sscott Član

Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 3:02 pm Naslov sporočila: Dva grelca, kako izračunati tok. |
|
|
hmm, zgleda enostaven izračun, vendar ga ne znam izračiunati.
Imam grelec 1500w na prvi fazi in grelec 1500w na drugi fazi, na tretji fazi so ostali porabniki, ki nimajo veze.
oba grelca imata skupno ničlo in vsak svojo fazo.
Zanima me, kakšen tok teče čez ničelni vodnik?
Pri trofaznem je tok 0
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bostjang Član

Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 3:41 pm Naslov sporočila: |
|
|
Enak faznemu.
Nariši si kazalce.
Druga način razmišljanja: tretji grelec na tretji fazi bi tok izničil, torej...
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
qwertz Član


Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 3:47 pm Naslov sporočila: |
|
|
Vsota pritekajočih tokov je enaka vsoti odtekajočih tokov. V primeru uporabe L1 za oba grelca, bi enostavno seštel fazne tokove in bi dobil rezultat. Ker pa je med L1 in L2 fazni zamik 120 stopinj oz. 1/3, zato tok v nekem trenutku ni enak vsoti faznih tokov, pač pa se seštevajo geometrijsko in dobiš tok 1 faze.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sebaveh Član


Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1671 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 4:55 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kaj pa je na tretji fazi? A je ta tudi del sistema, oziroma ali si deli skupno ničlo z obema grelcema?
Če tretja faza ni del tega sistem, oziroma če sta na tej nuli samo 2 grelca, potem je tok skozi nulo enak toku skozi en grelec. Seveda pod pogojem, če sta grelca enaka!
Če pa je na tretji fazi še nek porabnik, ki je prav tako priključen na to nulo, potem pa še ta nekaj prinese ali odnese k toku ničtega vodnika.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
laura Član

Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 6:21 pm Naslov sporočila: |
|
|
Računaj z 6,5-7A.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sscott Član

Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 6:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
zadeva je taka.
Trofazna toplotna črpalka ima enofazni grelec 3kW, kar je neumno narejeno.
Ker sta to v bistvu 2 grelca po 1500w, bi jih priklopil preko kontaktorja na 2 fazi.
Na tretji fazi je elektronika in 165w obtočna pumpa.
Ali raje naredim nov trofazni grelec in ga vežem v zvezdo (:
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
qwertz Član


Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 7:03 pm Naslov sporočila: |
|
|
Imaš težave zaradi nesimetrije? Če jih nimaš, ne predeluj, dokler dela. Ko bo crknilo, pa daš naredit 3 fazni grelec.
Je pa še ena opcija. Kupiš še en 1 fazni grelec in ga montiraš še na 3. fazo.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
int47 Član


Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 10:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
I= P/U = 1500/230 = cca 6,5A.
Če dodaš še grelec na tretjo fazo, bo vsota tokov v ničelnem vodniku 0 (če so efektivne fazne napetosti enake).
Vektorska vsota i1+i2 V N vodniku je torej 6,5A (z nasprotno fazo, kot če bi priklopil samo grelec 1500W na tretjo fazo).
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sscott Član

Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 4:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
he he
moti me to da je vse skupaj neumno narejeno
trofazna TČ in enofazni grelec.
Grelec je 2x 1500w vezan vsporedno.
Sedaj sem v dilemi, ali uporabim obstoječi grelec in ga priklopim na 2 fazi. Tretja faza bo za napajanje elektronike in pumpe.
ali dam narediti trofazni 3x1000w grelec in ga priklopim v zvezdo.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sscott Član

Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 6:25 pm Naslov sporočila: |
|
|
qwertz je napisal/a: |
Očitno imaš preveč časa in denarja da se ukvarjaš s tem. Dokler nimaš težav, pusti vse skupaj. |
saj v tem je problem, da občasno vrže ven varovalko,zato sledi predelava.
TČ rabi max 7A po fazi, ko vklopi grelec teče na 1 fazi dodatnih 13A.
ko dela kompresor na max in vklopi grelce se izklopi varovalka
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
qwertz Član


Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 6:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
Brez težav. Tudi v navodilih od proizvajalcev piše to. Prilagam sliko.
Ali je bilo tako težko povedat, da imaš težave?
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
191.51 KB |
Pogledana: |
22 krat |

|
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
int47 Član


Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Ned Maj 07, 2017 6:50 am Naslov sporočila: |
|
|
sscott je napisal/a: |
Sedaj sem v dilemi, ali uporabim obstoječi grelec in ga priklopim na 2 fazi. Tretja faza bo za napajanje elektronike in pumpe.
ali dam narediti trofazni 3x1000w grelec in ga priklopim v zvezdo. |
1500/230= 6,5A
1000/230= 4,4A
Veži 1500W grelca vsakega na svojo fazo.
Če zamenjaš grelec s trofaznim, bo v L1 in L2 razlika le za cca 2,1A (v primerjavi s 3f grelcem).
S katerimi varovalkami imaš težave?
Če pregoreva glavna varovalka, so vzrok ostali porabniki v hiši, ki so vezani na isto fazo.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sscott Član

Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Ned Maj 07, 2017 7:24 am Naslov sporočila: |
|
|
ampak vedno pa mora biti kreganje.
V prvi temi sem postavil enostavno vprašanje, sedaj pa se pogovarjamo že o kontaktorjih.
Vprašal sem le kakšen tok teče čez 0 če imaš dva enaka grelca vsakega na svojo fazo. Naprej bom reševal sam. Omejitev je žica 2.5mm2, zato sem tudi vprašal, ker nisem bil siguren.
LP
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
laura Član

Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
|
Objavljeno: Ned Maj 07, 2017 2:06 pm Naslov sporočila: |
|
|
Saj si pa dobil odgovor(e) za tok skozi nulo.
Je pa 2,5mm2 dovolj, razen če nimaš kakega km voda
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sscott Član

Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Ned Maj 07, 2017 7:03 pm Naslov sporočila: |
|
|
sedaj sem ločil grelca in ju priklopil na 2 fazi preko kontaktorja.
Napajanje je 17m kabla 2.5mm2 trofaznega.
sedaj je ok, saj je tok 3x6A max za kompresor + 2x 6.5A za grelec
s tem ne prekoračim varovalke 16A, hkrati pa je kabel 2.5mm2 ok.
LP
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|