www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.38 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Tor Avg 17, 2021 1:36 pm Naslov sporočila: UPS zamenjava baterije z močnejšo |
|
|
Pozdravljeni,
namen imam kupiti nek univerzalni UPS z 12v baterijo. V mislih sem imel https://www.shoppster.com/sl-SI/p/0670558/ups-brezprekinitveno-napajanje/powerwalker-ups-brezprekinitveno-napajanje-vi-850se-lcd-line-interactive.
Ker je avtonomija bolj kratka kot ne, sem razmišljal o zamenjavi baterije. Namesto 12V/9Ah bi namestil 12V/55Ah.
Proizvajalec UPS-a pravi, da to ni možno in da UPS ne bo deloval. Zakaj?
Teh 10-20 minut zame ni uporabno, saj štromarji velikokrat kaj popravljajo in smo nekje 8h-14h brez elektrike, za ta čas pa bi rad, da se zagotovi napajanje za 1PC (brez monitorja), internet modem in ruter.
Ali sploh obstaja kakšna rešitev? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.32 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Tor Avg 17, 2021 2:06 pm Naslov sporočila: Re: UPS zamenjava baterije z močnejšo |
|
|
erbi je napisal/a: |
...
Teh 10-20 minut zame ni uporabno, saj štromarji velikokrat kaj popravljajo in smo nekje 8h-14h brez elektrike, za ta čas pa bi rad, da se zagotovi napajanje za 1PC (brez monitorja), internet modem in ruter.
Ali sploh obstaja kakšna rešitev? |
Agregat...
Ups je namenjen za varni ustavitvi PC-ja oz. premostitvi, dokler ne zažene agregat.. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.38 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Tor Avg 17, 2021 2:10 pm Naslov sporočila: |
|
|
Agregat na balkon v bloku? Ta bi bila pa malo huda |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
|
Objavljeno: Tor Avg 17, 2021 2:14 pm Naslov sporočila: Re: UPS zamenjava baterije z močnejšo |
|
|
erbi je napisal/a: |
...Teh 10-20 minut zame ni uporabno, saj štromarji velikokrat kaj popravljajo in smo nekje 8h-14h brez elektrike, za ta čas pa bi rad, da se zagotovi napajanje za 1PC (brez monitorja), internet modem in ruter... |
Kakšen je to blok, kjer je tako dolgo brez elektrike? Je še vedno v izgradnji? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Creativity is intelligence having fun!
Albert Einstein |
|
Nazaj na vrh |
|
|
erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.38 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Tor Avg 17, 2021 2:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne, ni v izgradnji. Je bil že zgrajen leta 1983, a Elektro Celje zadnje čase vedno nekaj šravfa in posledično izklaplja transformatorske postaje. Potem so tu še nevihte, okvare, sneg, ... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 310 Aktiv.: 2.59 Kraj: Radeče
|
Objavljeno: Tor Avg 17, 2021 2:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zamenjava baterije z močnejšo na UPS-u ni priporočljivo. Močnejša baterija pri ponovnem polnjenju "potegne" večji tok kot ga je sposoben dati UPS, ki je konstrukcijsko prilagojen njemu določene baterije. Najverjetneje bo pregorela napajalna varovalka v najslabšem primeru pa bo prišlo do okvare v napajalnem delu. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Tor Avg 17, 2021 2:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
Rešitev se imenuje UPS s podaljšanim časom delovanja (Extended Run). Ob običajni moči imajo praviloma možnost priključitve zunanje baterije.
Pri nas smo zahtevali, da dva PC-ja (brez monitorja) delujeta štiri ure. Izbral sem SUA750XLI in zunanjo baterijo SUA24XLBP. Skupaj je to 3x 17Ah 2x12V. Proizvajalec predvideva priključitev do štirih baterij po 2x 17Ah 2x 12V, torej skupno do 3,6kWh shranjene energije.
Ta UPS ima čisti sinusni izhod. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Tor Avg 17, 2021 2:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
ecobra je napisal/a: |
Zamenjava baterije z močnejšo na UPS-u ni priporočljivo. Močnejša baterija pri ponovnem polnjenju "potegne" večji tok kot ga je sposoben dati UPS, ki je konstrukcijsko prilagojen njemu določene baterije. Najverjetneje bo pregorela napajalna varovalka v najslabšem primeru pa bo prišlo do okvare v napajalnem delu. |
Menim, da to ni problem, saj polnjenje lahko traja več ur in torej mora UPS omejiti tok.
Problem je lahko pregrevanje med delovanjem razsmernika, saj ima slednji lahko podhranjeno hlajenje. Če pa je UPS relativno malo obremenjen, najbrž ne bo problem.
