www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.77 Kraj: Bistrica ob Dravi
|
Objavljeno: Čet Jun 10, 2021 11:10 am Naslov sporočila: Stara hiša brez ozemljitve.... |
|
|
Zdravo,
selim se v zgornje nadstropje hiše, kjer ni ozemljitve, 2 žilni kabli do vtičnic, stare varovalke, le glavna avtomatska....
Menjava inštalacij trenutno ni opcija (odločitev ni odvisna od mene, čeprav vem, da bi bilo nujno -selim se k starim staršem, nemoreš jima dopovedat nič).
Poznam zgodovino in vem, da je ob vsaki nevihti treba izključit vse občutljive porabnike (televizije ipd), dokler so hišni telefoni bili priključeni preko telefonskega priključka (sedaj je preko optike), si slišal, da so se malo oglašali ob nevihti (kot da bi hotelo zazvonit).
V roku 20 let vem, da je skurilo ene 3 hišne telefone in 3 televizije... Če se nebi redno vse izklapljalo iz elektrike, bi bilo verjetno dosti več uničenih naprav.
Obstaja kakšna rešitev, da si zaščitim računalnik, televizijo, ojačevalec, ipd... ti podaljški z vgrajenim fidom delujejo? Pomoje imajo sistem ničenja?
Se lahko vdor strele pojavi tudi preko kabelske?
Hvala _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1010 Aktiv.: 5.29 Kraj: Škofja Loka
|
Objavljeno: Čet Jun 10, 2021 1:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
Poišči električarja, da ti naredi lokalno ozemljilo (ali valjanec, ali sonda), nato pa zmonitiraj prenapetostno zaščito.
Predvidevam da ste daleč od transformatorja in po možnosti še kakšni zračni vodi?
lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 15.78 Kraj: slo
|
Objavljeno: Čet Jun 10, 2021 10:52 pm Naslov sporočila: Re: Stara hiša brez ozemljitve.... |
|
|
kaja.alyo je napisal/a: |
Obstaja kakšna rešitev, da si zaščitim računalnik, televizijo, ojačevalec, ipd... |
jaz bi med fazo in nulo dal en močan varistor z oznako V275. Varistor bi bil v dobro zaprti, negorljivi dozi. _________________ ___ |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1010 Aktiv.: 5.29 Kraj: Škofja Loka
|
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 1:13 pm Naslov sporočila: |
|
|
Večina prenapetosnih zaščit "nižjega" cenovnega razreda temelji na varistorski tehnologiji. Goli varistornje ni priporčljivo uporabljat brez temperaturnih zaščit (termični odklop), ker na koncu življene dobe lahko padejo v kratek stik (tako imenovan pin hole) kar bam bo rezultiralo v odklopu varovalke (lahko tudi glavne).
Prenapetosnta zaščita ni nič drugega, kot ustrezen varistor opremljen z termičnim odklopnikom, kateremu je dodana signalizacija stanja zaščite.
Kot sem pisal, pokličite električarja da vam uredi tako kot mora bit, ker drugače si boste naredili več škode kot koristi.
lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 9:37 am Naslov sporočila: |
|
|
Pri napravah, ki so priključene na več omrežij, npr. električno omrežje in kabelska TV, je potrebna zaščita, ki deluje med temi. Tako je manjša možnost prenapetosti med temi omrežji. Če ima vsak priklop svojo zaščito, naj bodo njihovi ozemljitveni priključki spojeni skupaj.
FID stikalo ne ščiti pred prenapetostjo.
Podaljški nimajo ničenja. Vsi vodniki (v enofaznem primeru trije, razen če je na koncu vtičnica za Europlug) morajo biti speljani skozi, brez medsebojnih spojev. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.22 Kraj: KOČEVJE
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.77 Kraj: Bistrica ob Dravi
|
Objavljeno: Sob Jul 03, 2021 9:59 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zdravo,
hvala vsem za odgovore, pregledal sem si literaturo, malo tudi sam pogooglal in prišel do uradnega dokumenta, kjer je navedeno kako in kaj, vse od vrst ozemljitve, do debeline vodnikov, mer lokacij vtičnic, doz,... skratka vse.
Vseljen sem v stanovanje in moram reči, da stvari niso tako slabe... Malo sem odprl tu in tam, malo se pogovoril... Ozemljitev je, videl sem tudi, kje je povezana v hišo, le par vtičnic ni schuko, je pa zadaj pripeljana ozemljitev, ki pač visi v zraku. Inštalacija ni tako slaba, čeprav je stara je že gumena izolacija in ni pirava, niti trda... Komplet inštalacije je takrat delal elektro maribor.
Strela je kurila naprave dokler je bil dovod po zraku, odkar so ga premaknili v zemljo je mir.
Edini problem, ki ga vidim je staro ZNS stikalo namesto FIDa, sem se dogovoril, da se zamenja, ker je že 2x zatajilo. _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
|
Nazaj na vrh |
|
|
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 151 Aktiv.: 1.09 Kraj: okolica Cerkna
|
Objavljeno: Sob Okt 30, 2021 8:34 pm Naslov sporočila: |
|
|
Si bom kar tole temo izposodil.
V starejši hiši z el. napeljavo staro cca 30 let sem zamenjal navadno stropno luč z žarnico na nitko z led lučjo. Že ob menjavi mi je kljub izključenemu stikalu luči na vodniku na instrumentu kazalo cca 70voltov.
Led luč torej tudi ob izključenemu stikalu rahlo sveti, najbolj se vidi v čisti temi.
Zamenjal sem tudi stikalo, pa ni nobene razlike. Verjetno se kaj dosti ne da storiti, kot menjati vodnik? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 176 Aktiv.: 3.23 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Sob Okt 30, 2021 9:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
Vzporedno led svetilki daj kondenzator 1uF 400v, pa ne bo svetila.
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Ned Okt 31, 2021 9:07 am Naslov sporočila: |
|
|
Že mnogokrat omenjen problem, tudi na tem forumu, celo pred kratkim. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 151 Aktiv.: 1.09 Kraj: okolica Cerkna
|
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 8:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
sem dobil zgoraj omenjeni kondenzator. pravite da ga vežem vzporedno z led svetilko. se pravi da dam en pol na fazo, en pol pa na nulo sponk napajalnika led svetilke? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 176 Aktiv.: 3.23 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 10:04 pm Naslov sporočila: |
|
|
ja |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1611 Aktiv.: 8.17 Kraj: Slovenska Bistrica
|
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 9:10 am Naslov sporočila: |
|
|
Ta kondenzator, ki si ga nabavil - kakšen pa je? Elektrolitski? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 151 Aktiv.: 1.09 Kraj: okolica Cerkna
|
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 10:02 pm Naslov sporočila: |
|
|
tako ja, elektrolitski. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 112 Aktiv.: 1.13
|
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 11:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
PPartner je napisal/a: |
tako ja, elektrolitski. |
Ne sme biti elektrolitski!
Zaporedna vezava kondenzatorja 0,22uF/275VAC (X2) in upora 100 ohmov/0,5W (negorljiv) bi rešila tvoj problem, v praksi pa je enostavneje vgraditi prav za to namenjen element. Dobiš ga npr. : https://www.ten-net.si/index.php/artikel?sifra=TEMIA50U |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 47 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|