kontroler REX c100

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
cankar
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Pon 04 Feb 2019 17:53
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.11
Kraj: Ajdovščina

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 6:07 pm    Naslov sporočila:  kontroler REX c100 Odgovori s citatom

Kupil sem kontroler napetosti REX C100 ker ne znam angleško se na navodila v Angleščini ne morem pomagati.Vezavo sem pravilno povezal ne morem pa nastaviti temperature na 180 stopinj,mučim se že dva dni vedno mi pokaže št.500 ,če mi lahko na
kakšen način kdo pomaga. lp

_________________
đanj
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
eldi2011
Član
Član



Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.21

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Da ni tole regulator temperature slučajno ?
Imaš nekaj tudi na YT. Po moje lahko na podlagi posnetka narediš veliko.

npr.:
https://www.youtube.com/watch?v=NlYfGD_udYA

Nast. temp.:
kratko pritisni set
na spodnjem displaju ti ena cifra sveti močneje
vrednost spremeniš s puščico gor ali dol
s puščico levo se pomakneš na sosednjo cifro....
na koncu še enkrat set (leva tipka), da shraniš v spomin
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
s56av
Član
Član



Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.58

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Napiši celotno oznako modela. Nekateri pridejo s sondami ki ne grejo preko 100°.

Sicer pa imaš v navodilih narisano strukturo menija. Parameter "LCK" postavi na 1000, da prideš v meni, potem nastaviš "Cod" na 0001 nato pa nastaviš prvi parameter ("SLH") na maksimalno želeno vrednost. Ampak to bi moralo biti nastavljeno že tovarniško glede na dobavljeno sondo.

Za sigurno lahko "Cod" postaviš še na 0000, v meniju prideš do parametra "SL2" in pogledaš ali je nastavljeno na F ali C. Za stopinje v C mora biti zadnja številka 0.

Za zaklenit potem "LCK" nastaviš na 0011.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
cankar
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Pon 04 Feb 2019 17:53
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.11
Kraj: Ajdovščina

PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ne morem lck nastaviti na 1000 vzame mi samo 100.
_________________
đanj
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
cankar
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Pon 04 Feb 2019 17:53
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.11
Kraj: Ajdovščina

PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pa še nekaj vrhni displey mi pri vklopu pokaže uuuu na spodnjem pa 500 in karkoli spreminjam se na koncu vrne na to.
_________________
đanj
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 47 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group