www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sre Sep 08, 2021 4:38 pm Naslov sporočila: Klimatska naprava komunikacija med zunanjo in notranjo enoto |
|
|
Kolega bi rad zagnal zunanjo enoto brez notranje. Zadeve sam ne poznam. Koliko mi je rekel, da je za komunikacijo dvožilna povezava. Kak protokol se tu uporablja? Je kaj standardnega? Na razpolago ima Gree in Mitsubishi zunanje enote. Kaj posebej uporabnega na spletu nisem našel.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.73
|
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 6:24 am Naslov sporočila: |
|
|
Samo 220V “komunikacija”.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 700 Aktiv.: 4.04 Kraj: Zelena dolina
|
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 7:27 am Naslov sporočila: Re: Klimatska naprava komunikacija med zunanjo in notranjo e |
|
|
Silvo je napisal/a: |
Kolega bi rad zagnal zunanjo enoto brez notranje. l. |
Ha, velik učinek bo imela, če bo gnal samo zunanjo enoto........( za zimski čas )
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 8:50 am Naslov sporočila: |
|
|
urosg je napisal/a: |
Samo 220V “komunikacija”. |
Koliko sem gledal eno servisno navodilo je povezava z zunanjo enoto 4 žilna. 2 žici sta napajanje 1 žica pa komunikacija.
Notranja enota upravlja z zunanjo. Starta in upravlja hitrost kompresorja pa verjetno še kaj.. Verjetno si tudi izmenjujeta kake podatke -okvara temperatura itd... Želel bi le startati in upravljati kompresor z lastno elektroniko z oddaljenega mesta.
_________________ lp
Silvo
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Sep 09, 2021 8:53 am; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 8:51 am Naslov sporočila: Re: Klimatska naprava komunikacija med zunanjo in notranjo e |
|
|
144300 je napisal/a: |
Silvo je napisal/a: |
Kolega bi rad zagnal zunanjo enoto brez notranje. l. |
Ha, velik učinek bo imela, če bo gnal samo zunanjo enoto........( za zimski čas ) |
Notranja enota pride spremenjena - lastna.
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 12:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
Dvomim, da boš našel specifikacijo. Verjetno pa gre za UART komunikacijo. Za osnovno upravljale, bi najbrž prišel skozi, če bi si naredil vmesnik za prestrezanje komunikacije in beležil. Z različnimi kombinacijami upravljanja bi počasi kaj nagruntal. In ja, pogosto notranja enota dobi podatek kaj točno je morebiti narobe z zunanjo in to sporoči preko LEDic ali prikazovalnika.
Če nima namena enote zvezno krmiliti, bi bilo mogoče bolje uporabiti ne-invertersko zunanjo enoto. Vsaj včasih so imele zgolj signal v smislu on/off.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Sep 09, 2021 12:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2323 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
|
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 12:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sem imel pred časom en krmilni del na mizi in je imel 4 priključke, 2 x napajanje(?) + 2 x komunikacija 485 glede na čip na vezju.
Lp, Peter
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
|
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 12:52 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zgleda da imajo neko komunikacijo med seboj KLIK
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 4:57 pm Naslov sporočila: |
|
|
ule, v to ne dvomimo.
Pri japoncih je, kolikor sem gledal, tokovna zanka preko optospojnikov, torej LEDica za sprejem, fotodioda za oddajo. Ena žica je, mislim da, N, druga pa namenska. Imam tudi narisano. Tudi jaz planiram, da bi si naredil vmesnik, če ne prej za sv. Nikoli.
Zanimivo je še, da pri nekaterih zunanjih enotah pride preko te žice v začetku napajanje za zagonski rele. Pamet potem odklopi ta rele ven iz zanke. Celotna elektronika zunanje enote je tako pri teh zadevah v ugasnjenem stanju brez napetosti - nobene porabe v pripravljenosti, slednja je le pri notranji enoti.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
|
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 7:06 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tukaj je nekaj o komunikacijskih omrežjih med klimami.
V prilogi pa je opisan BMS vmesnik za Panasonicove AC.
Opis: |
|
Download |
Ime datoteke: |
BMS Interface for Panasonic Air-Conditioning.pdf |
Velikost datoteke: |
583.75 KB |
Downloadano: |
24 krat |
_________________ Lp, Jaka |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 78 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|