faznprifer
Član
Član



Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2016 9:17 pm    Naslov sporočila:  Obnova razdelilne omarice Odgovori s citatom

Na stari razdelilni omarici želim zamenjati taljive varovalke z avtomatskimi in prav tako zamenjati stari Fid z novim. Vse lepo in prav, ampak problem nastane, ker je na panelu omarice v hiši nameščen tudi števec (ne vem kako se je znašel ravno tukaj, očitno v zunanji omarici ni dovolj prostora) in zaradi njega ne morem odpreti omarico, da bi prišel zadaj kjer so priklopi na varovalke. Namen imam kontaktirati elektro, da bi mi za kratek čas odklopili števec, da lahko opravim svoje delo.

Z elektrom še nisem imel opravka in me zanima, če se zna zgoditi, da bodo po obnovi omarice želeli še kakšne meritve predno bodo vklopili glavne varovalke ?

_________________
L.p. faznprifer
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2016 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ne samo to, tudi zaracunali ti bodo obisk. V bistvu najbolje, da jih kontaktiras in povprasas po prestavitvi stevca ven, da se ga znebis in pridobis prostor.

Po vsakem posegu je treba narediti meritve.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2016 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zunaj zmontiraj novo omarico za števec, pripravi vse potrebno za vgradnjo novega ali prestavitev obstoječega.

Notranjo omarico odpri, zmontiraj željeno. Nato kontaktiraj elektro, da ti pride zaplombirati števec, na isti dan pa pred prihodom prestavi števec v zunanjo omarico.

Najbolje pa bi bilo, da narediš vse v enem dnevu. Najprej prestaviš števec ven, elektro ti pride zaplombirati, ti pa potem notri urejaš razdelilno.

Samo kontaktiraj, omeni stanje in se naroči na datum.

_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
faznprifer
Član
Član



Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2016 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Torej če prav razumem ni nič narobe če sam odstranim plombo in odklopim števec, da lahko opravim delo ? Potem ga priklopim nazaj in elektro ga pride zaplombirat ?
_________________
L.p. faznprifer
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Strokovno usposobljena oseba in uradno v enakem dnevu, ko ti ga zaplombira. Pokliči krajevnega in se zmeni, ne sprašuj tukaj.
_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Seveda ne smeš sam odstranit plombe.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
faznprifer
Član
Član



Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala za informacije.
_________________
L.p. faznprifer
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
MarkoM
Član
Član



Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Verjetno boste skočili vsi name: pred leti je lokalni upokojeni električar preurejal napeljavo v omarici, na neki točki je moral odstraniti plombo na števcu. Enostavno jo je precviknil čisto ob svincu, nato pa naredil luknjico v svinec ter vstavil nazaj odščipljeno žico in malo s kombinirkami stisnil. Videl se je odtis od kombinirk. Vmes so števec menjali in se nihče ni vtaknil v poškodovano plombo, verjetno monter niti opazil ni.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
poule
Član
Član



Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

On že,...zavarovalničar pa po požaru ne bo spregledal.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
MarkoM
Član
Član



Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

To pa vsak za sebe ve v kakšen riziko je pripravljen v življenju skočiti. Wink
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pa saj na terenu električarji opazijo marsikaj. To lahko potrdi tudi kdo tu na forumu.

Samo sprašujem se, če je vredno za nekaj 10 eur nositi glavo naokoli? Kaj če odleti nula in ti skuri pol bajte? Ker je plomba zanič, ti ne priznajo nobene škode... Pa je to samo en primer.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
MadMax
Član
Član



Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Bi rekel, da je zavarovalnica še najmanjši problem, oziroma sploh ne omembe vreden.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
cipko
Član
Član



Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: velenje

PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2016 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Omarico lahko obnovis sam, prestavilo števca pa le prepusti uradnemu rajonskemu električarji.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 496 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group