Ali mi lahko kdo razlozi, zakaj FID stikalo izključi, če v vtičnici kratko sklenem nulti in ozemljitveni kontakt. Kje in kako se pojavi diferenca, ki nato izklopi zaščito.  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Slowfly Član


Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.25 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 11:21 am Naslov sporočila: |
|
|
Tokovna razlika se pojavi med faznim in ničelnim vodnikom. Dokler v vtičnici ne skleneš ničelnega in zaščitnega vodnika sta dovodni in odvodni tok enaka, ko skleneš ničelni vodnik z zaščitnim, pa se odvodni tok razdeli v razmerju upornosti ničelnega in zaščitnega vodnika. Pogoj za izklop zaščitnega diferenčnega stikala je seveda neko breme na tej liniji (lahko tudi na drugi v tičnici, ki je na isti liniji). Tok bremena mora nekoliko presegati dvakratni diferenčni tok zaščitnega stikala. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Mislincan Član

Pridružen-a: Ned 11 Okt 2009 12:55 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.16 Kraj: Mislinja
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 1:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Na to, da je breme na drugi vtičnici nisem pomislil. Enostavno mi ni šlo v glavo, kje se pojavi razlika v tokovih, če je linija za Fidom neobremenjena. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
MarkoM Član

Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.38 Kraj: Lovrenc na P.
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 2:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
Praktično je celotna elektro inštalacija v gospodinjstvih vezana vzporedno na fid, kar pomeni, da lahko kjerkoli na inštalaciji za fidom porabnik povzroči diferenčni tok ob sklenitvi ozemljitve in nevtralnega vodnika. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Slowfly Član


Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.25 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 3:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Marko, prav imaš. Sem malo prehitro pisal in pozabil na to. Moja razlaga bi držala za KZS. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|