www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
Jernač Neznanec

Pridružen-a: Sre 10 Sep 2014 19:17 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
|
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 7:24 pm Naslov sporočila: Vezava kotlovnega regulatorja + gorilec |
|
|
Pozdravljeni.
Danes sem dobil kotlovni regulator Seltron Hk10. Hotel sem ga zamenjati z obstoječim regulatorjem, ki ni več v funkciji na peči FER letnik 94.
Kotlovni regulator sem vezal na omrežje, prav tako obtočno črpalko, vendar mi gorilca enostavno ne uspe pravilno vezati. Gorilec je star, imam tri vodnike (L,N, ozemljitev)
Regulator sem vezal po shemi, ki je zraven (Kaj pomeni oznaka S3 na gorilcu?)
Prosim za pomoč
Opis: |
|
 Download |
Ime datoteke: |
39_23.pdf |
Velikost datoteke: |
1.22 MB |
Downloadano: |
38 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ule Član


Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.70 Kraj: Babno Polje
|
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 7:39 pm Naslov sporočila: |
|
|
Po shemi sodeč bi rekel da je samo izhod za javljanje napake. Vezan je namreč samo na žarnico.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Jernač Neznanec

Pridružen-a: Sre 10 Sep 2014 19:17 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
|
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 7:57 pm Naslov sporočila: |
|
|
Potem bi bilo najboljše, če vežem L na 1 in N na 2 + ozemljitev. Gorilec bi se prižgal z zagonom peči, vendar mi pač ne bi delalo stikalo za gorilec.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ule Član


Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.70 Kraj: Babno Polje
|
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 8:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če pustiš tiste mostičke noter in priklopiš vse tako kot je narisano na shemi, bi moral začet delat.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Bonus Član

Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.95 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Imaš Povezavo med 3 in 5?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Jernač Neznanec

Pridružen-a: Sre 10 Sep 2014 19:17 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
|
Objavljeno: Čet Sep 11, 2014 8:55 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nisem še nič reševal do sedaj, ker nisem imel časa, vendar bom naredil tako kot je omenil Bonus. Dovod gorilnika bom priključil na sponko 3 in vezal še mostiček iz 3 na 5.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
DusanK Član


Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1965 Aktiv.: 12.89 Kraj: Medvode - med vodami
|
Objavljeno: Čet Sep 11, 2014 11:47 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če nimaš dodatnega sobnega termostata in regulacije centralnega ogrevanja potem moraš imeti briko med sponko 3 in 5 ter 4 in 8, drugače faza ne pride skozi.
Po shemi za HK10 (slika 9) moraš dovodno fazo (L) priključiti na sponko 1, da gre preko varovalke na sponko 4 in 8 ter tako preko varovalnih stikal KTR in STB na stikalo za vklop gorilnika (S1), nadaljuje na sponko 3 kjer je brika na sponko 5 kamor priklopiš tudi fazo (L) gorilnika, tako zasveti zelena lučka.
S3 je po vsej verjetnosti izhodna sponka na samem konektorju gorilnika (če jo tvoj sploh ima), ki jo priklopiš na sponko 6, da zasveti rdeča lučka v primeru napake/okvare gorilnika. Če gorilec tega nima pač nimaš kaj priklopit.
_________________ Največji čar - električar |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sodznede Neznanec

Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 22:40 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Sveta Trojica
|
Objavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:58 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zdravo.
Imam kombinirano pec drva olje.
Do sedaj sem imel regulacijjo Hk 10 za krmiljenje gorilnika.
Ker pa imam ze ohisje od prej, sem dokupil regulator centralnrga ogrevanja promatik d20 in sobno enoto.
Jaz rabim to samo, da mi vklopi gorilec, ce mi pade temp pri drvah oz pac po zelji v dnevni bi vklopil.
Torej, glede na shemo, bi moral brik med 3 in 5 razdret in ga vezati na novi regulator.
5 mi je sla prej na gorilec, sedaj pa dejanjsko ne vidim iz shem kam priklopti fazo, ki bo vzgala gorilec.
Shemo bom prilozil, ko bom lahko uploadal.. Sedaj dajem link od navodil.
Prosim za nasvet. Ali ostane gorilec kar na hk 5 in pac se gre na drugi regulato?
Hvala in lp
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|