Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2534 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 9:21 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ti ne pomaga števec prav nič. Tudi prodat ga ne moreš za nek pameten denar.
Ne EL. LJ je tako, da ne vgrajujejo števcev, če so slučajno starejši od 2 let. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
martin11 Član
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.39 Kraj: beltinci
|
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 11:59 am Naslov sporočila: |
|
|
Za dovodni kabel se uporablja aluminij ali baker?Če je kdo že opravljal prehod,lahko napiše kolika je bila končna cena?Hvala! _________________ martin |
|
Nazaj na vrh |
|
|
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.93 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 12:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če je priključek v redu in dejansko potrebno zamenjati samo števec je strošek med 300-400€ + soglasje ( poveča zakupljene moči) + ostale takse. V kolikor bo potrebna predelava hišnega priključka je nemogoče oceniti stroške preden se oceni stanje na terenu. Pogoji bodo navedeni v elektroenergetskem soglasju.
lp
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
martin11 Član
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.39 Kraj: beltinci
|
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 12:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hišni priključek je enofazni in je po zraku. _________________ martin |
|
Nazaj na vrh |
|
|
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.93 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 7:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
V vsakem primeru boš potreboval soglasje za priključitev in v njem bodo napisani tehnični pogoji. Zato predlagam, da vložiš vlgo za soglasje na pristojno distribucijsko službo in počakaš na odgovor. Na elektru Ljubljana je to enotna vloga .
lp
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
martin11 Član
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.39 Kraj: beltinci
|
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 5:16 pm Naslov sporočila: |
|
|
Danes je bil iz elektra na ogledu in mi povedal kaj vse moram pripraviti.Predlagal mi je od omarice do razdelilne omare 5x6mm2 in da bi potegnil dovodni kabel na fasadi zunaj nadometno po ceveh,zakopal bi pa naj še zraven valjenec za ozemljitev.Vse skupaj bi imel nekje 16m.Je ta kabel dovolj,ali je lahko dovod nad ometno?Valjenca bo nekje 10m,bo to dovolj ?Hvala za odgovore! _________________ martin |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2534 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 6:52 pm Naslov sporočila: |
|
|
Danes se po večini daje 4x10 kvadrat. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
martin11 Član
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.39 Kraj: beltinci
|
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 8:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kaj pa valjanec? _________________ martin |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2534 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 9:23 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne vem. Ker je vse odvisno od terena in meritev. Lahko bo dovolj, lahko ne. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
martin11 Član
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.39 Kraj: beltinci
|
Objavljeno: Ned Feb 03, 2019 10:54 am Naslov sporočila: |
|
|
Kopal sem že kanal in je čista zemlja. _________________ martin |
|
Nazaj na vrh |
|
|
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 540 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
|
Objavljeno: Ned Feb 03, 2019 12:29 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če je možnost, položi valjanec v obliki črke V (kot med krakoma cca 60 stopinj), priklop pa v sredini. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2534 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Ned Feb 03, 2019 1:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
In valjanec mora biti zakopan ali zabetoniran pokonci.
Obstaja veliko tehnik, kako izboljšati ozemljitev. Samo to mora biti tu v ozadju projektantski izračun in projekt, ne pa da se reže 3x in je še vedno prekratko. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
martin11 Član
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.39 Kraj: beltinci
|
Objavljeno: Ned Feb 03, 2019 1:57 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če sem prav razumel mi je povedal,da pustim še 6 metrov valjanca,da ga povežejo naprej. _________________ martin |
|
Nazaj na vrh |
|
|
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.93 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 9:01 am Naslov sporočila: |
|
|
Valjenca 6(10)m položen v zemlji bo dovolj za zaščitno ozemljilo (FID ozemljitev). In tudi ni potrebno da je položen v obliki črke V oz več krakov. V kolikor pa bo to tudi ozemljitev za odvodnike prenapetosti ( in verjetno tudi bo, saj se pri vsakem novem priklopu zahtevajo odvodniki), bo to premalo. V praksi se običajno za to uporabi cel kolut (cca 50kg) valjenca 25/4, položen vsaj v tri krake, kot med njimi pa mora biti >60st.
lp
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|