poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.81 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 7:01 am Naslov sporočila: Senzor temperature AD22100 |
|
|
Imam omenjeni temp. senzor (AD22100KTZ, TO-92), katerega bi rad priklopil na analogni vhod Siemens LOGO! krmilnika (0-10V).
Senzor ima napetostni izhod. Glede na to sliko iz datasheet-a me bega, ali lahko senzor priklopim neposredno na analogni vhod krmilnika, ali pa je potrebno dodati RC člen? A bi ob neposrednem priklopu senzor spustil dušo? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
|
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 8:17 am Naslov sporočila: |
|
|
Glede tega, če bo senzor spustil dušo, v podatkovnem listu piše , da ni potreben BUFFER, zato bi senzor moral zdržati. Ker ni znana vhodna karakteristika krmilnika bi bilo potrebno le to preveriti. Predvsem podatek, The output swings from 0.25 V at
–50°C to +4.75 V at +150°C using a single +5.0 V supply. Krmilnik ima vhod 0-10V? Ali lahko to prilagodiš na krmilniku, sicer bo potreben vmesni člen - ojačevalec?
Citat iz podatkovnega lista
The signal conditioning eliminates the need for any trimming,
buffering or linearization circuitry, greatly simplifying the system
design and reducing the overall system cost.
The output voltage is proportional to the temperature times the
supply voltage (ratiometric). The output swings from 0.25 V at
–50°C to +4.75 V at +150°C using a single +5.0 V supply. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.81 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 10:26 am Naslov sporočila: |
|
|
Analogni vhod bom poskaliral na krmilniku in prilagodil vhodnemu signalu 0,25-4,75V.
Iza datasheeta krmilnika za analogni vhod:
Analog inputs
Number 2 (I7 = AI1, I8 = AI2)
Range 0 ... 10 V DC
input impedance 78 kΩ
Cycle time for analog value generation 300 ms
max. input voltage 28.8 V DC |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Sre Avg 23, 2017 5:41 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nekatere low drop regulatorje, ki imajo PNP izhodni tranzistor včasih moti prevelika kapacitivnost na izhodu. Tale ima tudi izhodno stopnjo s PNP tranzistorjem. Zato sem vedno, ko je bilo med senzorjem in merilnikom nekaj metrov kabla, pricinil RC člen med AD22100 in kablom. Pa še razne "telefonske" in druge VF impulzne motnje zmanjšaš s tem.
Pazi še na to, v formuli za izračun temperature imaš tudi napajalno napetost, zato mora biti ta 5.00V. Ponavadi sem jih napajal s TL431, dva upora 2k2 in en predupor 1k8 pri 24V napajanja, da shunt regulatorju TL431 zagotoviš vsaj 10mA toka. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|