Kaiwo Član
Pridružen-a: Ned 05 Apr 2020 0:20 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.20
|
Objavljeno: Pon Apr 13, 2020 7:52 pm Naslov sporočila: Priklop kontaktorja-stikala iz 380 na 230V |
|
|
Živijo, zanima me kako iz priklopa trifaznega toka priklopim na enofazen tok stikalo, kontaktor za vklop šivalnega stroja. Kabel sem pustil isti...ko sem zamenjal vtičnico iz trifazne na enofazno sem pustil "žive" modro in rjavo žico, ter maso, rumenozeleno, dve črni sem odklopil, zdaj pa ne vem kako priključim modro in rjavo, na spodnjih sponkah, kjer je priključen kabel iz vtičnice in na zgornjem delu od koder gredo žice proti elektro motorju (elektro motor sem že prevezal v trikot in dodal kondenzator).
Stikalo, kontaktor je BBC model M61...
Prilagam slike...
prosim za nasvet...
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
1.44 MB |
Pogledana: |
6 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
1.54 MB |
Pogledana: |
2 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
1.52 MB |
Pogledana: |
4 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
1.4 MB |
Pogledana: |
1 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Fosn Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2020 11:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.66
|
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 11:45 am Naslov sporočila: |
|
|
To ni kontaktor ampak motorsko zaščitno stikalo
Predvidevam, da so barve iz vtičnice ostale takole: rumenozelena gre na zemljo, modra je nevtralni vodnik (nula), rjava pa je sedaj ena faza.
Sta dve možnosti:
1.Trifazno motorsko zaščitno stikalo se priklopi na enofazni tokokrog tako, da se pozankajo vsi trije poli, da gre dovodna faza na prvo sponko od leve, iz prve odvodne sponke se pozanka na drugo dovodno sponko , iz druge odvodne sponke gre na tretjo dovodno sponko in iz tretje odvodne sponke na fazo elektromotorja.
Nevtralni vodnik moder iz vtičnice gre sedaj direktno na sponko elektromotorja (ne poznam trifaznega elektromotorja šivalnega stroja, predvidevam, da nevtralni vodnik prej ni potekal na elektromotor)
2. Ali pa se zkozi motorsko zaščitno stikalo skozi en pol spusti faza iz vtičnice do elektromotrja (rjava), skozi drugi pol nevtralni vodnik (modra) iz vtičnice do elektromotorja, tretji pol pa ostane prazen.
Preveriti morate tudi če to stikalo tokovno ustreza oziroma nastavitev. Ker ta motor bo vlekel drugače tok od trifaznega ( predvidevam, da za isto moč večji tok) in vam bo stikalo metalo ven ob vklopu oziroma obratovanju. Če pa bo tekel manjši tok, pa to stikalo ne bo varovalo elektromotrja in vam ob okvari lahko elektromotor zažge.
Pravni poduk:
Kljub upoštevanju mojega nasveta, za nastalo škodo ne odgovarjam, in če niste stokovna usposobljena oseba, vsa izvajanja, ki so posledica mojega nasveta izvajate na lastno odgovorenost ali pa poiščte strokovno usposobljeno osebo.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2541 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 12:21 pm Naslov sporočila: |
|
|
Avtorju teme predlagam, da se s predelavo ne ukvarja, ker ne pozna osnov. Tudi drugim predlgam, da mu ne svetuejo ničesar, ker je to škodljivo zanj, za njegove domače, ki bodo uporabljali to in tudi za premoženje.
Take stvari so nedopustne:
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
427.02 KB |
Pogledana: |
0 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.81 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 12:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
To je tudi meni padlo v oči...
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Fosn Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2020 11:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.66
|
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 1:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
Se strinjam....se opravičujem, da sem mu svetoval, zato pa sem mu na koncu napisal pravni poduk.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Kaiwo Član
Pridružen-a: Ned 05 Apr 2020 0:20 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.20
|
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 5:40 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pozdravljeni, te slike sem slikal tako, kot smo stroj kupili in ga nisem jaz še nič prevezoval... to je originalno tako, jaz sem samo odvil pokrovček in poslikal ter dal slike gor....kdo je to tako vezal ne vem, ker je to industrijski stroj iz tekstilne tovarne...jaz tako sigurno ne bi pustil oziroma "po domače" naredil...
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Kaiwo Član
Pridružen-a: Ned 05 Apr 2020 0:20 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.20
|
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 9:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Fosn je napisal/a: |
To ni kontaktor ampak motorsko zaščitno stikalo
Predvidevam, da so barve iz vtičnice ostale takole: rumenozelena gre na zemljo, modra je nevtralni vodnik (nula), rjava pa je sedaj ena faza.
Sta dve možnosti:
1.Trifazno motorsko zaščitno stikalo se priklopi na enofazni tokokrog tako, da se pozankajo vsi trije poli, da gre dovodna faza na prvo sponko od leve, iz prve odvodne sponke se pozanka na drugo dovodno sponko , iz druge odvodne sponke gre na tretjo dovodno sponko in iz tretje odvodne sponke na fazo elektromotorja.
Nevtralni vodnik moder iz vtičnice gre sedaj direktno na sponko elektromotorja (ne poznam trifaznega elektromotorja šivalnega stroja, predvidevam, da nevtralni vodnik prej ni potekal na elektromotor)
2. Ali pa se zkozi motorsko zaščitno stikalo skozi en pol spusti faza iz vtičnice do elektromotrja (rjava), skozi drugi pol nevtralni vodnik (modra) iz vtičnice do elektromotorja, tretji pol pa ostane prazen.
