sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.82 Kraj: World
|
Objavljeno: Sre Mar 02, 2022 11:17 pm Naslov sporočila: Potreben presek kabla za klimo |
|
|
Pozdrav,
kmalu bodo montirali klimo Gree Amber nordic GWH18YE-S6DBA1B/I vendar imamo rahlo težavo, saj je hiša starejša in imamo po celotni hiši od omarice z varovalkami napeljane kable 3x1,5mm. Z monterjem smo govorili, pravi da bo ok, vendar si vseeno želi da bi lahko od kod pripeljali 3x2,5mm kabel za priklop. Te opcije še nimam, na dolgi rok bom sigurno moral nekako poiskat rešitev - štemanje, vrtanje, prah, kitanje, barvanje in voila.
Sicer so na tehničnem listu tudi zahteve za 3x2,5mm, zato me zanima ali bo zadeva varno delovala tudi na priklopljenih 3x1,5mm ? Načeloma bi bila na tisi veji kjer bi jo priklopili samo klimatska naprava, saj gre kabel na podstrešje in je na tisto vejo priključeno POE stikalo za IP kamere ter tu in tam prižgem luč na podstrešju da lažje najdem kramo,k ise valja zgoraj....
Ali bi bilo to varno priklopit ?
Vhodna moč hlajenja (min. - max.) 1180 (350 - 2500) W
Vhodna moč gretja (min. - max.) 1450 (350 - 3200) W
Napajalno ožičenje 3 x 2,5mm
Hvala
LPS
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4590 Aktiv.: 20.60 Kraj: Kobarid
|
Objavljeno: Čet Mar 03, 2022 9:50 am Naslov sporočila: |
|
|
Mislim, da bi moralo biti tudi 3x1.5mm2 OK. Sicer pa kabel zavaruješ z 10A varovalko, tako da si na varni strani.
_________________ Lep dan
Simon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
|
Objavljeno: Čet Mar 03, 2022 9:57 am Naslov sporočila: |
|
|
Kakšna je priključna moč klima naprave?
Kakšna je poraba v točki najvišje moči delovanja? verjetno 3200W
Če nedvoumnega podatka ni ali ga ne najdete, moč lahko pomeriš.
Večinoma je za običajne klima naprave dovolj že 10A varovalka, tako da 3x 1,5mm2 popolnoma ustreza, če kabel ni zelo dolg. Pri kateri dolžini je padec napetosti že opazen in moteč pri delovanju je odvisno kako visoko napetost imate. Pri inverter kompresorju nihanje za nekaj V ne bi smelo vplivati na delovanje.
Če kabel ni podhranjen in s toleranco v minus, je v redu tudi 16A varovalka, na varni strani si že s 13A varovalko ali inštalacijskim odklopnikom, z 10A pa še toliko bolj.
https://etrgovina.elektronabava.si/sl/shop/talilni-vlozek-d-d-dii-13a-gg-cr-1188380
https://etrgovina.elektronabava.si/sl/shop/instalacijski-odklopnik-asti-etimat-6-6ka-b-13a-1p-1115706
Verjetno so 13A varovalke in odklopnike začeli proizvajat zaradi podhranjenih vodnikov 1,5mm2 za katere utegne biti 16A že preveč ali zelo na meji in če malo čez.
.
_________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore' |
|
Nazaj na vrh |
|
|
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
|
Objavljeno: Čet Mar 03, 2022 12:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
Samo ugibam:
Glede podhranjenosti presekov kablov - vodnikov 1.5mm2 in ostalih. Verjetno je prišlo do tega zaradi globalizacije trgov in so "vrli trgovci" vzeli za 1.5mm2 na primer najbližji nižji presek po AVG normi, to pa je AVG 16 kar pomeni 1.31mm2?
Še ena tabela AVG v mm2
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
69.47 KB |
Pogledana: |
19 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.82 Kraj: World
|
Objavljeno: Čet Mar 03, 2022 12:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zdravo,
klima zmontirana in deljue, le monterja pravita da bi zaradi varnosti vseeno bilo pametno potegnit nov kabel 3x2,5mm.
Ko sem mislil da bom pa imel sedaj čez celo spomlad in poletje mir in se bom lahko tu in tam malo ogrel z klimo ter poleti sedel pred enoto ter hladil svojo pi???o, imam sedaj nov projekt, potegnit moram nov kabel iz omarce do podstrešja ter hkrati nardit tudi novo varovalko.
No vsaj nekaj je končano....nekaj novega pa moram spet nardit....
Hvala za informacije.
LPS
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Čet Mar 03, 2022 9:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Takšen je vrstni red dimenzioniranja:
1. Kakšne varovalke zahteva klima? To je nekje v podatkih.
2. Če so te 6, 10 ali 13A, je kabel lahko 1,5mm2. Če je ta 16A mora biti kabel 2,5mm2.
_________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
kondenzator trgovec
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2011 19:05 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.52
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.82 Kraj: World
|
Objavljeno: Ned Maj 01, 2022 10:03 pm Naslov sporočila: |
|
|
pozdrav,
kako se lahko izmeri/preveri, katera faza je najmanj obremenjena v glavni omari zunaj? Ali se to meri/preveri v notranji omarci v hiši kjer so varovalke za posamezno sobo-sklop? Na tisto fazo bi potem obesil klimo, torej iz hišne omarice do klimatske naprave ki je v mansardi. To je prvo vprašanje, potem pa sledi še tisto kar najbolj sovražim, ima kdo kaj več izkušenj kako brez podiranja pol hiše potegnit kabel iz omarce v pritličju hiše en štok višje do zunanje enote? Menda je ful popularno da kabel kr potegneš brez štemanja in vrtanja po zunanji steni fasade, pri teh plastičnih oknih je super ker prevrtaš kr čez plastični okvir okna in pelješ kabel po poti najmanjšega odpora do porabnika, dokler pač ne gre vse skupaj k hudiču, no tega ne bi delal....So ti rezkalniki za beton res tak slabi da se vse kadi tudi če imaš priklopljen na industrijski močni sesalec? Obe plošči bom že prebil z hiltijem da bom spravil kabel skoz...
Bo pa nujno potegnit nov kabel 2,5mm2 iz hišne omare do klime, ker kurim vse varovalke v hišni omarci 15A. Eno sem zamenjal z 20A, pa jedva da dela, samo ne smeš prižgat luči v eni sobi-tam je LED 10W žarnica montirana pa vseeno skuri varovalko. Varovalke v hišni omarci so stare vijačne...
Kaj so v starih časih samo 1,5mm2 kabel imeli za polaganje ali je to bilo bolj šparanje in večen izgovor eh se ne bomo rabli močnejših vodnikov?
Pa lep 1.maj....
LPS
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 908 Aktiv.: 5.52 Kraj: Bela krajina
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 176 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Pon Maj 02, 2022 8:34 am Naslov sporočila: |
|
|
Vhodna moč hlajenja (min. - max.) 1180 (350 - 2500) W
Vhodna moč gretja (min. - max.) 1450 (350 - 3200) W
1450w / 230V
6.3A maksimalna poraba
če ti kuri varovalko je nekaj narobe
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.34 Kraj: Novo mesto
|
Objavljeno: Pon Maj 02, 2022 10:37 am Naslov sporočila: |
|
|
Problem pri klimi bi lahko bil s padcem napetosti pri poddimenzioniranem preseku kabla. Kolikor jaz poznam vam priporočam, da ne greste z napetostjo pod 210V.
Določene TČ imajo mejo 206V! Klime predvidevam, da so v podobnem žaklčku.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|