Ampak, ali res mora tisti PC delati 24/7? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
|
Objavljeno: Tor Avg 17, 2021 5:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
Na vikendu imam UPS , ki je imel v osnovi 7ah aku, priklopljen na 150AH aku. Polnim seveda ne preko upsa in ga uporabljam za tv. Edini problem pri dolgotrajni obremenitvi je bil trafo, ki se je grel. Na lamele sem nalepil rebro in dodal en pc ventilator. TV je lahko gorel cel dan in noč bp. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Sre Avg 18, 2021 8:18 am Naslov sporočila: |
|
|
Techtrade ima UPSe, ki dovoljujejo zunanjo baterijo. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 137 Aktiv.: 1.38
|
Objavljeno: Čet Avg 19, 2021 8:47 am Naslov sporočila: |
|
|
Jaz sem imel nekaj časa starejši ups na trafo 300/600W star preko 20 let in je lepo delal odprt pri obremenitvi okrog 50W.
Tebi bi bilo verjetno najboljše kupiti inverter, akumulator in polnilec zanj.
Ampak to ti ne bo preklopilo, ko zmanjka elektrike.
Pazi tudi da bo akumulator za globoka praznjenja ne štartni od avta. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Čet Avg 19, 2021 9:40 am Naslov sporočila: |
|
|
Če imaš balkon na južno stran, lahko nanj namestiš PV panele. Najbrž električisti popravljajo zgolj podnevi in ne v nevihti, tako da bi dobil dovolj moči za poganjanje pisarniškega PC-ja. Seveda še vedno potrebuješ (manjši) akumulator za pokrivanje konic in za primer občasne močnejše pooblačitve. Paneli imajo vsaj daljšo življensko dobo od akumulatorja. Izplača pa se najbrž le v primeru, da bi energijo iz njih tudi sicer koristno uporabil. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.38 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Pet Avg 20, 2021 4:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Najlepša hvala vsem za mnenja in odgovore. Akumulator za globoka praznjenja je verjetno neki "marine" ali kako je že.
Malo sem razmišljal, da bi UPS pustil tak kot je, kupil še inverter, pa potem nek časovni preklop z zamikom, ko se spet pojavi elektrika. Izhod inverterja pa seveda priklopljen kar na vhod UPS-a.
Ali pa UPS-u povečati kapaciteto baterije, vmes eno diodo, da gre štrom iz akumulatorja samo proti UPS-u, polnjenje akumulatorja pa z enim navadnim avto polnilcem
Poraba kakšnih 300W (PC, brez monitorja, internet modem in ruter)
@bostjang: Balkon imam na zahodno stran. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pet Avg 20, 2021 7:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
erbi je napisal/a: |
Najlepša hvala vsem za mnenja in odgovore. Akumulator za globoka praznjenja je verjetno neki "marine" ali kako je že. |
solarni...
erbi je napisal/a: |
Malo sem razmišljal, da bi UPS pustil tak kot je, kupil še inverter, pa potem nek časovni preklop z zamikom, ko se spet pojavi elektrika. Izhod inverterja pa seveda priklopljen kar na vhod UPS-a. |
Zakaj imeti dva inverterja? Raje vzameš ustrezen UPS. Tak, ki se ne bo pregrel s trajno priključenim tvojim bremenom.
erbi je napisal/a: |
Ali pa UPS-u povečati kapaciteto baterije, vmes eno diodo, da gre štrom iz akumulatorja samo proti UPS-u, polnjenje akumulatorja pa z enim navadnim avto polnilcem |
Če bo idealna dioda v redu, sicer se padec veliko pozna pri izklopnem pragu. Drugače pa vzporedno z njo vežeš upor, ki omeji polnilni tok.
erbi je napisal/a: |
Poraba kakšnih 300W (PC, brez monitorja, internet modem in ruter) |
Torej PC konkretno melje. Na začetku omenjeni akumulator (12V/55Ah) tega ne bo napajal niti dve uri. Tako da ponovno: Ampak, ali res mora tisti PC delati 24/7? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.38 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Pet Avg 20, 2021 8:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ah, ne tako hudo. Ne melje prav veliko. to sem napisal samo orientacijsko. Procesor je vseskozi nekje 15-20%, memory pa na cca. 25%.
Ja, vseskozi mora biti online, 24h, brez prekinitev. Drugače sploh ne bi šel v to in bi mi bil javni štrom povsem dovolj.
Čisto za info: Poskusil sem nek stari UPS z že bolj slabo baterijo, še na 7V baterijo in je zdržal dobre pol ure. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 71 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|