Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
|
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 1:23 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kam ste dali panele, ki jih je dal na lizing Gen-i? Na streho ali na travnik? Ker, če bi se jaz odločil zanj bi jih dal na travnik. Verjetno bi sam moral zaprosit za gradbeno dovoljenje, ker oni se s tem verjetno ne ubadajo. Še kaj?
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 3:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
simon_bagola je napisal/a: |
Se bom pozanimal, hvala za predloge....
V info pa trenutne ponudbe ki jih imam:
- 350w solar paneli 1956x990 36V . - 90USD/kos
- 3 fazni on-grid inverter (vhod max. 7.500, izhod max 8.400W - 890USD
- PV Combiner box (2 vhoda, 2 izhoda) - 190USD
-- ob uvozu je tem cenam seveda potrebno dodati DDV (22% od nabavne vrednosti)
- transport po mojih podatkih nekih 250USD
---izbiral sem samo proizvajalce z CE izjavami/certifikati
Kot rečeno, za panele je carina 0% |
Ali si upošteval da moraš v Slo za net metering narediti , da nikjer v sistemu po izklopu ni 120 V dc ali 50 V AC ?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
simon_bagola Član
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.47 Kraj: Korovci
|
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 5:12 pm Naslov sporočila: |
|
|
pirpy je napisal/a: |
simon_bagola je napisal/a: |
Se bom pozanimal, hvala za predloge....
V info pa trenutne ponudbe ki jih imam:
- 350w solar paneli 1956x990 36V . - 90USD/kos
- 3 fazni on-grid inverter (vhod max. 7.500, izhod max 8.400W - 890USD
- PV Combiner box (2 vhoda, 2 izhoda) - 190USD
-- ob uvozu je tem cenam seveda potrebno dodati DDV (22% od nabavne vrednosti)
- transport po mojih podatkih nekih 250USD
---izbiral sem samo proizvajalce z CE izjavami/certifikati
Kot rečeno, za panele je carina 0% |
Ali si upošteval da moraš v Slo za net metering narediti , da nikjer v sistemu po izklopu ni 120 V dc ali 50 V AC ? |
Zdravo
Tukaj so navedeni samo ti omenjeni elementi paneli, inverter oz. njihove cene...
To ne pomeni celotnega sistema/vezav - če si to mislil...? Predviden inverter je v prilogi... po mojih info naj bi ustrezal EU spec.
Opis: |
|
Download |
Ime datoteke: |
8000TL3-S.pdf |
Velikost datoteke: |
2.39 MB |
Downloadano: |
10 krat |
_________________ Simon Bagola |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 6:44 pm Naslov sporočila: |
|
|
V Slo imamo posebne zahteve, glej solaredge in optimizatorje ali pa dražja varianta letrika z mikroinverterji.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 6:47 pm Naslov sporočila: |
|
|
malci je napisal/a: |
Za pridobitev 180€/kW subvencij je potrebno potrdilo o plačilu računa za izgradnjo, to pomeni najmanj +22%....
lp |
9,5 %, ne 22 %.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
simon_bagola Član
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.47 Kraj: Korovci
|
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 6:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
pirpy je napisal/a: |
V Slo imamo posebne zahteve, glej solaredge in optimizatorje ali pa dražja varianta letrika z mikroinverterji. |
Ti optimizatorji so obvezni?
_________________ Simon Bagola |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 9:05 pm Naslov sporočila: |
|
|
Obvezna je prekinitev na vsaka 2 ali 3 panele, da lahko gasilci gasijo
torej rabiš na vsake 3 panele vstavit dc kontaktor 1000 V, ki pa je dražji kot optimizator.
Tako je bilo leta 2016 ko sem jaz delal.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
simon_bagola Član
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.47 Kraj: Korovci
|
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 10:02 pm Naslov sporočila: |
|
|
To pomeni, da si v tem primeru "zvezan" tudi s SolarEdge inverterjem??
Če je tako, je to spet neka politika naše države....
_________________ Simon Bagola |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 11:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
In ta politika je pravilna. Treba je destimulirat investicije v PV. Ker to je na škodo nas vseh.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 12:03 am Naslov sporočila: |
|
|
Imaš več možnosti, še najcenejša je solaredge 15 kW in dvojni optimizatorji vse skupaj te za 11 kw elektrarno pride 2.5 k
+ paneli+ konstrukcija+ nekaj malega idejni projekt in drobni material.
Jaz sem za mojo plačal 9 k vendar sem jo delal po delih in na koncu sem moral še števec kupit za 450 €.
predlani mi je prihranila 1200 € lani pa 1100, čeprav mi pozimi sonce zaide že ob 14 00
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 12:05 am Naslov sporočila: |
|
|
@qwertz
Zakaj je pa moja elektrarna tebi v škodo ?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 10:58 am Naslov sporočila: |
|
|
Ker jo posredno placuje preko davkov ...
_________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
|
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 12:11 pm Naslov sporočila: |
|
|
mojo elektrarno sem sam financiral, brez subvencije,elektriko sam porabim, kolikor mi jo pa zmanjka pa moram dokupit.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 6:24 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hehe, si verjetno eden redkih
_________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 6:29 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne rabiš DC kontaktorjev. Dovolj je da poskrbiš, da bodo izklapljali brez obremenitve.
_________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|