www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

Trdo/mehko žilni kabel
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
Yeb0
Član
Član



Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 14:33
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.11

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2017 12:31 pm    Naslov sporočila:  Trdo/mehko žilni kabel Odgovori s citatom

Pozdravljeni, rabim potrditev za uporabo 5x2.5 mehko žilnega kabela za indukcijsko ploščo. Ali je bolje, da uporabim trdo žilni kabel ? V čem je sploh razlika ?

LP.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sscott
Član
Član



Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.32
Kraj: Medvode

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2017 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

vseeno kaj daš. Pri mehkožilnem kablu priporočam da uporabiš votlice na koncu.

LP
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebaveh
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51
Prispevkov: 1614
Aktiv.: 8.19
Kraj: Slovenska Bistrica

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2017 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Lahko uporabiš tudi finožični "ÖlFlex" kabel, ki se drugače uporablja tudi za ožičenje krmilnih omar in pri strojegradnji. Ta ima tanjši zunanji plašč in je lažji za zvijanje in napeljevanje.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Yeb0
Član
Član



Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 14:33
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.11

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 5:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2534
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

YSLY je bolj namenjen signalom, kot pa moči.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebaveh
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51
Prispevkov: 1614
Aktiv.: 8.19
Kraj: Slovenska Bistrica

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Že mogoče, toda vseeno obstajajo tudi v večjih presekih, >2,5mm^2. Razen če iz kakega drugega razloga?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Za ohmsko breme kot je grelec ali pa za stikalni napajalnik ni noben problem ysly. Za motorje, kjer prihaja ob izklopijo do višjih prenapetosti je pa že bolje vzeti kakšen SLM ali NYY kabel. Oba imata nazivno napetost 1kv in preskusno napetost 4kv.
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
BojanR
Član
Član



Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52
Prispevkov: 684
Aktiv.: 3.52
Kraj: Vnanje Gorice

PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Olflex je serija kablov določenega proizvajalca in ne oznaka kabla.
Olflex je lahko siv, rumen, črn,.. z opletom, brez, za servo (kombinacija napajanja in komunikacije)...barvne žile, oštevilčene žile..kislinsko odporni... - vsi oz. vsak je za svoj namen.
Tako da če človeku rečeš, naj uporabi Olflex kabel, si nima kaj dosti pomagati.
Tudi ga primerjati z YSLY oz NYY je neumnost, ker ne vemo katerega primerjamo.
Npr. Olflex je tudi v verziji nazivne napetosti 1kv in preskusne 4kv. (Olflex classic 110 black, na primer)
Sicer ne vem, zakaj za motorje, ni dovolj kabel deklariran 300/500V - vprašanje za Energetik-m.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Sklepam da zaradi prenapetosti ob izklopih. Kakšnega pravilnika ali drugega predpisa na to temo sicer nisem našel. Je pa nekaj drobcev informacij iz različnih virov. Lafarge ima recimo v svojih obsežnih internih standardih zahtevo, da morajo imeti motorski kabli nazivno napetost vsaj 750V. Elvem (proizvajalec motorjev) pravi da imajo motorji, namenjeni za frekvenčne pretvornike, boljšo izolacijo, ker na koncu dolgega kabla nastajajo iznihavanja ob prehodnih pojavih in s tem prenapetosti, ki obremenjujejo izolacijo, ne bo sicer takoj prebilo ampak življenjska doba se krajša.
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
sscott
Član
Član



Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.32
Kraj: Medvode

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

da si sposodim temo

Kje bi dobil kabel 5x2.5mm2 + 2x0.5mm2(presek ni pomemben, ne rabi pa biti več kot 1mm2)
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
cici
Član
Član



Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42
Prispevkov: 738
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

pirc@hennlich.si
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
marko1
Član
Član



Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.45
Kraj: Kamnik

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2018 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Obujam temo trdo-mehko žilni kabel. kaj se priporoča oz. je po pravilih za podometno instalacijo,. kabli bodo v sivih samogasnih ceveh. Mehkožilni bi imel votlice, z mehkožilnim je tudi neprimerno lažje delati kot z trdižilnimi. Zanima me, kakšna je vaša praksa, s čim več delate
Hvala
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2534
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2018 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Delaj s trdo žilo, če delaš hišne inštalacije.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bbrane
Član
Član



Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02
Prispevkov: 580
Aktiv.: 2.84
Kraj: Cerkno

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2018 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Za instalacije kar jaz vem se vecinoma uporablja trd kabel ali žica. Poznam pa vsaj dva moja kolega ( zelo pedantna), ki sta za instalacijo v svoji hiši uporabila mehko žico oz kabel.Pravita, da je zadeva izredno " prijazna " predvsem ko vežeš doze. Mislim pa, da je malo bolj zamudno (stiskanje votlic). Vsekakor pa za priključevanje porabnikov - kot na začetku te teme - priporočam mehkožilni kabel.

Lp Brane

_________________
En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
frenki
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26
Prispevkov: 6540
Aktiv.: 29.45
Kraj: Ljubljana (JN76GB)

PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2018 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

marko1 je napisal/a:
Mehkožilni bi imel votlice, z mehkožilnim je tudi neprimerno lažje delati kot z trdižilnimi.

Večina zaključnih elementov (stikala, vtičnice, elementi razvoda, ...) za hišne instalacije je prirejena trdožilnim instalacijam. Vprašanje, če boš z uporabo mehkožilnega in votlicami dosegel zadovoljivo kvaliteto spojev.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 48 dni