Yeb0 Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 14:33 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.11
|
Objavljeno: Čet Maj 04, 2017 12:31 pm Naslov sporočila: Trdo/mehko žilni kabel |
|
|
Pozdravljeni, rabim potrditev za uporabo 5x2.5 mehko žilnega kabela za indukcijsko ploščo. Ali je bolje, da uporabim trdo žilni kabel ? V čem je sploh razlika ?
LP. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.32 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Čet Maj 04, 2017 2:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
vseeno kaj daš. Pri mehkožilnem kablu priporočam da uporabiš votlice na koncu.
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.19 Kraj: Slovenska Bistrica
|
Objavljeno: Čet Maj 04, 2017 7:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Lahko uporabiš tudi finožični "ÖlFlex" kabel, ki se drugače uporablja tudi za ožičenje krmilnih omar in pri strojegradnji. Ta ima tanjši zunanji plašč in je lažji za zvijanje in napeljevanje. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Yeb0 Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 14:33 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.11
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 5:51 am Naslov sporočila: |
|
|
Hvala. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2535 Aktiv.: 13.16 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 3:52 pm Naslov sporočila: |
|
|
YSLY je bolj namenjen signalom, kot pa moči. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.19 Kraj: Slovenska Bistrica
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 5:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
Že mogoče, toda vseeno obstajajo tudi v večjih presekih, >2,5mm^2. Razen če iz kakega drugega razloga? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 5:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Za ohmsko breme kot je grelec ali pa za stikalni napajalnik ni noben problem ysly. Za motorje, kjer prihaja ob izklopijo do višjih prenapetosti je pa že bolje vzeti kakšen SLM ali NYY kabel. Oba imata nazivno napetost 1kv in preskusno napetost 4kv. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 684 Aktiv.: 3.52 Kraj: Vnanje Gorice
|
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 8:52 pm Naslov sporočila: |
|
|
Olflex je serija kablov določenega proizvajalca in ne oznaka kabla.
Olflex je lahko siv, rumen, črn,.. z opletom, brez, za servo (kombinacija napajanja in komunikacije)...barvne žile, oštevilčene žile..kislinsko odporni... - vsi oz. vsak je za svoj namen.
Tako da če človeku rečeš, naj uporabi Olflex kabel, si nima kaj dosti pomagati.
Tudi ga primerjati z YSLY oz NYY je neumnost, ker ne vemo katerega primerjamo.
Npr. Olflex je tudi v verziji nazivne napetosti 1kv in preskusne 4kv. (Olflex classic 110 black, na primer)
Sicer ne vem, zakaj za motorje, ni dovolj kabel deklariran 300/500V - vprašanje za Energetik-m. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Tor Maj 09, 2017 8:21 am Naslov sporočila: |
|
|
Sklepam da zaradi prenapetosti ob izklopih. Kakšnega pravilnika ali drugega predpisa na to temo sicer nisem našel. Je pa nekaj drobcev informacij iz različnih virov. Lafarge ima recimo v svojih obsežnih internih standardih zahtevo, da morajo imeti motorski kabli nazivno napetost vsaj 750V. Elvem (proizvajalec motorjev) pravi da imajo motorji, namenjeni za frekvenčne pretvornike, boljšo izolacijo, ker na koncu dolgega kabla nastajajo iznihavanja ob prehodnih pojavih in s tem prenapetosti, ki obremenjujejo izolacijo, ne bo sicer takoj prebilo ampak življenjska doba se krajša. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.32 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Tor Maj 09, 2017 8:33 am Naslov sporočila: |
|
|
da si sposodim temo
Kje bi dobil kabel 5x2.5mm2 + 2x0.5mm2(presek ni pomemben, ne rabi pa biti več kot 1mm2) |
|
Nazaj na vrh |
|
|
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 738 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.45 Kraj: Kamnik
|
Objavljeno: Čet Avg 16, 2018 5:23 pm Naslov sporočila: |
|
|
Obujam temo trdo-mehko žilni kabel. kaj se priporoča oz. je po pravilih za podometno instalacijo,. kabli bodo v sivih samogasnih ceveh. Mehkožilni bi imel votlice, z mehkožilnim je tudi neprimerno lažje delati kot z trdižilnimi. Zanima me, kakšna je vaša praksa, s čim več delate
Hvala |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2535 Aktiv.: 13.16 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Čet Avg 16, 2018 5:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Delaj s trdo žilo, če delaš hišne inštalacije. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.84 Kraj: Cerkno
|
Objavljeno: Čet Avg 16, 2018 5:57 pm Naslov sporočila: |
|
|
Za instalacije kar jaz vem se vecinoma uporablja trd kabel ali žica. Poznam pa vsaj dva moja kolega ( zelo pedantna), ki sta za instalacijo v svoji hiši uporabila mehko žico oz kabel.Pravita, da je zadeva izredno " prijazna " predvsem ko vežeš doze. Mislim pa, da je malo bolj zamudno (stiskanje votlic). Vsekakor pa za priključevanje porabnikov - kot na začetku te teme - priporočam mehkožilni kabel.
Lp Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
|
Nazaj na vrh |
|
|
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6540 Aktiv.: 29.45 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
|
Objavljeno: Čet Avg 16, 2018 6:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
marko1 je napisal/a: |
Mehkožilni bi imel votlice, z mehkožilnim je tudi neprimerno lažje delati kot z trdižilnimi. |
Večina zaključnih elementov (stikala, vtičnice, elementi razvoda, ...) za hišne instalacije je prirejena trdožilnim instalacijam. Vprašanje, če boš z uporabo mehkožilnega in votlicami dosegel zadovoljivo kvaliteto spojev. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|