www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
ivanusab89 Neznanec
Pridružen-a: Pon 30 Avg 2021 17:42 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.19
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 7:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
Varovalke je nesmiselno menjat. "B" ti znajo delati probleme z kakimi porabniki, ki imajo težji zagon. Recimo kak sesalec brez mehkega zagona... Glede na to, da imaš v razdelilcu dovolj prostora dodaj FID stikalo.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 173 Aktiv.: 1.23 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Sre Sep 01, 2021 8:32 am Naslov sporočila: |
|
|
Namesto glavnega stikala ETI SV340 40A, bi vgradil FID stikalo (bi bilo zelo smiselno). Varovalke C16, ki napajajo razsvetljavo in manjše porabnike pa bi zamenjal z C ali B10.
_________________ L.p. faznprifer |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ivanusab89 Neznanec
Pridružen-a: Pon 30 Avg 2021 17:42 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.19
|
Objavljeno: Sre Sep 01, 2021 5:29 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala obema za odgovor, čeprav sta si nasprotujoča
faznprifer, kaj pa vezava FID stikala za tem glavnim stikalom?
Verjetno pa nekam pride tudi KZS za kopalnico, moram vprašati električarja kako je zasnoval celotno inštalacijo, glede na to da trenutno se ni finomontaže.
Če bi vedel da obstaja FID in bolj občutljive varovalke, bi že prej povprašal električarja o tem.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Čet Sep 02, 2021 12:39 am Naslov sporočila: |
|
|
FID, ki bo ščitil celotno instalacijo, mora biti zakasnjen. FID ali KZS za posamezne tokokroge pa ne sme biti zakasnjen. S tem dosežeš, da ne bo cela hiša v temi, če ti v kopalnici fen v vodo pade, ampak bo izklopil samo tisti KZS.
Varovalke ali inštalacijski odklopniki varujejo inštalacijo, torej kable. Za 1,5mm2 kabel mora biti varovalka 10A, za 2,5mm2 kabel pa 16A.
Inštalacijski odklopniki vsebujejo termični sistem, ki izklopi dolgotrajne manjše preobremenitve in magnetni sistem, ki v nekaj milisekundah izklopi kratke stike.
Pri B tipu odklopnika reagira magnetni sistem pri 3 do 5 kratniku nazivnega toka, pri C tipu pa pri 5 do 10 kratniku nazivnega toka. Če na primer uporabimo odklopnik C16A, mora biti kratkostični tok vsaj 160A. Pri inštalacijah znotraj hiše to navadno ni težava, lahko pa je problem pri dolgih kablih, na primer za kakšno luč na robu parcele. Takrat moramo vgraditi B tip odklopnika. V merilnem poročilu, ki ga moramo pridobiti po spremembah inštalacije, bo napisana tudi ustreznost izbire varovalk.
_________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 173 Aktiv.: 1.23 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Čet Sep 02, 2021 9:58 am Naslov sporočila: |
|
|
Lahko tudi obdržiš obstoječe glavno stikalo in za njim vežeš FID. V novogradnjah se danes uporabi 30 mA FID za celotno stanovanje vključno s kopalnico in se za kopalnico ne uporabi dodatnega KZS stikala. Lahko pa ga uporabiš, vendar upoštevaj selektivnost kot je omenil Energetik-m.
_________________ L.p. faznprifer |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ivanusab89 Neznanec
Pridružen-a: Pon 30 Avg 2021 17:42 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.19
|
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 10:25 am Naslov sporočila: |
|
|
Hvala obema za lepo razložen odgovor.
Bom električarju naročil da naj za glavnim stikalom vgradi še (nezakasnjen?) 30mA FID, tipa A (kot sem gledal se tip AC v zahodnih državah čedalje manj uporablja). Tip B/B+ pa je verjetno "overkill" za tipične naprave?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|