www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3369 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
|
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 10:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
mislim, da mora projektant računati napeljavo glede na kVA, to pa si mora izračunati iz podatka za cos fi. Ali ne bi bilo enostavneje če bi na tablici pisalo kar kVA ? _________________ ___ |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 310 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
|
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 8:24 am Naslov sporočila: |
|
|
psevdonim je napisal/a: |
mislim, da mora projektant računati napeljavo glede na kVA, to pa si mora izračunati iz podatka za cos fi. Ali ne bi bilo enostavneje če bi na tablici pisalo kar kVA ? |
Projektant izračuna napeljavo glede na nazivni tok motorja. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3369 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
|
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 8:48 am Naslov sporočila: |
|
|
ok, tnx.
Za tole bi najbrž rabil že nekaj matematične podlage ki sem jo že zdavnaj pozabil oz. bolje rečeno - nikoli razumel, a vseeno - ali obstaja kakšen enostaven odgovor, kot da bi razlagal nekomu ki elektro šole nikoli niti od zunaj ni videl:
- v trikotniku moči je najdaljša stranica kVA, malo krajša je kW, najkrajša je kVAr;
- kot med kVA in kW je fi;
- zakaj je na tablici motorja podatek cos fi in ne kar fi ? _________________ ___ |
|
Nazaj na vrh |
|
|
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 299 Aktiv.: 2.06
|
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 9:13 am Naslov sporočila: |
|
|
Pri projektiranju tokokrogov je za padec napetosti merodajen delovni tok, ki ga izračunamo neposredno iz delovne moči, za dimenzioniranje na preobremenitev in kratki stik pa navidezni tok, ki ga dobimo tako, da delovno moč delimo s cos fi.
Cos fi, imenuje se tudi faktor moči, je razmerje med delovnim in navideznim tokom (ali delovno in navidezno močjo). Kot fi je pač potem določljiv z arcus funkcijo. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.18 Kraj: Lovrenc na P.
|
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 10:44 am Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
- zakaj je na tablici motorja podatek cos fi in ne kar fi ? |
Ker je cos fi faktor delavnosti in je enak razmerju delovne moči proti navidezni. cos fi =P/S |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 7:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
kvarkel je napisal/a: |
Pri projektiranju tokokrogov je za padec napetosti merodajen delovni tok, ki ga izračunamo neposredno iz delovne moči, za dimenzioniranje na preobremenitev in kratki stik pa navidezni tok, ki ga dobimo tako, da delovno moč delimo s cos fi.
Cos fi, imenuje se tudi faktor moči, je razmerje med delovnim in navideznim tokom (ali delovno in navidezno močjo). Kot fi je pač potem določljiv z arcus funkcijo. |
Tisto, kar rabiš za dimenzioniranje tokokrogov, se imenuje nazivni tok porabnika (rated current) in je napisan na tablici motorja.
Če delovno moč deliš s cos fi, ne moreš dobiti toka. Tok dobiš, če moč deliš z napetostjo.
Tok, ki teče po žici, je pač tok. Čisto vseeno je, ali mu rečeš delovni ali pa kako drugače. Na ta tok moraš dimenzionirali kable.
Pred časom sem projektiral transport premoga, skupna moč 460 kW, dolžina dovoda 250m. Cenovno je bilo bolj ugodno dodati kompenzacijo, v elektro omaro, ker je to pomenilo 1/cos fi krat nižji tok dovoda in s tem večji prihranek pri ceni kablov, kot je bila cena kompenzacije. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 299 Aktiv.: 2.06
|
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 10:34 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala za opozorilo, sem šele sedaj opazil, kaj sem zapisal.
Seveda moraš, da dobiš tok, moč deliti z napetostjo. Kar pa se dimenzioniranja tiče je res merodajen nazivni tok, vendar se tudi ta deli na delovni in navidezni in kot sem zapisal, delovni tok povzroča padec napetosti, navidezni pa greje kabel. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 68 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|