Preveriti morate tudi če to stikalo tokovno ustreza oziroma nastavitev. Ker ta motor bo vlekel drugače tok od trifaznega ( predvidevam, da za isto moč večji tok) in vam bo stikalo metalo ven ob vklopu oziroma obratovanju. Če pa bo tekel manjši tok, pa to stikalo ne bo varovalo elektromotrja in vam ob okvari lahko elektromotor zažge.
Pravni poduk:
Kljub upoštevanju mojega nasveta, za nastalo škodo ne odgovarjam, in če niste stokovna usposobljena oseba, vsa izvajanja, ki so posledica mojega nasveta izvajate na lastno odgovorenost ali pa poiščte strokovno usposobljeno osebo. |
Zahvaljujem se za izčrpne in natančne informacije... stikalo sem prevezal po varianti št. 2...
Pri preizkusu delovanja sem pustil teči motor cca 10 minut in ima lep zagon in pojemek med ustavljanjem, tudi tiho teče...
Imam pa vprašanje kako izračunam ali bo sedaj tekel večji ali manjši tok, da vem kako naj nastavim (ali pustim prejšnjo nastavitev)... motor sem prevezal v zvezdo in dodal kondenzator (40 mikroF)...za podatke motorja (proizvajalec Quick) prilagam sliko njegove tablice in sliko nastavitve...
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
3.33 MB |
Pogledana: |
3 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
1.52 MB |
Pogledana: |
3 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
|
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 6:14 am Naslov sporočila: |
|
|
Pri enofaznem obratovanju v motor normalno teče do 2,76 A. Za začetek bi predlagal pustiti nastavitev tako kot je, na minimum. Vsaj zdi se mi, da je tako - da ni nastavljen na max. Če se bodo pojavljale težave z izklopom tega stikala, prenastavi malo nad oznako 2,5. Bele barve.
Če bi lahko pomeril tok...
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Kaiwo Član
Pridružen-a: Ned 05 Apr 2020 0:20 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.20
|
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 9:41 pm Naslov sporočila: |
|
|
lojzek je napisal/a: |
Pri enofaznem obratovanju v motor normalno teče do 2,76 A. Za začetek bi predlagal pustiti nastavitev tako kot je, na minimum. Vsaj zdi se mi, da je tako - da ni nastavljen na max. Če se bodo pojavljale težave z izklopom tega stikala, prenastavi malo nad oznako 2,5. Bele barve.
Če bi lahko pomeril tok... |
hvala za odgovor ... ko sem preizkušal cca 10 minut je lepo tekel... bo pa žena te dni poizkušala šivat, pa bom videl kako bo... bom javil... morda pa res izmerim tudi tok...
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:31 am Naslov sporočila: |
|
|
Kako pa reguliraš hitrost šivanja? A ves čas šiva na polno?
_________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
|
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 1:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sem že videl takega in preklopil na 220V. Hitrost šivanja se ne regulira z motorjem, ta se vrti stalno na polno. Nisem sicer raziskoval čisto nič več kot je bilo nujno, ampak regulacija je rešena nekako (elektro) mehansko (sklopka ,,,?)
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.83 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 5:26 pm Naslov sporočila: Priklop kontaktorja-stikala iz 380 na 230V |
|
|
Regulacija hitrosti je izvedena preko mehanske sklopke. Ta motor ima tudi sistem za pozicioniranje igle , ki je potreben za odrez niti.
_________________ Slavko |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Kaiwo Član
Pridružen-a: Ned 05 Apr 2020 0:20 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.20
|
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 8:44 pm Naslov sporočila: |
|
|
Energetik-m je napisal/a: |
Kako pa reguliraš hitrost šivanja? A ves čas šiva na polno? |
motor se ves čas šivanja vrti s polno hitrostjo, ko pa šivilja z nogo pritisne stopalko se pa začne gibati igla in normalno vleče material naprej, z ročko (ročno ali nožno) pa spreminja smer gibanja materiala in lahko šiva ali premika material tudi nazaj...vsaj tako mi je razložila, sam še nisem nikoli poizkusil šivati ...(so pa ti industrijski stroji zanimivi in masivni - težki )...
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Kaiwo Član
Pridružen-a: Ned 05 Apr 2020 0:20 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.20
|
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 8:48 pm Naslov sporočila: Re: Priklop kontaktorja-stikala iz 380 na 230V |
|
|
ikar je napisal/a: |
Regulacija hitrosti je izvedena preko mehanske sklopke. Ta motor ima tudi sistem za pozicioniranje igle , ki je potreben za odrez niti. |
odlična razlaga ...se pa spoznaš na te stroje...mi je moja res govorila o odrezu niti...
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Kaiwo Član
Pridružen-a: Ned 05 Apr 2020 0:20 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.20
|
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 9:55 pm Naslov sporočila: |
|
|
pozdravljeni ...imam še eno vprašanje ...na enofazen tok bom preuredil še en šivalni stroj - overlok (tako pravi žena)...tu pa je vgrajeno stikalo TICINO A26 (glej sliko) ki ga moram prevezat, pa me zanima kaj svetujete katere varovalke naj vstavim namesto teh originalnih, ki najbrž niso primerne za 220 V...
(pa ne me spet kritizirat okoli povezav, ker vse slikam tako, kot je že sedaj in nisem še ničesar "šraufal" po svoje)...
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
1.87 MB |
Pogledana: |
2 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
1.57 MB |
Pogledana: |
4 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
1.62 MB |
Pogledana: |
0 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
1.56 MB |
Pogledana: |
0 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 68 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|