www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 18.02 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 8:55 pm Naslov sporočila: Thermocouple ali ? |
|
|
Pozdravljeni,
Potreboval bi poceni varianto temperaturnega senzorja. Za začetek sem si izbral k-tip termočlen. Temperature bodo okoli 200-300°C in odzivni čas grela mora biti hiter glede na spremembo temp.
Termočlen ni tako natančen, je pa hitro odziven in ne vem ali bo natančnost kvarila odzivnost krmilja, ki mora biti na spremembo trenutna.
Podatek o natančni vrednosti temp. niti ni tako pomemben kot odzivnost.
Za ojačevalec imam adafruit MAX modul vezano na arduino.
Izkušnje oz. predlogi?
_________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.71 Kraj: Kranj
|
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 9:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
Odzivnost je po moje odvisna od mase tipala in ne od vrste tipala
LP
_________________ Wasting time online since 1999 |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.96 Kraj: Grosuplje
|
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 9:39 pm Naslov sporočila: |
|
|
Adafruitov MAX modul je AD-> serial pretvornik, ki potrebuje tudi določen čas za pretvorbo in za branje podatkov, poleg tega pa drži tudi, kar je napisal milan62.
Nisi napisal, kako hitro mora biti odziven.
Če ne potrebuješ ravno visoke natančnosti v širokem obsegu temperature, je mogoče to rešiti tudi z LM358 (en IC).
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
30.08 KB |
Pogledana: |
9 krat |
|
_________________ Lp, Jaka |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 18.02 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 9:00 am Naslov sporočila: |
|
|
Odzivnost do max 200ms.
Koliko časa pa porabi ta max? Gledal sem primere kod in vidim, da imajo ponekod kar delay 200ms, potem še obdelava v programu in preden bo pid (grelec) efektivno reagiral bo mimo že 1s, kar pa je že verjetno preveč.
Tipalo bo kar bunkica tik ob grelcu v cevki, ki bo merila temperaturo pretočnega zraka. Grelec mora držati konstantno nastavljeno temp. glede na različen pretok zraka.
_________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.82 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 9:05 am Naslov sporočila: |
|
|
Daj malo bolje definiraj, kaj je hitra odzivnost. Časovna konstanta pod 1 sekundo? Pa kakšna je zahtevana točnost regulacije. Ne mislim absolutno točnost ampak območje v katerem je potrebno držati nastavljeno temperaturo. Pa kaj je medij, ki ga ogrevaš oz. mu meriš temperaturo.
Na pamet pa lahko rečem, da je odzivni čas grela daljši kot odzivni čas temperaturnega tipala. Zelo pomembna pa je lokacija tipala in temperaturni gradienti v ogrevanem mediju.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.05
|
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 10:11 am Naslov sporočila: |
|
|
200ms za odzivnost od grelca preko zraka na tipalo... ne poznam tipala, ki ima tako hiter odziv.
Razmisli o meritvi hitrosti zraka naprimer UZ in posredno krmiljenje grelca.
Kaskadna regulacija, primarna na podlagi hitrosti, sekundarna temperaturna.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 18.02 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 10:35 am Naslov sporočila: |
|
|
Bom videl kako bo v praksi. Bistvo je, da grelec čim prej reagira na spremembo temp. ne glede na njegov ramp up.
_________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 18.02 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 11:04 am Naslov sporočila: |
|
|
Roby je napisal/a: |
200ms za odzivnost od grelca preko zraka na tipalo... ne poznam tipala, ki ima tako hiter odziv.
Razmisli o meritvi hitrosti zraka naprimer UZ in posredno krmiljenje grelca.
Kaskadna regulacija, primarna na podlagi hitrosti, sekundarna temperaturna. |
To je dober predlog. Nadgradnja bo v tej smeri.
_________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 49 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|