Izklop FID stikala

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
Mislincan
Član
Član



Pridružen-a: Ned 11 Okt 2009 12:55
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.16
Kraj: Mislinja

PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2017 11:05 am    Naslov sporočila:  Izklop FID stikala Odgovori s citatom

Ali mi lahko kdo razlozi, zakaj FID stikalo izključi, če v vtičnici kratko sklenem nulti in ozemljitveni kontakt. Kje in kako se pojavi diferenca, ki nato izklopi zaščito. Brick wall
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Slowfly
Član
Član



Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2017 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Tokovna razlika se pojavi med faznim in ničelnim vodnikom. Dokler v vtičnici ne skleneš ničelnega in zaščitnega vodnika sta dovodni in odvodni tok enaka, ko skleneš ničelni vodnik z zaščitnim, pa se odvodni tok razdeli v razmerju upornosti ničelnega in zaščitnega vodnika. Pogoj za izklop zaščitnega diferenčnega stikala je seveda neko breme na tej liniji (lahko tudi na drugi v tičnici, ki je na isti liniji). Tok bremena mora nekoliko presegati dvakratni diferenčni tok zaščitnega stikala.
_________________
Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Mislincan
Član
Član



Pridružen-a: Ned 11 Okt 2009 12:55
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.16
Kraj: Mislinja

PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2017 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Na to, da je breme na drugi vtičnici nisem pomislil. Enostavno mi ni šlo v glavo, kje se pojavi razlika v tokovih, če je linija za Fidom neobremenjena.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
MarkoM
Član
Član



Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.38
Kraj: Lovrenc na P.

PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2017 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Praktično je celotna elektro inštalacija v gospodinjstvih vezana vzporedno na fid, kar pomeni, da lahko kjerkoli na inštalaciji za fidom porabnik povzroči diferenčni tok ob sklenitvi ozemljitve in nevtralnega vodnika.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Slowfly
Član
Član



Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2017 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Marko, prav imaš. Sem malo prehitro pisal in pozabil na to. Moja razlaga bi držala za KZS.
_________________
Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 486 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group