Plastične in plastično-aluminjaste verjetno ne zdržijo temperature in tlakov, ki so v solarnem sistemu. Jaz bi uporabil črne kovinske cevi in jih z navoji povezal. Dela je več, ampak drži pa bolj kot karkoli drugega.
p.s. Kakšne so temperature in tlaki v solarnem sistemu?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.71 Kraj: Zagorje ob Savi
|
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 4:11 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če črpalka stoji je temperatura tudi lahko 160 stopinjC tlak pa naraste na 6bar in potem odpre varnostni ventil. Ob normalnem obratovanju pa 3bar in temperatura do 80st.C.
_________________ LP Nace |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
|
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 7:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pred mesecem in pol sem nabavil toplotno črpalko za ogrevanje hiše in sanitarne vode. Počakal bom leto dni, da vidim, kaki bodo računi izven kurilne sezone in potem videl, ali se mi splača delat še kolektorje. Če bodo kolektroji, pa ne bodo na vodo, ampak paneli in grelec. Tak sistem dela bolje od vodnega v hladnih dneh. Verjetno bi ogrevalo vodo celo leto. Razmišlajm o 6 panelih po 250-300w.
Ali ima kdo tak sistem?
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 7:41 pm Naslov sporočila: |
|
|
Debata se zanimivo razpleta. Upam, da bodo nasveti komu, ki se odloča za nov ali nadgradnjo sistema prišli prav. Imam pa en predlog.
Ker vsak prodajalec in proizvajalec svojo robo hvali da je "ta bolša oh in sploh..." predlagam, da tukaj spišemo na kaj je biti potrebno pozoren na kake težave ste naleteli na svojih sistemih, kaj bi naredili drugače ... skratka slabosti, katere prodajalec oz. proizvajalec nikoli ne omenja. Sam bom skušal nekaj spisat o toplotnih črpalkah. Na tem področju imam nekaj izkušenj. (ravno sem našel na forumu - s prvo črpalko voda- voda sem imel opravka pred ca 12-timi leti - ravno v zgornji kotlovnici. Črpalka od tehnohlada je obratovala 12 let - letos se je zamenjala) Tukaj je nekaj fotografij in debata iz leta 2004
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
|
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 8:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
Silvo je napisal/a: |
Tole o sončnnih kolektrojih je čisto moje mnenje. Sam vem, da tega ne bom nikoli delal.
Mimogede - s čim si grejeta vodo, ko ni sonca oz. v zimskem času ter kak je bil strošek tiste naprave oz. koliko so stroški ogrevanja takrat? |
Pri nas si vodo dodatno (pozimi in poleti) grejem z elektriko. Torej ni kakšne posebne naprave, razen grelca (2kW) v obstoječem sistemu.
Porabo energije za toplo vodo za leto 2014 in 2015 pa nazorno prikazujeta grafa. Pa še nekaj! Solarni sistem za svoje lastno delovanje rabi minimalno energijo.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
76.83 KB |
Pogledana: |
15 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
81.81 KB |
Pogledana: |
7 krat |
|
_________________ LP
Lojz |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 9:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
Lojz,
Če prav razumem, si lansko leto zraven skuril še 1084kwh elektrike?
Sedaj nimam mesečnih podatkov o gornjem sistemu pri sebi. Log na logotu sem zadnjič pomotoma obrisal, tako da online nimam podatkov. Imam pa podatke shranjene na sestrinem računalniku. Bom skušal jutri priravit diagrame. Tako na oko bi rekel, da je tvoj sistem po porabi ekvivalenten po porabi toplotni črpalki za pripravo tople vode, ki obratuje skozi celo leto. ( grelo se je ca 1200 l vode - zalogovnik + bojler) in to vsak drugi dan. Mesečna poraba je bila nekaj pod 90kwh.
kar znese 1080kwh.
V prilogi pa je en dnevni diagram meritev in poraba kmalu po zagonu sistema. Šlo je za zagon hladnega sistema. Poraba pri dogrevanju je nižja.
