PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2022 8:04 pm    Naslov sporočila:  Odstopanje pri dimenziji električnega vodnika Odgovori s citatom

Nikjer nisem našel kakšno je dovoljeno odstopanje pri preseku el. vodnika.

Kupil sem kabel 5 x 6 mm2.

Premer bakrenih žic pa je 2.55 mm pa do največ 2.60 mm.

Kar pomeni, da je presek posamezne žice 5.2 ali največ 5,3 mm2 in ne 6 mm2.
To pomeni, da odstopa za 10% ali več.

Kakšno odstopanje je sploh dovoljeno?

LP Stanko
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2543
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2022 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kateri tip kabla si kupil, kje si kupil in kdo je proizvajalec?

Baker je drag. Tako odstopanje je za moje pojme nedopustno in zrelo za prijavo na tržni inšpektorat.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Halon
Član
Član



Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.47
Kraj: Topolšica

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2022 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kabel je: EUROCABLE AT-N05W-U 5G6 (YM-J 5x6)
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
satelitko
Član
Član



Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27
Prispevkov: 1753
Aktiv.: 7.86
Kraj: Radovljica

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zadnja leta to opažam pri večini kablov. Prav tako je pri licnastih kablih baker postal "čudno temne barve" Wink
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
baresi
Član
Član



Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.99
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Možno da je to rezultat recikliranja.
_________________
lp
baresi
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
satelitko
Član
Član



Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27
Prispevkov: 1753
Aktiv.: 7.86
Kraj: Radovljica

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

+ tiste decimalke za čistost bakra....
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.68
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Odvisno je tudi, od katere firme je kabel oziroma žica. Opažam tole, če stisneš kabelčevelj npr na 150mm2 žico enega X proizvajalca, bo treba to narediti z eno čeljustjo 150mm2 in drugo 120mm2, da drži, kot mora.
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
v.j.
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.94
Kraj: Veldes

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če se potrudim, žico 50mm2 stlačim v 35mm2 [slovenščina je zame španska vas] čevelj in potem to normalno stisnem s čeljustmi za 35mm2 in zelo dobro drži. Običajno je podana toleranca, mekje sem videl podatke o dovoljeni toleranci, nekateri proizvajalci pa gredo zelo na mejo in še čez.
_________________
Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore'
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Halon
Član
Član



Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.47
Kraj: Topolšica

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Vsi hočejo znižat stroške in potem se to dogaja. Nekaj % so verjetno dovoljena odstopanja, ne vem pa koliko.

Mogoče mi lahko kdo izračuna če je dovolj 5,3 mm2, če ne bom pa moral menjat in iskat drug kabel.

Na streho bom namestil 15 kw sončno elektrarno. Do elektro omarice je 30 m.
Projektant je rekel, da moram pripravit najmanj 5 x 6 kvadrat kabel.

Hvala za informacije.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Tolerance so navede v IEC-60228 - Conductors of insulated cables.
Navedena je tudi največja upornost, ki jo lahko preveriš. Za 6 mm2 čistega bakra znaša 3,08 Ohm/km pri 20 stC. Če upoštevam spec. upornost čistega bakra 17,2 nOhm m, dobim vsaj 5,58 mm2.
Tvoj vodnik torej najbrž ne ustreza standardu in ga imaš pravico vrniti.

Classification of conductors according to IEC 60228 - Nexans
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

presek vodnika

Za 3x 25 A bi moralo biti že 4 mm2 dovolj, vsaj kar se segrevanja tiče.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Halon
Član
Član



Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.47
Kraj: Topolšica

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala za odgovore.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 74 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group