
Predvidevam, da imaš v mislih dovodne kable. Če ne tebi, bo pa mogoče komu drugemu prišlo prav, da je predpisom zadovoljeno, se da dobiti vse podatke iz te tabele. Seveda pa je potrebno marsikaj vnesti in če ne veš, za kaj gre, bo bolj huda. Na vsak način sem jaz podatke za vnos pobiral iz knjige Ivana Ravnikarja Električne inštalacije.
LP, Janko
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
Preracuni za kable.xls |
Velikost datoteke: |
22.5 KB |
Downloadano: |
1010 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
schrek Neznanec

Pridružen-a: Tor 14 Okt 2008 19:31 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Nikjer
|
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 4:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
japek je napisal/a: |
Predvidevam, da imaš v mislih dovodne kable. Če ne tebi, bo pa mogoče komu drugemu prišlo prav, da je predpisom zadovoljeno, se da dobiti vse podatke iz te tabele. Seveda pa je potrebno marsikaj vnesti in če ne veš, za kaj gre, bo bolj huda. Na vsak način sem jaz podatke za vnos pobiral iz knjige Ivana Ravnikarja Električne inštalacije.
LP, Janko |
ostaja kaj takega za enosmerno DC napetost?
lp
blaž
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Sokrat Član


Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.60
|
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 7:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
RMS AC je enaka DC.
_________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
BojanR Član

Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 692 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
|
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 4:47 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kot el. projektant ti lahko povem, da dimenzioniranje vodnikov ni čisto enostavna stvar, še manj pa je to brez veze. O tistih, ki tako mislijo, lahko bereš v časopisu pod rubriko "Požari".
V prilogi je ena od tabel za hitro dimenzioniranje vodnikov in za "doma" bo verjetno dovolj (NYY kabel ali H05 žica v instalacijski cevi v zidu, avtomatska varovalka), za kakšno bolj specifično okolje pa mi piši na ZS.
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
trajno dovoljeni toki -A001.pdf |
Velikost datoteke: |
1.02 MB |
Downloadano: |
510 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
markomacoka Neznanec

Pridružen-a: Sre 18 Feb 2009 22:41 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: nekje
|
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
|
|
pozdrav ! samo eno vprašanje za Bojana ( el. projektanta)...kaj ni ho5 vodnik požarno ne(varen)..vsaj na obali se uporablja ho 7 ? res da ni z njim nič narobe ampak vseeno
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Highlag Član


Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.05 Kraj: Črnuče
|
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 11:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kolikor jaz vem je je 05 oz 07 oznaka za napetostni razred. Višja ko je večjo napetost vodnik zdrži. Nima veze z negorljivostjo. H pa pomeni, da je harmoniziran.
_________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
dleskov1 Neznanec

Pridružen-a: Sre 25 Feb 2009 10:54 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
|
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:01 am Naslov sporočila: |
|
|
zdravo
jaz bi rad vprašal če ima kdo zraven dimenzij vodnikov tudi kakšne standardne simbole za elektroinstalacije
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.26 Kraj: Gorje
|
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 3:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
dleskov1 je napisal/a: |
jaz bi rad vprašal če ima kdo zraven dimenzij vodnikov tudi kakšne standardne simbole za elektroinstalacije |
Vprašanje je izven konteksta teme, ampak mogoče bo pomagala spletna stran Circuit Symbols
Pa še malo on topic,
Tabele dovoljenih tokovnih obremenitev
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ugorazd Član


Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.45 Kraj: Goriška
|
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 9:51 am Naslov sporočila: |
|
|
Kako bi Izračunu presek kabla in varovanje za 22Kw kompresor?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ugorazd Član


Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.45 Kraj: Goriška
|
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
|
|
Kje bi dobil kake tabele ali kaj podobnega za izračun presekov kabla in varovanje........
_________________ VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ugorazd Član


Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.45 Kraj: Goriška
|
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 10:45 am Naslov sporočila: |
|
|
ugorazd je napisal/a: |
Kako bi Izračunu presek kabla in varovanje za 22Kw kompresor? |
Nekaj sem dobil,a je to možno:
Direktni Zagon 22KW kompresor - 4x25mm kabel / 63A varovanje
Zvezda Trikot Zagon 22Kw Kompresor - 4x16mm kabel / 50A varovanje
_________________ VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
poule Član

Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 10:55 am Naslov sporočila: |
|
|
JA z sem dobil aplikacijo na enem izobraževanju. JE pa tudi online, le da je ta malo bolj butasta. Poizkusi tukaj
Izračuna varovalke,...preseke v omari, preseke kabla do motorja,...
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Lojz Član


Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
|
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 11:31 am Naslov sporočila: |
|
|
Bom kar tukaj napisal - vprašal.
Nekaj dni nazaj sem kupil 5x2,5 mm (slika).
Zdel se mi je malo tanek in sem pomeril premer - 1,65mm!
Po znani formuli za presek kroga sem izračunal, da je presek
"samo" 2,14mm. Na kablu piše drugače! Skoraj 20% manj od napisanega!
Poiskal sem še en stari kabel 2,5mm in premer je 1,78mm - presek 2,49mm.
Kaj mislite o tem? Ali je tudi kdo drug opazil kaj podobnega?
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
206.8 KB |
Pogledana: |
13 krat |

|
_________________ LP
Lojz |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
LinuxFuter Član

Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
|
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 12:04 pm Naslov sporočila: |
|
|
Proizvajalca poglej Prijatelj je delal kot skladiščnik v eni trgovini in je lepo povedal: če te prodajalc pozna, ti bo dal "bolši" kabel (čisto normalen), če ne, pa dobiš ta Euroc**** Group, kjer je šparano na izolaciji in očitno tudi na preseku Prodajna cena je za oba ista, nabavna se pa bojda kar razlikuje
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
 |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
|
Stran 1 od 10 |
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|