Opis: |
|
Download |
Ime datoteke: |
192.168.1.201_2016-6-5 20-3-25.pdf |
Velikost datoteke: |
5.39 KB |
Downloadano: |
14 krat |
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 10:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ravno gledam diagram, ki sem ga priložil zgoraj (žal drugega trenutno nimam) Ta je nastal pri "uglaševanju" sistema. Delovanje avtomatike še ni bilo pravilno. V času priprave tople vode je prioriteta bojler. Torej najprej bi se moral segrevat bojler, ko bojler doseže tam 45°C pa bi se počasi začel ogrevati še zalogovnik.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
|
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 11:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Včasih je bila kvaliteta kontrolirana sedaj na odprtem trgu pa to ni več tako.
Novi sistemi so bolj pokvarljivi... potrebno vkalkulirati stroške vzdrževanja sistema.
lp.
_________________ --
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain) |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
|
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 11:45 pm Naslov sporočila: |
|
|
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Ko sem jaz računal (4 leta nazaj) so me samo bakrene cevi do solarnih panelov prišle dražje kot pa celotna inštalacija z toplotno črpalko za sanitarno vodo vred...l.p. |
Toplotna črpalka z inštalacijo je cena cca 2k€. Ti pa si računal, da bi toliko porabil za bakrene cevi do solarnih kolektorjev? A misliš resno? Za 2k€ dobiš vsaj 400m Cu 22mm cevi! 3/4" pocinkanih pa okoli 700m, da ne govorim o črnih ceveh.
_________________ LP
Lojz |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
|
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 11:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
@Silvo
Ali lahko napišeš koliko velik je zalogovnik in koliko bojler? Pa za kateri tip toplotne črpalke je diagram?
_________________ LP
Lojz |
|
Nazaj na vrh |
|
|
LukaQ Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2014 20:32 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.47 Kraj: Ljubljana/Velenje
|
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 7:47 am Naslov sporočila: |
|
|
Vse alternative so zanimive po svoje, samo za ceno potem že človek razmišla o peči na pelete, les je očitno daleč najcenejše ogrevanje vode
_________________ www.classdaudio.tk |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 9:48 am Naslov sporočila: |
|
|
Lojz je napisal/a: |
@Silvo
Ali lahko napišeš koliko velik je zalogovnik in koliko bojler? Pa za kateri tip toplotne črpalke je diagram? |
Za zalogovnik nistem točno prepričan a je 800 ali 1000l (bom zvečer preveril) Bojler je 300l od stare toplotne črpalke zrak-voda. Toplotna črpalka je voda-voda na novi fotografiji je na istem mestu, kjer je bila stara od Tehnohlada a je polovico manjša - siva kocka spodaj. Proizvajalec je zasebnik - ne vem imena. Sestrin mož ga je našel na celjskem sejmu. Priključena je 3fazno izmerjena poraba celega sistema ob obratovanju - na dovodu je 2.8Kw. Meritev mi je vršil MiranR iz elektro Celja z namenskim instrumentom.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 9:57 am Naslov sporočila: |
|
|
Profesor Einstein je napisal/a: |
Včasih je bila kvaliteta kontrolirana sedaj na odprtem trgu pa to ni več tako.
Novi sistemi so bolj pokvarljivi... potrebno vkalkulirati stroške vzdrževanja sistema.
lp. |
S tem se popolnoma strinjam. Staro je bilo robusno in sigurno. Danes iz enake površine kolektroja sicer dobiš precej več a je tudi težav precej več. Upam, da kdo napiše o težavah s prve roke. Sam poznam vsaj dva taka primera. (enega je reševal tudi član foruma - morda napiše on kaj več) Pojavljale so se težave s "kuhanjem" sistema. Kot sem napisal - sam bi kolektorje montiral edino, če bi imel bazen in bi mi služili za ogrevanje vode v njem.
_________________ lp
Silvo |
|